Conformité tableaux électrique
Actuellement
26 680
questions dans le
forum électricité
26640
Conseils Forum Électricité : Conformité tableaux électrique
Bonjour.
J'ai besoin de vos lumières quand à la conformité des sous-tableaux mis en place lors de la rénovation du garage et de son annexe habitable.
Coffrets Legrand, composants Schneider.
Alimentation en tri-phasé via tableau de la maison principale (pour l'instant non branché).
Le sous-tableau Garage alimente les sous-tableaux Annexe et Entrée.
Merci.
coffret electrique.docx
coffret electrique.pdf
doublon 491065 coffret electrique.docx
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai besoin de vos lumières quand à la conformité des sous-tableaux mis en place lors de la rénovation du garage et de son annexe habitable.
Coffrets Legrand, composants Schneider.
Alimentation en tri-phasé via tableau de la maison principale (pour l'instant non branché).
Le sous-tableau Garage alimente les sous-tableaux Annexe et Entrée.
Merci.
coffret electrique.docx
coffret electrique.pdf
doublon 491065 coffret electrique.docx
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 avril 2025 à 18:18
Réponse 1 d'un contributeur du forum-électricité
Conformité tableaux électrique
Bonjour Olivette30,
Le forum ne peut délivrer une quelconque approbation concernant un projet, mais juste faire quelques remarques. Ce qu'on voit semble perfectible.
En triphasé il est d'usage de faire fonctionner tous les récepteurs qui le peuvent en triphasé, principalement :
- PAC
- Pompes diverses
- Plaques de cuisson (sur 2 phases)
- Chauffe-eau.
Un chauffe-eau s'alimente à partir d'une sortie de câble, pas d'une prise de courant.
Toute ligne alimentant un tableau secondaire ou un sous tableau se protège à son origine par un DJ de calibre adapté à la section des conducteurs. A l'arrivée il faut un dispositif de coupure générale, ID (quand il n'y en n'a qu'un) ou un interrupteur sectionneur.
Si l'annexe habitable est une location non meublée, un point de livraison d'énergie électrique indépendant de l'installation générale est obligatoire.
Dans la mesure du possible, on évite les tableaux secondaires, et quand il y en a, sauf exception justifiée, on véhicule une ligne triphasée protégée à son origine par un DJ tétrapolaire.
On croit voir une alimentation vers un sous coffret forage par un ID. Il faut un DJ.
Hotte et frigo ne nécessitent pas une ligne dédiée.
Si PF est un parafoudre on se demande pourquoi il est dans un tableau secondaire. Il y a des critères de choix et des impératifs de câblage. De même, la présence d'un parafoudre se justifie dans des zones géographiques déterminées avec alimentation de l'habitat en aérien. Si parafoudre il doit y avoir, sa place est dans le tableau principal.
Une ligne de volets se protège avec un DJ 2 A. Certes, on peut mettre plus mais ce n'est pas utile.
D'après votre tableau on ne voit pas bien comment les intensités vont être équilibrées.
Le tableau concernant l'annexe semble fonctionner sur deux phases. On ne sait quelle puissance est prévue, mais 6 kVA minimum pourrait se justifier pour cette partie. Il y a des récepteurs énergivores (LV, four, plaque).
Un contrat général de 18 kVA semble un minimum, sans rien savoir de l'ensemble de l'installation.
Voilà donc quelques éléments de réflexion dont vous pourrez vous inspirer au besoin.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Le forum ne peut délivrer une quelconque approbation concernant un projet, mais juste faire quelques remarques. Ce qu'on voit semble perfectible.
En triphasé il est d'usage de faire fonctionner tous les récepteurs qui le peuvent en triphasé, principalement :
- PAC
- Pompes diverses
- Plaques de cuisson (sur 2 phases)
- Chauffe-eau.
Un chauffe-eau s'alimente à partir d'une sortie de câble, pas d'une prise de courant.
