Branchement normalisé plaque de cuisson de 3000 W
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
2283
Conseils branchement électrique : Branchement normalisé plaque de cuisson de 3000 W
Invité
Bonjour, dans le cadre d'une rénovation complète avec contrôle du CONSUEL pour obtenir le branchement EDF, j'installe une ligne pour alimenter une plaque de cuisson de 3000 W dans un studio. La norme m'oblige-t-elle à utiliser une section de 3 x 6mm² pour l'alimentation, alors qu'une protection de 16 A est recommandée par le contructeur ? Merci.
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Branchement normalisé plaque de cuisson de 3000 W
Bonjour, la norme NF C 15-100 indique effectivement : plaque de cuisson / cuisinière = 1 point d'utilisation par circuit, section mini = 6mm², disjoncteur 32A. Je serais intéressé moi aussi de savoir si quelqu'un, dans votre cas précis, a une autre interprétation de la norme, et si ce serait accepté par le consuel ? Autrement dit : peut-on câbler une plaque de de cuisson ou un four de 3Kw avec du câble de 3x2.5mm² sur un disjoncteur 16A, et être quand même en conformité avec la norme ? J'ai comme l'impression que ce que veut la norme avec ce niveau de sévérité, c'est assurer la sécurité de la "fonction" four/plaque de cuisson. Sinon, en partant aujourd'hui sur du 2.5mm², si un jour vous remplaciez cette plaque par une plus puissante, votre installation serait en danger. Merci. Cordialement.
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Invité

Branchement normalisé plaque de cuisson de 3000 W
Invité
La norme ne se contente pas de l'actuelle installation mais aussi des évolutions futures. Pour la sécurité, la principale chose est de ne pas alimenter un câble plus que son calibre. Sinon, pour être aux normes, il est demandé : « 1 circuit d'alimentation pour cuisinière ou plaque de cuisson seule avec : 1 boîte de connexion ou prise 32 A mono ou prise 20 A tri » donc d'avoir 6 mm² car les évolutions futures pourraient consommer plus (cuisinière avec four électrique, etc.). La sécurité n'est pas en cause si on se limite à 16A avec un câble plus gros. La norme en demande un peu plus. Mais, il n'est pas interdit non plus de mettre un calibre plus important au disjoncteur que ce que la plaque demande. Rappelons que le disjoncteur est là pour protéger non pas la plaque mais l'installation (le câble). L'indication du fabricant est à prendre comme un minimum nécessaire.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Invité

Branchement normalisé plaque de cuisson de 3000 W
Invité
Le disjoncteur protège le câble de liaison, pas l'appareil qui est derrière.
La norme dit 6² minimum et un disjoncteur 32A max.
Je garderais 6² pour 32A, qui fonctionnera toujours, même si vous devez un jour changer la plaque.
La norme dit 6² minimum et un disjoncteur 32A max.
Je garderais 6² pour 32A, qui fonctionnera toujours, même si vous devez un jour changer la plaque.
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Invité

Branchement normalisé plaque de cuisson de 3000 W
Invité
Bonjour, la nouvelle norme impose 3 x 6mm2 ph neutre terre pour une ligne plaque de cuisson calibrée avec un fusible 32A + un différentiel 40A 30ml type A et non AC.
28 octobre 2009 à 22:08







