Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
2926
Fiches bricolage électricité : Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
Invité
En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
Branchement électrique 1
Invité

Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
Invité
Oui, la tension du neutre à la terre doit être de 0 volts. Dans votre cas, vérifiez entre la terre et la phase. Si cela est le cas, appellez un électricien qui saura résoudre ce problème.
Branchement électrique 2
Invité

Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
Invité
Ce doit être un porte fusible uni-polaire. Il n'y a que la phase qui reste coupée. Par contre en régime TT (régime du neutre dans le domestique en général) le neutre est relié à la terre donc pas de différence de potentiel donc pas de tension. Là, il y a une fuite quelque part dans votre installation.
Branchement électrique 3
Invité

Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
Invité
Un porte fusible ne coupe que la phase donc si un appareil est en marche, le neutre a un potentiel de 220V.
Branchement électrique 4
Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
2 questions. Pourquoi avez vous mesuré cette tension ? Y avait-il un impératif particulier, dysfonctionnement ou autre ? Avec quel type d'appareil ? Rep 2 suggère une fuite, or, s'il y a fuite, il y a déclenchement d'un différentiel, disjoncteur ou interrupteur. Pour être sûr, mettez une lampe de 25 à 60 W entre neutre et terre. S'il y a déclenchement du DDR, votre installation est correcte.
Branchement électrique 5
Invité

Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
Invité
Peut-être une inversion entre phase / neutre, tout simplement.
Branchement électrique 6
Invité

Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
Invité
Assurez-vous avec un tournevis testeur que la phase est bien la phase et que le neutre est bien le neutre. Cela ne serait pas la première fois que phase et neutre soient inversés. Avec un contrôleur, vous trouverez toujours du 220V entre phase et terre. Par définition, le neutre et la terre étant au potentiel zéro, vous pouvez les faire se toucher : si cela saute, c'est que phase et neutre sont inversés. BB
Branchement électrique 7
Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
Pour BB rep 6 : Il faut éviter de faire toucher des fils pour effectuer le repérage phase ou neutre. En cas de contact accidentel (impédant ou non) terre avec phase ou neutre, le différentiel (interrupteur ou disjoncteur) déclenche.
Branchement électrique 8
Invité

Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
Invité
D'accord avec réponse 7. Au départ, il s'agit d'une prise secteur : donc phase, neutre et terre. Je pense très fortement que le fil que cette personne prend pour le neutre est en réalité la phase, c'est la raison pour laquelle il faudrait déterminer LA PHASE avec un tournevis électrique. Dans ce cas là, l utilisation d'un contrôleur risque de fausser le résultat. Sûr que phase - neutre ou phase - terre, cela va disjoncter. Moins sûr entre neutre et terre. BB
Branchement électrique 9
Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
Pour BB rep 8. Pour déclencher le DDR 30 mA, il suffit que le tore décèle un delta i d'environ 20 mA. Pour le créer, il faut une charge connectée entre Ph et N (donc du courant dans le neutre). Si l'on relie directement le neutre à la terre, le déclenchement est pratiquement sans condition autre qu'une charge branchée. Si le contact N T est impédant, il faut suffisamment de courant dérivé pour que delta i soit détecté. Ainsi, avec une lampe de 75 W normalement alimentée et seule dans le circuit en aval du DDR, une 25 W entre N et T ne provoque pas le déclenchement, alors qu'une autre de 75 W le provoque. Une expérience facile à faire.
Branchement électrique 10
Invité

Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
Invité
Bonjour, dans une partie de l'installation de ma maison, il y a du 220 Volts entre le neutre et la terre aussi bien dans l'éclairage que dans les prises.
Pourriez-vous m'éclairer ?
Merci.
Pourriez-vous m'éclairer ?
Merci.
07 janvier 2010 à 16:37
Branchement électrique 11
Invité

Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
Invité
Attention on a 230 Volts entre neutre et terre lorsque le tableau est équipé de porte fusible avec tous les neutres réunis sur barrettes, la coupure ne se fait pas sur la phase mais sur les neutres.
24 juin 2014 à 10:53
Branchement électrique 12
Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
Bonjour,
A réponse 11, pourriez-vous être plus explicite; je pense que vous faites une inversion.
Cordialement.
A réponse 11, pourriez-vous être plus explicite; je pense que vous faites une inversion.
Cordialement.
24 juin 2014 à 19:15
Branchement électrique 13
Invité

Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
Invité
Bonjour.
Nouveau sur ce forum.
Je suis retraité et je vis dans une copropriété.
Nous avons un disjoncteur EDF pour les communs et un pour l'ascenseur avec leurs comptages tous les deux en tétra.
Au niveau des communs tout va bien, tétra car les vmv sont en tri, et il y a départs mono vers le local ascenseur qui doit être prise 220v et éclairage.
Là où ça se complique : l'ascenseur sous le disjoncteur EDF pas de sortie neutre, qui le tri pour le moteur.
Bon ils ont peut-être un transfo pour le 220v ?
Mais le problème quand on coupe les communs l'ascenseur ne fonctionne plus ???
Donc le neutre serait repris sur les communs ??
Et là les questions sécurité, réglementations, problème de pannes et autre.
C'est là que j'ai besoin de vos lumières, a t-on obligation de modifier ? il y a t-il urgence ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Nouveau sur ce forum.
Je suis retraité et je vis dans une copropriété.
Nous avons un disjoncteur EDF pour les communs et un pour l'ascenseur avec leurs comptages tous les deux en tétra.
Au niveau des communs tout va bien, tétra car les vmv sont en tri, et il y a départs mono vers le local ascenseur qui doit être prise 220v et éclairage.
Là où ça se complique : l'ascenseur sous le disjoncteur EDF pas de sortie neutre, qui le tri pour le moteur.
Bon ils ont peut-être un transfo pour le 220v ?
Mais le problème quand on coupe les communs l'ascenseur ne fonctionne plus ???
Donc le neutre serait repris sur les communs ??
Et là les questions sécurité, réglementations, problème de pannes et autre.
C'est là que j'ai besoin de vos lumières, a t-on obligation de modifier ? il y a t-il urgence ?
Merci d'avance pour vos réponses.

03 mars 2017 à 14:12
Branchement électrique 14
Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
Bonjour réponse 13. Il aurait été mieux d'ouvrir une nouvelle discussion.
On imagine mal la commande alimentée différemment du moteur.
Il faut voir un électricien sur place qui, par ses observations, pourra analyser le problème et y remédier. Pas urgent, mais situation anormale à priori.
Cordialement.
Citation :Non car les DJ de branchement sont différentiels 500 mA et l'on ne peut substituer un neutre par un autre.
donc le neutre serait repris sur les communs ??
On imagine mal la commande alimentée différemment du moteur.
Il faut voir un électricien sur place qui, par ses observations, pourra analyser le problème et y remédier. Pas urgent, mais situation anormale à priori.
Cordialement.
03 mars 2017 à 14:39







