Section câble électrique
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
1184
Question d'un bricoleur : Section câble électrique
Invité
Bonjour à tous, à la sortie du 500mA j'alimente un 30 mA avec deux câbles de 10 mm². Dois-je garder la même section pour alimenter mes disjoncteurs ? Merci pour tout. Seb.
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Invité

Section câble électrique
Invité
Utilisez des peignes d'alimentation phase, neutre c'est plus simple à câbler.
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Invité

Section câble électrique
Invité
Bonjour, du fil 6 mm² suffira.
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Invité

Section câble électrique
Invité
Oui. Cependant, ne faites pas de pontages en 10 mm² entre vos disjoncteurs, utilisez des peignes prévus à cet effet (deux câbles de 10 mm² ne rentrent pas dans les cages des disjoncteurs).
Avis d'un bricoleur à cette question 5
Invité

Section câble électrique
Invité
Non, pas obligé, du 6 mm² suffit.
Avis d'un bricoleur à cette question 6
Invité

Section câble électrique
Invité
6mm² à condition que le disjoncteur amont ou aval ait un calibre de 40A maxi !
Avis d'un bricoleur à cette question 7
Invité

Section câble électrique
Invité
Comme le disent d'autres personnes, du 6 mm² suffira largement, car les peignes d'alimentation sont de cette section.
Avis d'un bricoleur à cette question 8
Invité

Section câble électrique
Invité
Vous devez utiliser du fil 10mm². Le fil rentre, même avec un peigne, dans le disjoncteur.
Avis d'un bricoleur à cette question 9
Invité

Section câble électrique
Invité
Attention ! 500 mA ne signifie pas que c'est l'intensité générale. On peut avoir 45A ou même 63A et alors là, la section change. Dans tout les cas, utilisez un peigne de raccordement.
Avis d'un bricoleur à cette question 10
Invité

Section câble électrique
Invité
Desolé réponse 7, mais les peignes supportent jusqu'à 63A alors que le 6mm2 seulement 32A (un peu plus vu la distance, je vous l'accorde). Toujours est-il qu'il vaut mieux utiliser ces peignes, c'est simple propre et efficace !
Avis d'un bricoleur à cette question 11
Invité

Section câble électrique
Invité
Bonjour, le 30 mA que vous alimentez est un différentiel, c'est la protection des personnes, combien fait votre disjoncteur de tête ? 10 mm² est largement suffisant, et après soit vous utilisez des barrettes, ce qui est facile et propre, soit vous câblez en fonction des disjoncteurs que vous installez, 1,5 mm² pour un 10 A, 2,5 mm² pour un 20 A et 6 mm² pour un 32 A.
Ne mettez surtout pas du 10 mm² partout, ça ne sert à rien et vous allez vous embêter pour l'installer.
Bon courage.
Ne mettez surtout pas du 10 mm² partout, ça ne sert à rien et vous allez vous embêter pour l'installer.
Bon courage.
20 mars 2009 à 01:01
Avis d'un bricoleur à cette question 12
Invité

Section câble électrique
Invité
Bonne réponse de l'internaute N°11 : 500mA et 30 mA est une protection pour un individu mais cela n'a rien à voir avec l'intensité que vous utilisez.
De plus, un 30 mA doit être mis en place pour une salle de bains ou à l'extérieur, car autrement des 300 mA seront les bienvenus (questions de coût, mais aussi il est peut être possible que votre terre générale ne soit pas bonne).
Pour les protections de vos circuits, ils sont en principe : 10A 16A 20A 25A 32A, sections des fils : 1,5 mm² 2,5mm² 4mm² 6mm².
De plus, un 30 mA doit être mis en place pour une salle de bains ou à l'extérieur, car autrement des 300 mA seront les bienvenus (questions de coût, mais aussi il est peut être possible que votre terre générale ne soit pas bonne).
Pour les protections de vos circuits, ils sont en principe : 10A 16A 20A 25A 32A, sections des fils : 1,5 mm² 2,5mm² 4mm² 6mm².
02 novembre 2009 à 14:15
Avis d'un bricoleur à cette question 13
Invité

Section câble électrique
Invité
Réponse 12 : les 300mA sont pour les éclairages et surtout pas pour les circuits prises. Cordialement.
06 novembre 2009 à 09:55







