Bonjour.
Je viens de refaire toute l'électricité de mon domicile et en suivant les normes NF C15-100, j'ai remarqué quelque chose qui me paraît assez stupide.
En effet, la norme pour les plaques de cuisson électrique impose un câble en 6c et un disjoncteur de 32A.
Cependant, l'alimentation de ma plaque est en 2.5 tressé.
Ma question est la suivante : pourquoi une section aussi importante (6c) est-elle obligatoire de la prise au tableau électrique alors que le câble reliant l'appareil à la prise n'est que de 2.5 ?
Je vous remercie par avance pour votre réponse.
Je viens de refaire toute l'électricité de mon domicile et en suivant les normes NF C15-100, j'ai remarqué quelque chose qui me paraît assez stupide.
En effet, la norme pour les plaques de cuisson électrique impose un câble en 6c et un disjoncteur de 32A.
Cependant, l'alimentation de ma plaque est en 2.5 tressé.
Ma question est la suivante : pourquoi une section aussi importante (6c) est-elle obligatoire de la prise au tableau électrique alors que le câble reliant l'appareil à la prise n'est que de 2.5 ?
Je vous remercie par avance pour votre réponse.
29 août 2024 à 23:51
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Norme installation électrique plaque de cuisson
Bonjour.
C'est tout simple parce qu'il faut pouvoir s'adapter à tout type de plaque.
Donc du tableau à la prise au mur, il est obligatoire de prévoir du 6².
Mais le fabricant de la votre a déterminé que compte tenu des caractéristiques de votre plaque et de la longueur du cordon un 2,5² suffisait pour le cordon de cette plaque.
C'est tout simple parce qu'il faut pouvoir s'adapter à tout type de plaque.
Donc du tableau à la prise au mur, il est obligatoire de prévoir du 6².
Mais le fabricant de la votre a déterminé que compte tenu des caractéristiques de votre plaque et de la longueur du cordon un 2,5² suffisait pour le cordon de cette plaque.
30 août 2024 à 11:50