NF C15-100 Amendement A5
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
14576
Information norme électricité : NF C15-100 Amendement A5
Bonsoir
L'amendement A5 de la NF C 15-100 vient de sortir.
Je viens de le consulter en intégralité (mais rapidement) sur le site de l'AFNOR
Pas mal de changements qui touchent essentiellement les salles d'eaux et les locaux d'habitation.
Dans les grande choses marquantes on a :
- disparition du volume 3 en sdb
- PC par circuit porté à 12 pour du 2,5² et à 8 pour du 1,5², sauf pour la cuisine ou c'est 6 pour du 2,5².
- congel plus référencé dans les circuits spécialisés électroménager
- Ajout d'une notion qui englobe que la GTL, l'ETEL : Espace Technique électrique du Logement (je n'ai pas encore compris la subtilité entre ETEL et GTL)
- il y a des distances pour l'ETL par rapport à point d'eau, installation gaz, source de chaleur.
- 8 circuits au maximum sont autorisés sous un DDR
- il y a une règle pour calculer les disjoncteurs autorisés sous un DDR
- il a une règle sur la répartition des circuits entre DDR
- il n'y a plus de nombre de DDR en fonction de la surface
- le dispositif de recharge des véhicules électriques doit être sous un type A
- ...
Contrairement à ce qu'on avait pu entendre, peu de simplification de l'aspect communication.
Voilà pour un premier résumé, il faudra que je relise cela plus en détail.
Je pense que nous aurons l'occasion de ré-évoquer le détail de toutes les évolutions.
Prise d'effet : 27 juin 2015.
@+
L'amendement A5 de la NF C 15-100 vient de sortir.
Je viens de le consulter en intégralité (mais rapidement) sur le site de l'AFNOR
Pas mal de changements qui touchent essentiellement les salles d'eaux et les locaux d'habitation.
Dans les grande choses marquantes on a :
- disparition du volume 3 en sdb
- PC par circuit porté à 12 pour du 2,5² et à 8 pour du 1,5², sauf pour la cuisine ou c'est 6 pour du 2,5².
- congel plus référencé dans les circuits spécialisés électroménager
- Ajout d'une notion qui englobe que la GTL, l'ETEL : Espace Technique électrique du Logement (je n'ai pas encore compris la subtilité entre ETEL et GTL)
- il y a des distances pour l'ETL par rapport à point d'eau, installation gaz, source de chaleur.
- 8 circuits au maximum sont autorisés sous un DDR
- il y a une règle pour calculer les disjoncteurs autorisés sous un DDR
- il a une règle sur la répartition des circuits entre DDR
- il n'y a plus de nombre de DDR en fonction de la surface
- le dispositif de recharge des véhicules électriques doit être sous un type A
- ...
Contrairement à ce qu'on avait pu entendre, peu de simplification de l'aspect communication.
Voilà pour un premier résumé, il faudra que je relise cela plus en détail.
Je pense que nous aurons l'occasion de ré-évoquer le détail de toutes les évolutions.
Prise d'effet : 27 juin 2015.
@+
07 juillet 2015 à 23:18
Réponse 1 d'un contributeur du forum
NF C15-100 Amendement A5
Merci pour le renseignement ami CMT. Il ne reste plus qu'à attendre la nouvelle édition du livre rouge Promotelec.
Il semble qu'il faille être identifié sur L'Afnor pour pouvoir consulter l'amendement.
Cordialement.
Il semble qu'il faille être identifié sur L'Afnor pour pouvoir consulter l'amendement.
Cordialement.
08 juillet 2015 à 09:47
Réponse 2 d'un contributeur du forum
NF C15-100 Amendement A5
Bonjour,
Merci pour ces infos ; j'essaierais de me connecter prochainement.
Cordialement.
Merci pour ces infos ; j'essaierais de me connecter prochainement.
Cordialement.
08 juillet 2015 à 19:05
Réponse 3 d'un contributeur du forum
NF C15-100 Amendement A5
Il suffit de créer un compte sur l'AFNOR pour avoir accès à l'intégralité du texte en consultation (en téléchargeant le pluggin qui va bien).
Il suffit de chercher NF C15-100/A5
Il suffit de chercher NF C15-100/A5
08 juillet 2015 à 20:24
Réponse 4 d'un contributeur du forum
NF C15-100 Amendement A5
Bonjour,
Je me suis connecté ; je n'ai pas compris pourquoi il est réécrit les dispos salle d'eau dans la section 10 (habitat).
Quelques modifications, il faudra se "recycler", et tenir compte du domaine d'application.
J'ai compris qu'il était nommé une ETEL (espace technique électrique de logement) dans lequel se trouve la GTL (gaine technique logement)
J'ai lu qu'il était spécifié pas d'appareillage en volume caché (sous la baignoire) voire intervention récente sur ce sujet.
Par contre, je vois bien marqué le circuit congèl en circuit spécialisé (10.1.3.4), mais peut être que je ne comprends pas la remarque de CMT. (
)
Je retournerais sur Afnor une autre fois.
Cordialement.
Je me suis connecté ; je n'ai pas compris pourquoi il est réécrit les dispos salle d'eau dans la section 10 (habitat).
Quelques modifications, il faudra se "recycler", et tenir compte du domaine d'application.
J'ai compris qu'il était nommé une ETEL (espace technique électrique de logement) dans lequel se trouve la GTL (gaine technique logement)
J'ai lu qu'il était spécifié pas d'appareillage en volume caché (sous la baignoire) voire intervention récente sur ce sujet.
Par contre, je vois bien marqué le circuit congèl en circuit spécialisé (10.1.3.4), mais peut être que je ne comprends pas la remarque de CMT. (
) Je retournerais sur Afnor une autre fois.
Cordialement.
09 juillet 2015 à 10:03
Réponse 5 d'un contributeur du forum
NF C15-100 Amendement A5
Pour le congel j'avais mal vu.
Auparavant il était listé dans les circuits spécialisés électroménager gros consommateur ce qui n'était pas logique, mais à la limite n'était pas obligatoire vu qu'on n'en demandait 3 sur 5.
Désormais il est dans la liste des circuits spécialisés à mettre en œuvre lorsque l'appareil est prévu.
Cela voudrait dire qu'on ne peut pas brancher un congel ailleurs que sur un circuit spécialisé.
Difficilement réaliste s'agissant d'un appareil mobile non présent lors de la réalisation d'une installation.
Auparavant il était listé dans les circuits spécialisés électroménager gros consommateur ce qui n'était pas logique, mais à la limite n'était pas obligatoire vu qu'on n'en demandait 3 sur 5.
Désormais il est dans la liste des circuits spécialisés à mettre en œuvre lorsque l'appareil est prévu.
Cela voudrait dire qu'on ne peut pas brancher un congel ailleurs que sur un circuit spécialisé.
Difficilement réaliste s'agissant d'un appareil mobile non présent lors de la réalisation d'une installation.
09 juillet 2015 à 19:20