Ajout d'un second disjoncteur 32A sur mon tableau
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
23116
Question Forum Électricité : Ajout d'un second disjoncteur 32A sur mon tableau
Bonjour.
Je fais de la rénovation d'un appart d'environ 30m², et je veux installer un chauffe-eau instantané pour gagner de l'espace.
Je pense installer ce chauffe eau puissance 7k5W, qui conseille une installation en 6mm² 32A :
https://www.bain-sanitaire-france.fr/chauffe-eau-instantane-75-kw-monophase-multipoint-15.html
La question est donc la suivante : quel est la meilleure solution au niveau du tableau pour rajouter un 32A ?
Le plus simple serait de le mettre sur la seconde ligne, mais est-ce que c'est possible d'avoir deux 32A sur la même ligne ? Et si oui, est-ce que je dois remplacer le différentiel de 40A par une puissance supérieure ? J'ai un contrat 9kVA, donc le max sera 45A, est-ce que les 5A de surcharge potentiel pose un risque ?
Je pense aussi à installer un délesteur sur le chauffage pour éviter les surcharges, faisable/bonne idée ?
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de répondre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je fais de la rénovation d'un appart d'environ 30m², et je veux installer un chauffe-eau instantané pour gagner de l'espace.
Je pense installer ce chauffe eau puissance 7k5W, qui conseille une installation en 6mm² 32A :
https://www.bain-sanitaire-france.fr/chauffe-eau-instantane-75-kw-monophase-multipoint-15.html
La question est donc la suivante : quel est la meilleure solution au niveau du tableau pour rajouter un 32A ?
Le plus simple serait de le mettre sur la seconde ligne, mais est-ce que c'est possible d'avoir deux 32A sur la même ligne ? Et si oui, est-ce que je dois remplacer le différentiel de 40A par une puissance supérieure ? J'ai un contrat 9kVA, donc le max sera 45A, est-ce que les 5A de surcharge potentiel pose un risque ?
Je pense aussi à installer un délesteur sur le chauffage pour éviter les surcharges, faisable/bonne idée ?
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de répondre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 novembre 2022 à 19:54
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Ajout d'un second disjoncteur 32A sur mon tableau
Bonsoir.
Soit vous le mettez sur la 2ème rangée et vous remplacez le 40A par un 63A.
Soit vous le mettez sur la 3ème rangée.
Plutôt qu'un délesteur, passez l'abonnement à 12kVA. Cela ne vous coûtera qu'environ 2€ par mois, soit le prix de 2 baguettes de pain.
Car dans ces conditions le délesteur vous mettez 10 ans à l'amortir.
Soit vous le mettez sur la 2ème rangée et vous remplacez le 40A par un 63A.
Soit vous le mettez sur la 3ème rangée.
Plutôt qu'un délesteur, passez l'abonnement à 12kVA. Cela ne vous coûtera qu'environ 2€ par mois, soit le prix de 2 baguettes de pain.
Car dans ces conditions le délesteur vous mettez 10 ans à l'amortir.
26 novembre 2022 à 23:23
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Ajout d'un second disjoncteur 32A sur mon tableau
Bonjour magellanc. Juste une remarque en passant.
Ne pourriez vous pas trouver une place pour un chauffe-eau à accumulation, même de capacité moyenne ? La consommation énergétique risque d'être un gouffre financier.
On n'évoquera pas le confort à l'usage, suivant le débit demandé.
Cordialement.
Ne pourriez vous pas trouver une place pour un chauffe-eau à accumulation, même de capacité moyenne ? La consommation énergétique risque d'être un gouffre financier.
On n'évoquera pas le confort à l'usage, suivant le débit demandé.
Cordialement.
26 novembre 2022 à 23:29
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Ajout d'un second disjoncteur 32A sur mon tableau
Bonsoir, merci pour la réponse rapide.
Sur la troisième rangée le disjoncteur différentiel est de type AC, cela va être bloquant ou c'est seulement pour les plaques que le type A est obligatoire ?
Lien vers l'image de meilleure qualité :
https://cdn.discordapp.com/attachments/1018180593395171369/1046132248581255199/IMG_20221126_153308.jpg
Je vais passer en 12kVA, ce sera mieux qu'un délesteur effectivement, je pensais le coût plus important.