Toute ligne alimentant un tableau secondaire ou un sous tableau se protège à son origine par un DJ de calibre adapté à la section des conducteurs. A l'arrivée il faut un dispositif de coupure générale, ID (quand il n'y en n'a qu'un) ou un interrupteur sectionneur.
Si l'annexe habitable est une location non meublée, un point de livraison d'énergie électrique indépendant de l'installation générale est obligatoire.
Dans la mesure du possible, on évite les tableaux secondaires, et quand il y en a, sauf exception justifiée, on véhicule une ligne triphasée protégée à son origine par un DJ tétrapolaire.
On croit voir une alimentation vers un sous coffret forage par un ID. Il faut un DJ.
Hotte et frigo ne nécessitent pas une ligne dédiée.
Si PF est un parafoudre on se demande pourquoi il est dans un tableau secondaire. Il y a des critères de choix et des impératifs de câblage. De même, la présence d'un parafoudre se justifie dans des zones géographiques déterminées avec alimentation de l'habitat en aérien. Si parafoudre il doit y avoir, sa place est dans le tableau principal.
Une ligne de volets se protège avec un DJ 2 A. Certes, on peut mettre plus mais ce n'est pas utile.
D'après votre tableau on ne voit pas bien comment les intensités vont être équilibrées.
Le tableau concernant l'annexe semble fonctionner sur deux phases. On ne sait quelle puissance est prévue, mais 6 kVA minimum pourrait se justifier pour cette partie. Il y a des récepteurs énergivores (LV, four, plaque).
Un contrat général de 18 kVA semble un minimum, sans rien savoir de l'ensemble de l'installation.
Citation :En conséquence il devrait être alimenté en triphasé.
Le sous-tableau Garage alimente les sous-tableaux Annexe et Entrée.
Voilà donc quelques éléments de réflexion dont vous pourrez vous inspirer au besoin.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
15 avril 2025 à 21:21
Réponse 2 d'un contributeur du forum-électricité
Conformité tableaux électrique
Bonjour.
Merci beaucoup pour votre retour GL, toutes ses informations et précisions me sont précieuses.
Elles me confortent dans l'idée que les 3 sous-tableaux sont construits sans logiques et respects des normes...
Pour la petite histoire, je reprends la main sur notre chantier de rénovation, maison des années 60 avec atelier/annexe, garage, piscine... nous en sommes les 3ieme propriétaires... la dernière rénovation date de 1990... L'aide de nos proches pendant quelques mois tient du sabotage volontaire (gros œuvres bâclés, finitions inexistantes...), on doit tout reprendre et faire intervenir des pro...
Voici quelques infos supplémentaires...
- L'annexe nous servira d'hébergement estival pour nos étudiants... aucune location de prévue...
- Le garage a pour l'instant son propre DJ dans le coffret principal (Hager de 1990)...
- Le nouveau coffret du garage est câblé par un "4g R2V 185" depuis la maison (mais non raccordé au coffret principal). puis les 2 sous-tableaux (annexe, entrée) sont raccordés en 10mm (rouge, bleu, terre).
- Le contrat général est un 18kVA - 30A
- L'installation électrique principale est un millefeuille plein de mauvaises surprises... il y a des boites de dérivation avec DJ planquées dans les cloisons, la sous toiture ou le jardin...
Merci beaucoup pour votre retour GL, toutes ses informations et précisions me sont précieuses.
Elles me confortent dans l'idée que les 3 sous-tableaux sont construits sans logiques et respects des normes...
Pour la petite histoire, je reprends la main sur notre chantier de rénovation, maison des années 60 avec atelier/annexe, garage, piscine... nous en sommes les 3ieme propriétaires... la dernière rénovation date de 1990... L'aide de nos proches pendant quelques mois tient du sabotage volontaire (gros œuvres bâclés, finitions inexistantes...), on doit tout reprendre et faire intervenir des pro...
Voici quelques infos supplémentaires...
- L'annexe nous servira d'hébergement estival pour nos étudiants... aucune location de prévue...
- Le garage a pour l'instant son propre DJ dans le coffret principal (Hager de 1990)...
