installer convecteur électrique chauffage électrique en triphasé
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
1104
Question d'un bricoleur : installer convecteur électrique chauffage électrique en triphasé
Invité
Bonjour, je souhaite mettre 6 convecteurs de 2000 Watts je pense faire une alimentation commune en prenant un 5G2.5 pour ensuite le dispatcher en 3 circuits, est-ce aux normes ? Ou dois-je tirer 3 circuits séparés en 3G2.5 ? Merci pour votre réponse. Cordialement.
Conseils 1 Branchement électrique
installer convecteur électrique chauffage électrique en triphasé
Il faut une ligne séparée par radiateur, protection 10A. Certains types de radiateur peuvent être à double isolation, donc terre pas nécessaire.
Conseils 2 Branchement électrique
Invité

installer convecteur électrique chauffage électrique en triphasé
Invité
Avec un 5 G 2.5 vous n'aurez que 2 lignes, mais du 1.5 mm² suffit jusqu'à 2000 Watts.
Conseils 3 Branchement électrique
Invité

installer convecteur électrique chauffage électrique en triphasé
Invité
Bonjour, le mieux pour vous est de séparer tous les circuits avec une protection pour chaque circuit.
Conseils 4 Branchement électrique
Invité

installer convecteur électrique chauffage électrique en triphasé
Invité
Mieux vaut 3 circuits séparés ou alors je mettrais du 4 mm² sur un fusible 32 A mais si vous mettez un chauffage électrique, soit vous avez une éolienne, soit un toit rempli de panneau solaire, ou vous travaillez chez EDF, car ça va consommer un maximum... Bonne chance.
Conseils 5 Branchement électrique
Invité

installer convecteur électrique chauffage électrique en triphasé
Invité
Bonjour, sur un circuit protégé par un disjoncteur de 20A en 2.5mm, le maximum de convecteurs ne peut dépasser 4500W. Pour un circuit de 10A ,en 1.5mm le maximum est de 2250W. A votre calculette !
Conseils 6 Branchement électrique
Invité

installer convecteur électrique chauffage électrique en triphasé
Invité
Bonjour, je pense qu'il vaudrait mieux tirer 1 câble par radiateur et protéger chacun par un déclic de 16, la puissance maxi admissible par câble est de 3520 Watts.
Conseils 7 Branchement électrique
Invité

installer convecteur électrique chauffage électrique en triphasé
Invité
Tirer 3 circuits indépendant en 3G2.5.