Bonjour,
je viens de refaire tout le chauffage de mon appartement. L'électricien a posé un second tableau électrique et m'a dit qu'il fallait faire des modifications sur le tableau électrique principal. Il ne les a pas faites car ce n'était pas compris dans le prix forfaitaire d'installation des radiateurs.
Je dois donc me débrouiller : il me semble avoir compris qu'il fallait un interrupteur qui coupe d'un coup les deux tableaux (mais quelle sorte d'interrupteur ?), et que dans l'état actuel du tableau principal, le délesteur des radiateurs ne délesterait rien du tout. Si vous pouviez m'apporter vos lumières, ce serait génial !
J'essaie de joindre les photos des deux tableaux...
En vous remerciant par avance,
Eli. (05/08/10)
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


je viens de refaire tout le chauffage de mon appartement. L'électricien a posé un second tableau électrique et m'a dit qu'il fallait faire des modifications sur le tableau électrique principal. Il ne les a pas faites car ce n'était pas compris dans le prix forfaitaire d'installation des radiateurs.
Je dois donc me débrouiller : il me semble avoir compris qu'il fallait un interrupteur qui coupe d'un coup les deux tableaux (mais quelle sorte d'interrupteur ?), et que dans l'état actuel du tableau principal, le délesteur des radiateurs ne délesterait rien du tout. Si vous pouviez m'apporter vos lumières, ce serait génial !
J'essaie de joindre les photos des deux tableaux...
En vous remerciant par avance,
Eli. (05/08/10)
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


05 août 2010 à 10:12
Réponse 1 Forum Electricite
Invité

Ajout d'un second tableau électrique quelles modifications faire sur le premier
Invité
Bonjour, n'y a t-il pas un disj de branchement qui ferait la coupure des 2 tableaux, donc coupure d'urgence ?
Je ne vois pas très bien comment fonctionne le délesteur ! ne devrait il pas être associé à un contacteur ?
Autre remarque : le collecteur des circuits de protections est trop petit (1 conducteur par trou); je doute de la section minimale ds conducteurs sur les 2 derniers disj de droite (four et ?) Cordialement. 1insp
Je ne vois pas très bien comment fonctionne le délesteur ! ne devrait il pas être associé à un contacteur ?
Autre remarque : le collecteur des circuits de protections est trop petit (1 conducteur par trou); je doute de la section minimale ds conducteurs sur les 2 derniers disj de droite (four et ?) Cordialement. 1insp
05 août 2010 à 22:09
Réponse 2 Forum Electricite
Invité

Ajout d'un second tableau électrique quelles modifications faire sur le premier
Invité
Bonsoir,
je suppose justement qu'il faut sans doute que j'installe ce disjoncteur de branchement qui ferait la coupure des 2 tableaux...
A quoi devrait ressembler le contacteur qui devrait être associé au délesteur ?
En ce qui concerne les 4 disjoncteurs de droite, c'est moi qui les ai installés (hum !): dès que possible, je remplacerai mes "petits ponts" par un "peigne".
Précision : j'ai un abonnement 9 kW, ce n'était pas le cas lorsque le premier tableau a été installé. Il faut peut-être que je change l'interrupteur différentiel du premier tableau (40A actuellement)?
Merci pour votre réponse. Eli
je suppose justement qu'il faut sans doute que j'installe ce disjoncteur de branchement qui ferait la coupure des 2 tableaux...
A quoi devrait ressembler le contacteur qui devrait être associé au délesteur ?
En ce qui concerne les 4 disjoncteurs de droite, c'est moi qui les ai installés (hum !): dès que possible, je remplacerai mes "petits ponts" par un "peigne".
Précision : j'ai un abonnement 9 kW, ce n'était pas le cas lorsque le premier tableau a été installé. Il faut peut-être que je change l'interrupteur différentiel du premier tableau (40A actuellement)?
Merci pour votre réponse. Eli
06 août 2010 à 21:12
Réponse 3 Forum Electricite
Ajout d'un second tableau électrique quelles modifications faire sur le premier
Bonjour, le disj de branchement est posé par le distributeur d'énergie, donc il devrait déjà être en place ; le contacteur est un appareil qui fait 1 à 3 modules suivant l'intensité, mais celui qui a posé le délesteur aurait dû poser le contacteur (à moins que ce délesteur soit contacteur, je ne connais pas cette marque)! . L'inter diff du 1er tableau est bon, le contrat 9kW est = à 45A. Il faudra peut être rappeler cet électricien ; une photo du 2è tableau mais ouvert pourrait peut être nous en dire +. Cordialement.
07 août 2010 à 22:17