J'aimerais changer le câblage qui va de ma niche EDF jusqu'à mon tableau électrique.
Ils sont séparés d'environ 130 mètres et je ne sais pas quel type de câble il faut que j'utilise.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
Ils sont séparés d'environ 130 mètres et je ne sais pas quel type de câble il faut que j'utilise.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
13 octobre 2009 à 18:03
Conseils Forum 1
Quel câblage utiliser jusqu'au tableau électrique
Bonjour
Il faut un câble type R2V sous gaine de 90 rouge.
La section dépendra du type de disjoncteur de branchement.
Avec un câble en cuivre cela donne :
Si c'est du monophasé,
- DB 15/45A : 70²
- DB 30/60A : 95²
- DB 60/90A : 120²
Si c'est du triphasé,
- DB 10/30A : 4x25²
- DB 30/60A : 4x50²
Pourquoi voulez vous changer ?
Vu la longueur, cela va vous couter une fortune.
Ne pas oublier de passer câble HC et/ou téléinfo si nécessaire (gaines TPC de 40 séparées)
CMT
Il faut un câble type R2V sous gaine de 90 rouge.
La section dépendra du type de disjoncteur de branchement.
Avec un câble en cuivre cela donne :
Si c'est du monophasé,
- DB 15/45A : 70²
- DB 30/60A : 95²
- DB 60/90A : 120²
Si c'est du triphasé,
- DB 10/30A : 4x25²
- DB 30/60A : 4x50²
Pourquoi voulez vous changer ?
Vu la longueur, cela va vous couter une fortune.
Ne pas oublier de passer câble HC et/ou téléinfo si nécessaire (gaines TPC de 40 séparées)
CMT
14 octobre 2009 à 08:30
Conseils Forum 2
Invité

Quel câblage utiliser jusqu'au tableau électrique
Invité
Bonjour, vous ne donnez pas le calibre du disjoncteur alors je vous donne un exemple et la formule.
EX : I=60A (C'est le calibre du disjoncteur de branchement en ampères).
L=130 mètres.
Formule : S=L. I/100 pour du cuivre en monophasé
130X60/100=78mm²
Mais 78mm² n'existe pas alors il faut prendre la section immédiatement supérieur soit du 95mm², mais le 95mm² n'existe pas en 2X95mm² alors il faut le prendre en 2X1X95mm² donc 260 mètres.
Le prix HT au mètre est à 13.38 13.38X260=3478.8 HT.
Après il y a une solution pour faire descendre le prix mais donnez-moi plus de précisions. LF
EX : I=60A (C'est le calibre du disjoncteur de branchement en ampères).
L=130 mètres.
Formule : S=L. I/100 pour du cuivre en monophasé
130X60/100=78mm²
Mais 78mm² n'existe pas alors il faut prendre la section immédiatement supérieur soit du 95mm², mais le 95mm² n'existe pas en 2X95mm² alors il faut le prendre en 2X1X95mm² donc 260 mètres.
Le prix HT au mètre est à 13.38 13.38X260=3478.8 HT.
Après il y a une solution pour faire descendre le prix mais donnez-moi plus de précisions. LF
14 octobre 2009 à 15:29
Conseils Forum 3
Invité

Quel câblage utiliser jusqu'au tableau électrique
Invité
Bonjour. Quelle puissance ? Mono P+N (220 V) ou Tétra 3P+N (380 V)? Aérien ou souterrain ?
Contactez votre fournisseur d'énergie, il sera à même de vous renseigner utilement.
DB. 14/10/09.
Contactez votre fournisseur d'énergie, il sera à même de vous renseigner utilement.
DB. 14/10/09.
14 octobre 2009 à 17:28
Conseils Forum 4
Quel câblage utiliser jusqu'au tableau électrique
Bonjour, j'ai du mal à comprendre la formule de n°2 : S=L*I/100 !
60A sur 10m ferait du 6² !
Il y a d'autres paramètres à prendre en compte pour calculer une section. Cordialement.
60A sur 10m ferait du 6² !
Il y a d'autres paramètres à prendre en compte pour calculer une section. Cordialement.
16 octobre 2009 à 23:48
Conseils Forum 5
Invité

Quel câblage utiliser jusqu'au tableau électrique
Invité
Bonjour 1Insp oui il y a un autre paramètre à prendre en compte c'est la norme qui dit que pour du 60A il faut du 16mm2 minimum pour 27 mètres maximum.
Pourquoi ne dit elle pas alors de mettre que du 6mm2 pour 10 mètres qui conviendrai d'après le calcul ? Peut être parce qu'il y aurai un petit échauffement qui ferait vieillir prématurément le câble ? Je ne sais pas. Moi j'ai fait les calculs de chute de tension et c'est OK avec du 6mm2 pour 10 mètres et 60A mais pas à la norme.
Mais la formule est bonne pour les sections qui ne sont pas précisées dans la norme. Après si d'autres personne peuvent l'expliquer ce serait avec plaisir. LF
Pourquoi ne dit elle pas alors de mettre que du 6mm2 pour 10 mètres qui conviendrai d'après le calcul ? Peut être parce qu'il y aurai un petit échauffement qui ferait vieillir prématurément le câble ? Je ne sais pas. Moi j'ai fait les calculs de chute de tension et c'est OK avec du 6mm2 pour 10 mètres et 60A mais pas à la norme.
Mais la formule est bonne pour les sections qui ne sont pas précisées dans la norme. Après si d'autres personne peuvent l'expliquer ce serait avec plaisir. LF
19 octobre 2009 à 14:46
Conseils Forum 6
Quel câblage utiliser jusqu'au tableau électrique
La formule est la formule simplifiée de la chute de tension. Elle ne s'applique que pour tenir compte de la chute de tension et augmenter la section minimale initiale.
Pour 60A en locaux d'habitation il faut du 16², même sur 10cm.
Le formule entre en compte à partir de 27m, valeur à partir de laquelle la chute de tension est significative et nécessite une augmentation de section.
CMT
Pour 60A en locaux d'habitation il faut du 16², même sur 10cm.
Le formule entre en compte à partir de 27m, valeur à partir de laquelle la chute de tension est significative et nécessite une augmentation de section.
CMT
20 octobre 2009 à 08:14