Circuit électrique à refaire quels disjoncteurs me faut-il ?
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
15055
Question Forum Électricité : Circuit électrique à refaire quels disjoncteurs me faut-il ?
Bonjour a tous,
Je viens d'acheter une maison et je vous sollicite car je souhaiterai votre aide sur ma future installation électrique.
L'Électricité actuelle est dans un état catastrophique et je souhaiterai repartir de 0.
Comme je ne m'y connais pas très bien, je souhaiterai voir avec vous les différentiels et disjoncteurs qu'il faudrait que j’achète, et ceux afin d’être aux normes, ainsi que le nombre de rangées sur le tableau.
Je voudrais faire quelque chose de clair et organisé.
La maison est sur 3 niveaux avec au rdc un séjour avec cuisine ouverte, un wc séparé, au sous sol une cave, au 1er étage une chambre et une salle de bains avec WC.
Au 2e étage 2 chambres.
Voilà ce que je souhaiterai installer à chaque niveau :
RDC :
Lumière = pour le séjour
lumière = pour la partie entrée
lumière = partie cuisine
lumière = partie escalier
6 prises = séjour
6 prises = cuisine
2 convecteurs = séjour
1 prise four = cuisine
1 prise frigo = cuisine
1 prise lave vaisselle = cuisine
1 vmc = WC
1 chaudière = cuisine.
SOUS SOL :
1 lumière
5 prises
1 prise lave linge
1 prise sèche linge
1 convecteur
1er étage :
2 prises = palier
1 lumière = palier + escalier
1 lumière = chambre 1
5 prises = chambre 1
1 convecteur = chambre 1
2 prises = salle de bains
1 VMC = salle de bains
1 sèche serviette = salle de bains
1 lumière = salle de bains
2e étage :
5 prises = chambre 2
5 prises = chambre 3
1 lumière = chambre 2
1 lumière = chambre 3
1 convecteur = chambre 2
1 convecteur = chambre 3
1 lumière = pallier et escalier
2 prises = pallier.
Je vous informe que j'ai le gaz, mais je souhaite me garder l'option d'utiliser des convecteurs électriques, c'est pourquoi je laisserai les arrivées des convecteurs dans chaque pièce en stand by.
Je vous en remercie.
Christopher
Je viens d'acheter une maison et je vous sollicite car je souhaiterai votre aide sur ma future installation électrique.
L'Électricité actuelle est dans un état catastrophique et je souhaiterai repartir de 0.
Comme je ne m'y connais pas très bien, je souhaiterai voir avec vous les différentiels et disjoncteurs qu'il faudrait que j’achète, et ceux afin d’être aux normes, ainsi que le nombre de rangées sur le tableau.
Je voudrais faire quelque chose de clair et organisé.
La maison est sur 3 niveaux avec au rdc un séjour avec cuisine ouverte, un wc séparé, au sous sol une cave, au 1er étage une chambre et une salle de bains avec WC.
Au 2e étage 2 chambres.
Voilà ce que je souhaiterai installer à chaque niveau :
RDC :
Lumière = pour le séjour
lumière = pour la partie entrée
lumière = partie cuisine
lumière = partie escalier
6 prises = séjour
6 prises = cuisine
2 convecteurs = séjour
1 prise four = cuisine
1 prise frigo = cuisine
1 prise lave vaisselle = cuisine
1 vmc = WC
1 chaudière = cuisine.
SOUS SOL :
1 lumière
5 prises
1 prise lave linge
1 prise sèche linge
1 convecteur
1er étage :
2 prises = palier
1 lumière = palier + escalier
1 lumière = chambre 1
5 prises = chambre 1
1 convecteur = chambre 1
2 prises = salle de bains
1 VMC = salle de bains
1 sèche serviette = salle de bains
1 lumière = salle de bains
2e étage :
5 prises = chambre 2
5 prises = chambre 3
1 lumière = chambre 2
1 lumière = chambre 3
1 convecteur = chambre 2
1 convecteur = chambre 3
1 lumière = pallier et escalier
2 prises = pallier.
Je vous informe que j'ai le gaz, mais je souhaite me garder l'option d'utiliser des convecteurs électriques, c'est pourquoi je laisserai les arrivées des convecteurs dans chaque pièce en stand by.
Je vous en remercie.
Christopher
19 décembre 2015 à 19:24
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Circuit électrique à refaire quels disjoncteurs me faut-il ?
Bonsoir.
Les règles sont assez simples.
Circuits spécialisés obligatoires pour plaques (6² 32A), four, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, chaudière, 6 prises cuisines, sèche serviette.
Pour le reste :
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max)
ou
- 12 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max).
Sachant que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche de 300 W dans la même pièce.
Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée et cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées.
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
Je suppose que vos VMC sont des extracteurs d'air. Vous pouvez les mettre sous un circuit dédié 2A ou sous le circuit d'éclairage si vous les asservissez à celui-ci.
Pour les différentiels, les règles viennent d'évoluer et sont assez précises (voir fichier joint).
Gardez 20% de libre dans le tableau.
@+
Voici le tableau :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Les règles sont assez simples.
Circuits spécialisés obligatoires pour plaques (6² 32A), four, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, chaudière, 6 prises cuisines, sèche serviette.
Pour le reste :
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max)
ou
- 12 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max).
Sachant que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche de 300 W dans la même pièce.
Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée et cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées.
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
Je suppose que vos VMC sont des extracteurs d'air. Vous pouvez les mettre sous un circuit dédié 2A ou sous le circuit d'éclairage si vous les asservissez à celui-ci.
Pour les différentiels, les règles viennent d'évoluer et sont assez précises (voir fichier joint).
Gardez 20% de libre dans le tableau.
@+
Voici le tableau :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 décembre 2015 à 20:52
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Circuit électrique à refaire quels disjoncteurs me faut-il ?
Bonjour,
Je vous en remercie.
Pouvez-vous me dire où je peux brancher le ballon électrique ?
Merci.
Je vous en remercie.
Pouvez-vous me dire où je peux brancher le ballon électrique ?
Merci.
21 décembre 2015 à 16:22
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Circuit électrique à refaire quels disjoncteurs me faut-il ?
Bonsoir.
Sur un circuit spécialisé 2,5².
Voir à l'extrémité de ma première rangée.
Sur un circuit spécialisé 2,5².
Voir à l'extrémité de ma première rangée.
21 décembre 2015 à 19:35