- Le nouveau coffret du garage est câblé par un "4g R2V 185" depuis la maison (mais non raccordé au coffret principal). puis les 2 sous-tableaux (annexe, entrée) sont raccordés en 10mm (rouge, bleu, terre).
- Le contrat général est un 18kVA - 30A
- L'installation électrique principale est un millefeuille plein de mauvaises surprises... il y a des boites de dérivation avec DJ planquées dans les cloisons, la sous toiture ou le jardin...
16 avril 2025 à 11:00
Réponse 3 d'un contributeur du forum-électricité
Conformité tableaux électrique
Bonjour.
Si cela date des années soixante, c'était sans doute conforme à la norme de l'époque.
Citation :La norme n'est pas rétroactive.
Elles me confortent dans l'idée que les 3 sous-tableaux sont construits sans logiques et respects des normes...
Si cela date des années soixante, c'était sans doute conforme à la norme de l'époque.
16 avril 2025 à 12:17
Réponse 4 d'un contributeur du forum-électricité
Conformité tableaux électrique
Bonjour Olivette30.
Vous avez du pain sur la planche. Il ne faudrait pas y laisser tout votre temps disponible si vous avez tout à traiter en même temps..
Il faudrait prendre votre temps pour tout remettre à plat ; l'aide d'un professionnel expérimenté et méticuleux, si vous avez des euros disponibles, vous ferait gagner du temps.
Le seul côté positif est votre point de livraison en triphasé qui vous permettra d'augmenter la puissance disponible si besoin est.
La difficulté est d'équilibrer les intensités.
Puis identifier et détecter les matériels cachés.
Quant au parafoudre, s'il se justifie, il doit être positionné à l'arrivée du point de livraison.
Espérons que vous puissiez conjuguer travaux et qualité de vie de tous les jours.
Vos étudiants s'éloigneront très vite.
Cordialement.
Vous avez du pain sur la planche. Il ne faudrait pas y laisser tout votre temps disponible si vous avez tout à traiter en même temps..
Citation :Quand une distribution est mal pensée c'est ce qui peut arriver. Si "un ami qui s'y connait" est passé par là, et s'il ne s'y connait pas plus que cela, les horreurs technologiques peuvent apparaitre.
...boites de dérivation avec DJ planquées dans les cloisons, la sous toiture ou le jardin...
Il faudrait prendre votre temps pour tout remettre à plat ; l'aide d'un professionnel expérimenté et méticuleux, si vous avez des euros disponibles, vous ferait gagner du temps.
Le seul côté positif est votre point de livraison en triphasé qui vous permettra d'augmenter la puissance disponible si besoin est.
La difficulté est d'équilibrer les intensités.
Puis identifier et détecter les matériels cachés.
Citation :Il faudra voir si les équipements électriques ne peuvent pas être minimisés. Par exemple, une plaque de cuisson deux feux plutôt que trois ou quatre.
L'annexe nous servira d'hébergement estival pour nos étudiants
Quant au parafoudre, s'il se justifie, il doit être positionné à l'arrivée du point de livraison.
Espérons que vous puissiez conjuguer travaux et qualité de vie de tous les jours.
Vos étudiants s'éloigneront très vite.
Cordialement.
16 avril 2025 à 12:31
Réponse 5 d'un contributeur du forum-électricité
Conformité tableaux électrique
Merci GL et CMT pour vos retours respectifs.
En effet, le passage d'un électricien est prévu...
Autant pour une refonte totale du circuit de la maison que pour celui du garage/annexe/entrée...
En effet, le passage d'un électricien est prévu...
Autant pour une refonte totale du circuit de la maison que pour celui du garage/annexe/entrée...
16 avril 2025 à 13:21
Réponse 6 d'un contributeur du forum-électricité
Conformité tableaux électrique
@GL et @CMT,
Bonsoir,
J'ai pris le temps de revoir nos plans et aménagements, de visionner plusieurs vidéos YouTube et de lire plusieurs posts sur le forum, en prenant en compte vos indications.