Sur la troisième rangée le disjoncteur différentiel est de type AC, cela va être bloquant ou c'est seulement pour les plaques que le type A est obligatoire ?
Lien vers l'image de meilleure qualité :
https://cdn.discordapp.com/attachments/1018180593395171369/1046132248581255199/IMG_20221126_153308.jpg
Je vais passer en 12kVA, ce sera mieux qu'un délesteur effectivement, je pensais le coût plus important.
26 novembre 2022 à 23:40
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Ajout d'un second disjoncteur 32A sur mon tableau
Bonsoir GL,
Pour la question de la consommation, j'ai pris la décision en me basant sur ma consommation, qui est assez faible (de l'ordre de 5/10 minutes par jour), ainsi que pour le gain de place (d'autant plus important que je n'ai pas de mur porteur ou fixer un chauffe-eau à accumulation).
Ajoutant à cela que j'ai pu lire tout et son contraire concernant ce type de chauffe-eau, j'ai envie de tenter l'expérience.
Pour la question de la consommation, j'ai pris la décision en me basant sur ma consommation, qui est assez faible (de l'ordre de 5/10 minutes par jour), ainsi que pour le gain de place (d'autant plus important que je n'ai pas de mur porteur ou fixer un chauffe-eau à accumulation).
Ajoutant à cela que j'ai pu lire tout et son contraire concernant ce type de chauffe-eau, j'ai envie de tenter l'expérience.
27 novembre 2022 à 00:08
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Ajout d'un second disjoncteur 32A sur mon tableau
Bonjour.
Le type A est obligatoire pour les circuits plaques, lave-linge, IRVE
Pour les autres circuits on peut mettre un type A ou un type AC.
Sachant que pour un chauffe-eau le type A n'apporte rien de plus
Avant de passer en 12kVA, voyez déjà ce que cela donne avec 9kVA.
En fonction de vos habitudes d'usage, cela peut peut être passer (dans les fait 9kVA c'est 10,5 kW).
Ce genre de chauffe-eau instantané est gourmand en puissance instantané.
Si on veut que ce soit confortable il faut passer en tri pour avoir une grosse puissance.
En général 32A c'est pour de petits usage genre évier/lavabo et c'est juste pour une douche, mais faisable.
Voir s'il y a un débit d'eau chaude suffisant pour que ce soit confortable.
Faites nous un retour d'expérience, ce sera intéressant, car c'est vrai que les usages en France de ce type de chauffe-eau sont faibles.
Le type A est obligatoire pour les circuits plaques, lave-linge, IRVE
Pour les autres circuits on peut mettre un type A ou un type AC.
Sachant que pour un chauffe-eau le type A n'apporte rien de plus
Avant de passer en 12kVA, voyez déjà ce que cela donne avec 9kVA.
En fonction de vos habitudes d'usage, cela peut peut être passer (dans les fait 9kVA c'est 10,5 kW).
Ce genre de chauffe-eau instantané est gourmand en puissance instantané.
Si on veut que ce soit confortable il faut passer en tri pour avoir une grosse puissance.
En général 32A c'est pour de petits usage genre évier/lavabo et c'est juste pour une douche, mais faisable.
Voir s'il y a un débit d'eau chaude suffisant pour que ce soit confortable.
Faites nous un retour d'expérience, ce sera intéressant, car c'est vrai que les usages en France de ce type de chauffe-eau sont faibles.
27 novembre 2022 à 07:02
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Ajout d'un second disjoncteur 32A sur mon tableau
Bonjour Magellanc.
Cordialement.
Citation :Si vous y pensez, un retour sur le forum d'ici quelques mois d'utilisation serait bienvenu.
j'ai envie de tenter l'expérience.
Cordialement.
27 novembre 2022 à 09:10
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Ajout d'un second disjoncteur 32A sur mon tableau
Merci encore pour les précisions.
Je n'hésiterai pas à faire un retour dans quelques mois !
Bonne journée.
Je n'hésiterai pas à faire un retour dans quelques mois !
Bonne journée.
27 novembre 2022 à 12:29
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité
Ajout d'un second disjoncteur 32A sur mon tableau
Câbles Osaka
Image du jour BricoVidéo. Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 857 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Câbles Osaka. Photo Romana Faro. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Image du jour BricoVidéo. Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 857 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Câbles Osaka. Photo Romana Faro. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
27 novembre 2022 à 13:29







