Création nouvelle boîte de dérivation et rajout disjoncteur
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
10090
Astuces Forum électricité : Création nouvelle boîte de dérivation et rajout disjoncteur
Invité
Bonjour, j'ai tiré 3 câbles en 2.5 d'une boîte de dérivation (donc une phase, un neutre et la terre) qui alimente un halogène avec détecteur pour l'entrée de notre garage.
Je voudrais donc rajouter une boîte de dérivation avant ma lampe pour y rajouter une prise électrique. Or je voudrais protéger le circuit (lampe + prise de courant).
J'avais pensé mettre un disjoncteur "avant" cette nouvelle boîte de dérivation.
Je sais que le circuit n'est pas top, mais je n'ai que cette solution.
Est-ce correct ? Quel type de disjoncteur devrais-je installer ?
Merci.
Je voudrais donc rajouter une boîte de dérivation avant ma lampe pour y rajouter une prise électrique. Or je voudrais protéger le circuit (lampe + prise de courant).
J'avais pensé mettre un disjoncteur "avant" cette nouvelle boîte de dérivation.
Je sais que le circuit n'est pas top, mais je n'ai que cette solution.
Est-ce correct ? Quel type de disjoncteur devrais-je installer ?
Merci.
26 novembre 2010 à 12:02
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Création nouvelle boîte de dérivation et rajout disjoncteur
Bonjour. Pour être au top, vous ne devez pas mélanger le circuit éclairage et le circuit prise.
Si vous ne pouvez vraiment pas faire autrement, protégez la ligne qui doit être en 1,5² avec un disjoncteur ou fusible de 10A, vous ne pouvez tirer, lampe comprise que 2300W.
Si vous ne pouvez vraiment pas faire autrement, protégez la ligne qui doit être en 1,5² avec un disjoncteur ou fusible de 10A, vous ne pouvez tirer, lampe comprise que 2300W.
27 novembre 2010 à 17:12