J'ai surtout décortiqué l'installation en multi-couches et cherché à quoi servaient les différents éléments. Au-dessus de l'installation EDF (boîte fusibles, compteur et disjoncteur abonné), nous avons :
- un câble qui entre dans une boîte de dérivation, puis qui file vers un interrupteur à fusible 20A 400V (pour bâtiment agricole). J'ai testé, il s'agit de l'alimentation actuelle du garage ! Qu'en est-il du disjoncteur "garage" sur le tableau principal ?
- un câble qui entre dans un support en bois, un disjoncteur 60N 20A 4P et un interrupteur différentiel 40A. Ce câble disparaît dans le mur pour ressortir dans plusieurs boîtes dissimulées, alimentant des radiateurs électriques (grilles-pains) non utilisés. Nous remercions le boîtier chercheur de courant pour ces trouvailles.
J'ai effectué des révisions sur les 3 tableaux en utilisant la "règle de l'aval en 60A", même si pour l'instant le disjoncteur abonné est à 30A. L'isolation par l'intérieur de la maison me servira pour refaire l'électricité et facilitera également le passage vers le Linky.
L'électricien du village est passé hier soir et sa première phrase a été :
"Avec mon père, on a refait cette maison lors de mon apprentissage !" Oh punaise ! Il m'a été chaudement recommandé par nos différents voisins.
Je vais contacter un ou plusieurs autres électriciens.
tableaux electriques extention.pdf




Bonsoir,
J'ai pris le temps de revoir nos plans et aménagements, de visionner plusieurs vidéos YouTube et de lire plusieurs posts sur le forum, en prenant en compte vos indications.
J'ai surtout décortiqué l'installation en multi-couches et cherché à quoi servaient les différents éléments. Au-dessus de l'installation EDF (boîte fusibles, compteur et disjoncteur abonné), nous avons :
- un câble qui entre dans une boîte de dérivation, puis qui file vers un interrupteur à fusible 20A 400V (pour bâtiment agricole). J'ai testé, il s'agit de l'alimentation actuelle du garage ! Qu'en est-il du disjoncteur "garage" sur le tableau principal ?
- un câble qui entre dans un support en bois, un disjoncteur 60N 20A 4P et un interrupteur différentiel 40A. Ce câble disparaît dans le mur pour ressortir dans plusieurs boîtes dissimulées, alimentant des radiateurs électriques (grilles-pains) non utilisés. Nous remercions le boîtier chercheur de courant pour ces trouvailles.
J'ai effectué des révisions sur les 3 tableaux en utilisant la "règle de l'aval en 60A", même si pour l'instant le disjoncteur abonné est à 30A. L'isolation par l'intérieur de la maison me servira pour refaire l'électricité et facilitera également le passage vers le Linky.
L'électricien du village est passé hier soir et sa première phrase a été :
"Avec mon père, on a refait cette maison lors de mon apprentissage !" Oh punaise ! Il m'a été chaudement recommandé par nos différents voisins.
Je vais contacter un ou plusieurs autres électriciens.
tableaux electriques extention.pdf




19 avril 2025 à 20:20
Réponse 7 d'un contributeur du forum-électricité
Conformité tableaux électrique
Bonjour Olivette30.
Si l'apprentissage de l'électricien s'est fait sur le tas au siècle dernier, il a forcément des lacunes d'ordre théorique. Et l'habitude peut faire office de norme personnelle.
Quant à son père il en est de même, ayant peut-être suivi le même cursus de formation.
Si vous avez parcouru certains sujets du forum vous avez dû voir quelles sont les règles et normes à mettre en œuvre, même en rénovation.
L'électricité est une branche des sciences physiques avec ses considérations tant théoriques que pratiques.
Savoir passer des conducteurs ne suffit pas.
Rien que la photo 3 où les appareillages sont nus, et où l'on aperçoit des couleurs interdites, montre l'ampleur de la rénovation à effectuer.
