Bonjour,
J'ai fait appel à un pro pour réinstaller un tableau électrique dans un studio meublé pour du locatif, le studio est actuellement équipé de :
2 convecteurs électriques fixés au mur mais branchés sur prise (ce sont des 1000w chacun).
1 combi frigo \ congélateur
1 plaque vitro branchée sur prise 220v
1 hotte
4 éclairages
3 prises électriques
1 chauffe eau
1 lave linge
Je veux prévoir de rajouter 3 prises 220v
1 prise lave vaisselle
1 prise pour sèche linge
1 sèche serviette
1 prise pour four électrique
1 éclairage
Le pro m'a dit de prévoir :
1 coffret 2 rangées
2 disjoncteurs 10A
9 en 16 A
1 en 20A
J'ai parallèlement étudié les normes électriques dans un bouquin, ce qui m'a amené à plutôt prévoir des disjoncteurs 20A pour :
Lave vaisselle
Four électrique
Lave linge
Sèche linge
Chauffe eau
De rajouter une arrivée 32A à la cuisine.
J'ai pris un tableau Legrand pré-équipé 2 rangées avec :
1 inter différentiel 40A 30ma type AC
1 inter différentiel 40A 30ma type A
2 disjoncteurs 10A
2 de 16A
2 de 20 A
1 de 32 A
J'ai prévu en plus 3 disjoncteurs de 20A et 2 de 16A + une prise 220v pour tableau et je me suis dit qu'il fallait prévoir un second inter différentiel 40A 30ma type AC.
Je vais donc faire le point avec le pro
, que pensez-vous de tout ça ?
Pourquoi le pro ne m'avait pas demandé des disjoncteurs 20A ?
Le 10A pourquoi ? Les éclairages ?
Le 2eme inter diff type AC peut être utile ?
Il faut brancher quels disjoncteurs sur quel inter différentiel ?
Le pro étant issu plutôt des installations industrielles je veux garder un œil sur ce qu'il veut faire, alors si je peux avoir des avis de personnes confirmées
ça serait un +.
Merci !
J'ai fait appel à un pro pour réinstaller un tableau électrique dans un studio meublé pour du locatif, le studio est actuellement équipé de :
2 convecteurs électriques fixés au mur mais branchés sur prise (ce sont des 1000w chacun).
1 combi frigo \ congélateur
1 plaque vitro branchée sur prise 220v
1 hotte
4 éclairages
3 prises électriques
1 chauffe eau
1 lave linge
Je veux prévoir de rajouter 3 prises 220v
1 prise lave vaisselle
1 prise pour sèche linge
1 sèche serviette
1 prise pour four électrique
1 éclairage
Le pro m'a dit de prévoir :
1 coffret 2 rangées
2 disjoncteurs 10A
9 en 16 A
1 en 20A
J'ai parallèlement étudié les normes électriques dans un bouquin, ce qui m'a amené à plutôt prévoir des disjoncteurs 20A pour :
Lave vaisselle
Four électrique
Lave linge
Sèche linge
Chauffe eau
De rajouter une arrivée 32A à la cuisine.
J'ai pris un tableau Legrand pré-équipé 2 rangées avec :
1 inter différentiel 40A 30ma type AC
1 inter différentiel 40A 30ma type A
2 disjoncteurs 10A
2 de 16A
2 de 20 A
1 de 32 A
J'ai prévu en plus 3 disjoncteurs de 20A et 2 de 16A + une prise 220v pour tableau et je me suis dit qu'il fallait prévoir un second inter différentiel 40A 30ma type AC.
Je vais donc faire le point avec le pro
, que pensez-vous de tout ça ?Pourquoi le pro ne m'avait pas demandé des disjoncteurs 20A ?
Le 10A pourquoi ? Les éclairages ?
Le 2eme inter diff type AC peut être utile ?
Il faut brancher quels disjoncteurs sur quel inter différentiel ?
Le pro étant issu plutôt des installations industrielles je veux garder un œil sur ce qu'il veut faire, alors si je peux avoir des avis de personnes confirmées
ça serait un +.Merci !
01 mai 2015 à 10:29
Avis 1 d'un contributeur du forum
Avis mise en place tableau électrique
Bonjour
La norme dit 20A maxi pour les prises, et 16A maxi pour l'éclairage.
Il est tout à fait courant de mettre 16A pour les prises et 10A pour l'éclairage.
De toute façon la plupart de vos gros électroménager, LL, SL, LV se branchent avec une prise 16A qui ne supporte pas plus de 16A
Pour rappel 20A ~ 4600, 16A ~ 3600W, 10A ~ 2300W
Quant au circuit 32A il est effectivement obligatoire sur une installation neuve pour les plaques, mais si c'est une petite plaque vitro seule, il a sans doute supposé que se raccorder sur une prise 20A était suffisant.
Quant aux différentiels effectivement un 3ème est nécessaire si ce sont des 40A
Sous le type A :
plaques, LL, 1 circuit PC, 1 circuit éclairage au maxi
Sous le type AC :
LV, four, SL, chauffe-eau, 2 convecteurs, 1 sèche serviette, 1 circuit PC seraient de trop.
Donc pertinent de répartir cela sous 2 AC.
Pas certain que du pré-équipé était pertinent dans votre cas.
Un coffret 3 rangées aurait été plus adapté, mais vous ferez avec.
@+
La norme dit 20A maxi pour les prises, et 16A maxi pour l'éclairage.
Il est tout à fait courant de mettre 16A pour les prises et 10A pour l'éclairage.
De toute façon la plupart de vos gros électroménager, LL, SL, LV se branchent avec une prise 16A qui ne supporte pas plus de 16A
Pour rappel 20A ~ 4600, 16A ~ 3600W, 10A ~ 2300W
Quant au circuit 32A il est effectivement obligatoire sur une installation neuve pour les plaques, mais si c'est une petite plaque vitro seule, il a sans doute supposé que se raccorder sur une prise 20A était suffisant.
Quant aux différentiels effectivement un 3ème est nécessaire si ce sont des 40A
Sous le type A :
plaques, LL, 1 circuit PC, 1 circuit éclairage au maxi
Sous le type AC :
LV, four, SL, chauffe-eau, 2 convecteurs, 1 sèche serviette, 1 circuit PC seraient de trop.
Donc pertinent de répartir cela sous 2 AC.
Pas certain que du pré-équipé était pertinent dans votre cas.
Un coffret 3 rangées aurait été plus adapté, mais vous ferez avec.
@+
01 mai 2015 à 11:25
Avis 2 d'un contributeur du forum
Avis mise en place tableau électrique
Merci, pour la réponse, finalement les normes sont parfois imprécises...
C'est toujours bien d'avoir un autre avis.
L'installation avec l'électricien s'est bien passée.
C'est toujours bien d'avoir un autre avis.
L'installation avec l'électricien s'est bien passée.
07 mai 2015 à 07:58