Calibrer protection génératrice diesel 25 KVA 220/380V
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
15065
Question forum dépannage électricité : Calibrer protection génératrice diesel 25 KVA 220/380V
Bonjour à vous,
Je suis nouveau sur ce site mais pas novice dans la vie !!!
Je viens à vous car je me casse la tête !
Je viens de faire l'acquisition d'une génératrice diesel 25 KVA 220/380V.
C'est un ancien groupe secours pour un ascenseur, c'est un vieux moteur CERES P40 et Dynamo Stamford.
Je compte m'en servir pour alimenter des petits concerts et évènements...
Le truc c'est qu'il faut créer toute la distribution électrique.
Mon problème est le calibrage de mes protections et je me pose des questions quant à la distribution électrique.
OK, je m'explique :
En sortie de géné je souhaiterais mettre un disjoncteur tétrapolaire (différentiel ou non je verrais par la suite si je protège ici ou en aval !) Comment calibrer ce disjoncteur ?
Je bloque avec les formules.
Je vais me donner une fourchette pour voir ! Avec CosPhi=1 dans un cas et CosPhi=0,8 dans l'autre.
P=U*I*Racine carré de 3 *1
P=U*I*Racine carré de 3 *0,8
Mais dois-je mettre P=25000 VA ou alors P = 25000/3 =8333VA ? Dois-je même prendre en compte le CosPhi ??!!
Et dois-je mettre U=380V ou U=240V ???
Dés que j'ai cela je peux calibrer mes disjoncteurs par phase, je souhaite mettre un disjoncteur différentiel 30mA mono en tête de chaque phase.
Une phase servira à la sono et les deux autres aux lights et autres.
Merci pour vos réponses.
Je suis nouveau sur ce site mais pas novice dans la vie !!!
Je viens à vous car je me casse la tête !
Je viens de faire l'acquisition d'une génératrice diesel 25 KVA 220/380V.
C'est un ancien groupe secours pour un ascenseur, c'est un vieux moteur CERES P40 et Dynamo Stamford.
Je compte m'en servir pour alimenter des petits concerts et évènements...
Le truc c'est qu'il faut créer toute la distribution électrique.
Mon problème est le calibrage de mes protections et je me pose des questions quant à la distribution électrique.
OK, je m'explique :
En sortie de géné je souhaiterais mettre un disjoncteur tétrapolaire (différentiel ou non je verrais par la suite si je protège ici ou en aval !) Comment calibrer ce disjoncteur ?
Je bloque avec les formules.
Je vais me donner une fourchette pour voir ! Avec CosPhi=1 dans un cas et CosPhi=0,8 dans l'autre.
P=U*I*Racine carré de 3 *1
P=U*I*Racine carré de 3 *0,8
Mais dois-je mettre P=25000 VA ou alors P = 25000/3 =8333VA ? Dois-je même prendre en compte le CosPhi ??!!
Et dois-je mettre U=380V ou U=240V ???
Dés que j'ai cela je peux calibrer mes disjoncteurs par phase, je souhaite mettre un disjoncteur différentiel 30mA mono en tête de chaque phase.
Une phase servira à la sono et les deux autres aux lights et autres.
Merci pour vos réponses.
23 décembre 2015 à 02:31
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Calibrer protection génératrice diesel 25 KVA 220/380V
Bonjour. La formule que vous écrivez est valable pour un régime triphasé équilibré avec U = tension composée (380 V pour le groupe ancien), I = intensité du courant en ligne, cos(phi) = facteur de puissance du récepteur, P = puissance active totale en watts.
Dans votre cas on calibre les disjoncteurs en intensité, avec non pas la puissance active P en W mais la puissance apparente S en VA.
S = rac(3) U.I ; ce qui fait I = 38 A d'intensité nominale.
Vous pouvez calibrer le disjoncteur général à 40 A tétrapolaire courbe C. A la limite, un disjoncteur de branchement peut faire l'affaire.
Ensuite, vous calibrez les protections comme sur un tableau domestique avec 3 disjoncteurs différentiels 20 A 30 mA monophasés, un par départ.
Éventuellement, vous pouvez mettre une prise triphasée également protégée de la même façon.
Vous avez bien 40 A disponible par phase en régime établi.
Il faudra mettre un grand piquet de terre au droit de la sortie du groupe.
Sur scène, toutes les parties métalliques seront reliées à la terre.
Avant de brancher, assurez vous que la régulation de tension fonctionne.
Sur le tableau de sortie, vous pouvez mettre 3 ampèremètres de tableau, et pourquoi pas, 3 voltmètres pour les tensions simples.
Cordialement.
Dans votre cas on calibre les disjoncteurs en intensité, avec non pas la puissance active P en W mais la puissance apparente S en VA.
S = rac(3) U.I ; ce qui fait I = 38 A d'intensité nominale.
Vous pouvez calibrer le disjoncteur général à 40 A tétrapolaire courbe C. A la limite, un disjoncteur de branchement peut faire l'affaire.
Ensuite, vous calibrez les protections comme sur un tableau domestique avec 3 disjoncteurs différentiels 20 A 30 mA monophasés, un par départ.
Éventuellement, vous pouvez mettre une prise triphasée également protégée de la même façon.
Vous avez bien 40 A disponible par phase en régime établi.
Il faudra mettre un grand piquet de terre au droit de la sortie du groupe.
Sur scène, toutes les parties métalliques seront reliées à la terre.
Avant de brancher, assurez vous que la régulation de tension fonctionne.
Sur le tableau de sortie, vous pouvez mettre 3 ampèremètres de tableau, et pourquoi pas, 3 voltmètres pour les tensions simples.
Cordialement.
23 décembre 2015 à 10:30
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Calibrer protection génératrice diesel 25 KVA 220/380V
Bonjour.
Je vous remercie de cette réponse, cela éclaircit bien la chose !!!
Cordialement.
Je vous remercie de cette réponse, cela éclaircit bien la chose !!!
Cordialement.
23 décembre 2015 à 15:34







