Plaque de cuisson fait sauter le disjoncteur coupure générale
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
12954
Question forum électricité : Plaque de cuisson fait sauter le disjoncteur coupure générale
Bonjour,
J'ai un bloc plaque de cuisson évier, la grosse plaque est en panne car la tige du commutateur est cassée heureusement en position zéro.
La deuxième plaque la petite au bout de 10 minutes de chauffe fait sauter le compteur général.
La prise sur le tableau est une prise spéciale je crois triphasé pas de fusible.
Pour me dépanner (car je suis locataire et le bloc évier devant éventuellement être remplacé par le propriétaire) j'ai acheté un four avec deux plaques dessus à brancher sur une prise murale terre (fusible pour la ligne prise sur le tableau 16 A) première utilisation plaque pas de problème, deuxième utilisation plaque, fait sauter le compteur général.
J'ai 30A au compteur pour une TV, un lave linge, un frigo avec compartiment congélateur, un ordinateur, radiateur électrique, la plaque et éclairage normal EDF m'a dit que j'avais assez.
Le four marche lui normalement.
Est-ce normal, la prise en monophasée est-elle suffisante avec mes 16A pour la plaque ?
Merci, pas de petit café le matin dur dur.
J'ai un bloc plaque de cuisson évier, la grosse plaque est en panne car la tige du commutateur est cassée heureusement en position zéro.
La deuxième plaque la petite au bout de 10 minutes de chauffe fait sauter le compteur général.
La prise sur le tableau est une prise spéciale je crois triphasé pas de fusible.
Pour me dépanner (car je suis locataire et le bloc évier devant éventuellement être remplacé par le propriétaire) j'ai acheté un four avec deux plaques dessus à brancher sur une prise murale terre (fusible pour la ligne prise sur le tableau 16 A) première utilisation plaque pas de problème, deuxième utilisation plaque, fait sauter le compteur général.
J'ai 30A au compteur pour une TV, un lave linge, un frigo avec compartiment congélateur, un ordinateur, radiateur électrique, la plaque et éclairage normal EDF m'a dit que j'avais assez.
Le four marche lui normalement.
Est-ce normal, la prise en monophasée est-elle suffisante avec mes 16A pour la plaque ?
Merci, pas de petit café le matin dur dur.
15 août 2013 à 12:38
Conseil 1 problème électrique
Plaque de cuisson fait sauter le disjoncteur coupure générale
Bonjour. Avec 30 A vous avez presque 7 kW de disponible. Mais il se pourrait que si le lave-linge fonctionne avec le chauffage, vous soyez en limite de puissance quand vous mettez en service la deuxième plaque que l'on suppose la plus puissante.
Si le compteur est électronique, vous le précisez et l'on pourra faire une mesure de la puissance instantanée.
En attendant, vous faites fonctionner les plaques seules sans aucun autre gros électroménager ; il ne devrait pas y avoir de déclenchement du disjoncteur de branchement.
Il faudrait connaitre la puissance de l'ensemble four + plaques, la PC 16 A risquant d'être limite.
Vous évoquez une grosse prise ; on peut supposer qu'elle est réservée pour la cuisson avec une protection de 32 A.
Comment est faite la production d'eau chaude ?
Conclusion : il y a des points et consommations à vérifier. Pour le moment on ne pense pas à un défaut d'isolement.
Personne dans votre entourage ne peut vous conseiller ?
Si le compteur est électronique, vous le précisez et l'on pourra faire une mesure de la puissance instantanée.
En attendant, vous faites fonctionner les plaques seules sans aucun autre gros électroménager ; il ne devrait pas y avoir de déclenchement du disjoncteur de branchement.
Il faudrait connaitre la puissance de l'ensemble four + plaques, la PC 16 A risquant d'être limite.
Vous évoquez une grosse prise ; on peut supposer qu'elle est réservée pour la cuisson avec une protection de 32 A.
Comment est faite la production d'eau chaude ?
Conclusion : il y a des points et consommations à vérifier. Pour le moment on ne pense pas à un défaut d'isolement.
Personne dans votre entourage ne peut vous conseiller ?
15 août 2013 à 21:59