*Il vous faudra choisir un électricien bien formé, tant en théorie qu'en pratique.
Cordialement.
Si l'apprentissage de l'électricien s'est fait sur le tas au siècle dernier, il a forcément des lacunes d'ordre théorique. Et l'habitude peut faire office de norme personnelle.
Quant à son père il en est de même, ayant peut-être suivi le même cursus de formation.
Si vous avez parcouru certains sujets du forum vous avez dû voir quelles sont les règles et normes à mettre en œuvre, même en rénovation.
L'électricité est une branche des sciences physiques avec ses considérations tant théoriques que pratiques.
Savoir passer des conducteurs ne suffit pas.
Rien que la photo 3 où les appareillages sont nus, et où l'on aperçoit des couleurs interdites, montre l'ampleur de la rénovation à effectuer.
Citation :Si l'électricien est capable de faire la critique de la structure de la distribution à laquelle il a participé c'est qu'il a progressé. Si ce n'est pas le cas, voir ci-dessous*.
Avec mon père, on a refait cette maison lors de mon apprentissage !
*Il vous faudra choisir un électricien bien formé, tant en théorie qu'en pratique.
Cordialement.
20 avril 2025 à 11:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Mise en conformité d'une installation électrique existante
- N°9609 : Bonjour, Je souhaite faire mettre en conformité l'installation électrique d'une maison (1900) de 2 étages (7 pièces). Un professionnel me propose d'installer 2 tableaux électriques (1 principal au rez de chaussée + 1 au...
- 2. Avis réalisation tableaux électriques avec conformité électrique
- N°16110 : Bonjour. Je souhaite refaire l'électricité dans une maison de 1979 environ 130m². Dans celle-ci je compte mettre 2 prises de courant par chambre soit (4 chambres). Je compte installer deux chauffe-eaux (un petit pour la...
- 3. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
- 4. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- N°8384 : Bonjour J'ai une vieille maison avec déjà 2 tableaux existants mais branchés sur le même interrupteur différentiel ! Je veux mettre un interrupteur différentiel sur chaque tableau et rajouter un tableau pour mettre sur une...
- 5. Création plusieurs tableaux secondaires
- N°21103 : Bonjour. Après avoir parcouru plusieurs sites/forums/documentations, je vous soumets à vos avis et conseils la composition et l’installation de plusieurs tableaux secondaires à partir du tableau principal. La nécessité...
- 6. Branchement entre deux tableaux dans un hangar
- N°3739 : Bonjour, je dois effectuer un branchement d'un tableau électrique (celui de ma maison) avec un câble ayant 3 fils (bleu, vert, noir) au tableau (de mon hangar, qui existait déjà) qui doit en recevoir 5 (2 noirs, vert, marron,...
- 7. Raccordement 2 tableaux principaux
- N°24367 : Bonjour. Pour commencer quelques explications : je viens d'acquérir la maison mitoyenne a ma résidence principale, du coup je me retrouve avec 2 abonnements EDF, ce qui veut dire 2 compteurs et 2 tableaux principaux (séparés...
- 8. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- N°25372 : Bonjour. Pour la première fois je vais réaliser un tableau électrique (en fait 3). Je pense avoir compris les grands principes (sections des câbles de prises, de lumières, disjoncteur à associer, 8 maxi par rangée, un ID...
- 9. Section de câble et deux tableaux électriques
- N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
- 10. Conformité installation électrique
- N°16993 : Bonjour. Dans le cadre de la réhabilitation de la partie habitable d’une ancienne ferme, je dois refaire intégralement l’installation électrique qui sera ensuite soumise au contrôle du consuel afin d’avoir un...
- 11. Dérivation phases triphasées entre EDF et 3 tableaux
- N°25088 : Bonjour. La question est dans le titre. Je vais vous expliquer : J'ai réalisé toute l'installation électrique de ma maison en rénovation. J'ai plusieurs tableaux, un dans l'atelier, un dans la maison et un dans une...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite