Court circuit entre 2 phases seule la 3ème phase marche encore
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
6135
Questions Forum : Court circuit entre 2 phases seule la 3ème phase marche encore
Invité
Bonjour, j'ai un compteur en triphasé, mais toute mon installation est en monophasé (les 3 phases sont assez bien équilibrées).
Mon installation étant ancienne, certains circuits ne sont pas protégés du tout (pas de différentiel, ni de disjoncteur, ni de fusible).
Suite à une mauvaise manipulation, un court-circuit s'est créé entre 2 phases non protégées (pendant quelques millièmes de seconde). Évidemment, tout a saute.
Le courant est maintenant revenu, mais depuis, seuls les circuits branchés sur la 3ème phase (celle qui n'a pas été court-circuitée) marchent.
Tous les autres ne marchent plus. J'ai vérifié à la source (sortie du compteur) avec un tournevis électricien : il ne s'allume que sur la 3ème phase !
Que faut-il remplacer / réparer ? Merci.
Mon installation étant ancienne, certains circuits ne sont pas protégés du tout (pas de différentiel, ni de disjoncteur, ni de fusible).
Suite à une mauvaise manipulation, un court-circuit s'est créé entre 2 phases non protégées (pendant quelques millièmes de seconde). Évidemment, tout a saute.
Le courant est maintenant revenu, mais depuis, seuls les circuits branchés sur la 3ème phase (celle qui n'a pas été court-circuitée) marchent.
Tous les autres ne marchent plus. J'ai vérifié à la source (sortie du compteur) avec un tournevis électricien : il ne s'allume que sur la 3ème phase !
Que faut-il remplacer / réparer ? Merci.
28 août 2009 à 15:44
Conseil 1 Forum electricite
Court circuit entre 2 phases seule la 3ème phase marche encore
Bonjour. Si le disjoncteur d'abonné est en bon état et qu'il manque 2 phases sur trois en sortie, il faut que vous appeliez le service de dépannage du fournisseur d'énergie pour qu'il change les fusibles dans le coffret en amont du compteur. Ensuite, il sera prudent de rénover le tableau de répartition.
29 août 2009 à 21:14
Conseil 2 Forum electricite
Court circuit entre 2 phases seule la 3ème phase marche encore
Bonsoir, d'après votre description vous auriez fait fondre 2 fusibles "amont compteur" ; seul le gestionnaire d'énergie peut remplacer ces fusibles. Cordialement.
29 août 2009 à 22:12
Conseil 3 Forum electricite
Invité

Court circuit entre 2 phases seule la 3ème phase marche encore
Invité
Bonsoir, si votre installation est vraiment ancienne, il se peut qu'il y ait des fusibles "EDF" en tête d'installation où des éléments (fils ou autres) ont fondu.
C'est uniquement votre distributeur (EDF ou autre) qui a accès à ces éléments.
Profitez-en pour leur demander un panneau correct comptage et disjoncteur et de passer en monophasé si vous n'avez pas l'utilité du triphasé (plus d'équilibrage de phase, abonnement à la tranche inférieure et meilleure utilisation du contrat).
Et puis, pour votre sécurité et celle de vos biens installez, ou faites installer, un tableau de répartition avec différentiels et disjoncteurs, le tout associé à une prise de terre correcte, un court-circuit de "quelques millièmes de secondes" peut faire de très gros dégâts.
Cordialement, jp (électricien retraité)
C'est uniquement votre distributeur (EDF ou autre) qui a accès à ces éléments.
Profitez-en pour leur demander un panneau correct comptage et disjoncteur et de passer en monophasé si vous n'avez pas l'utilité du triphasé (plus d'équilibrage de phase, abonnement à la tranche inférieure et meilleure utilisation du contrat).
Et puis, pour votre sécurité et celle de vos biens installez, ou faites installer, un tableau de répartition avec différentiels et disjoncteurs, le tout associé à une prise de terre correcte, un court-circuit de "quelques millièmes de secondes" peut faire de très gros dégâts.
Cordialement, jp (électricien retraité)
29 août 2009 à 22:11
Conseil 4 Forum electricite
Invité

Court circuit entre 2 phases seule la 3ème phase marche encore
Invité
Bonjour, erreur dans ma réponse (3) je devais déjà dormir... installation ancienne ou nouvelle, il y a des fusibles en amont EDF mais c'est bien votre distributeur (EDF ou autre) qui doit intervenir.
Cordialement. jp (électricien retraité)
Cordialement. jp (électricien retraité)
30 août 2009 à 07:59