  • 1. Disjoncteur courbe C ou D pour une climatisation
    N°20948 : Bonjour à tous. Je veux installer une climatisation réversible de 3,5kW. Je compte mettre un disjoncteur de 20A. Dois-je mettre un à courbe C ou D ? Merci.
  • 2. Choix disjoncteur pour climatisation
    N°19256 : Bonsoir, Je souhaite installer une climatisation monobloc sans groupe extérieur (Unico Air Inverter 8 SF). On m'a conseillé d'installer un disjoncteur 20 ampères courbe D. Savez-vous quel type de fil électrique dois-je...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 4. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 5. Calibre disjoncteur unité extérieure climatisation
    N°22638 : Bonjour à tous. J'ai eu les demandes du lot Clim dans le cadre d'un projet de construction. Le lot m'a envoyé les puissances et les Intensités maximum qui ne correspondent pas du tout. A quoi je dois me fier pour calibrer...
  • 6. Pourquoi le climatiseur fait sauter le disjoncteur principal
    N°8863 : Bonjour, lorsque l'on branche le climatiseur, le disjoncteur principal saute à des moments aléatoires. Mon installation possède un disjoncteur général ainsi que deux lignes de 5 disjoncteurs sans fusible. Une ligne de 6A et...
  • 7. Renseignements branchement climatisation
    N°18273 : Bonjour. L'an dernier nous avons fait installer par un professionnel un climatiseur bi-split. Sur la documentation il était marqué qu'l nécessitait un disjoncteur 16 ampères et l'électricien en a mis un de 32 ampère sur...
  • 8. Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
    N°24967 : Bonjour. Tout d'abord merci par avance pour vos lumières. J'ai un tableau principal dans la maison et un divisionnaire dans le garage accolé (10 mètres linéaires de câble entre les 2). Pour le moment la section du...
  • 9. Four à céramique différentiel disjoncte
    N°445 : Bonjour, j'ai un four à céramique (T° jusquà 1300°), que j'ai fait raccorder par un électricien en 380V triphasé. Il a mis un différentiel triphasé de 16A par phase et pourtant ce différentiel disjoncte très souvent et il...
  • 10. Tableau électrique avec des portes fusibles que faire ?
    N°23463 : Bonjour. Mon installation électrique n'était pas toute récente, j'ai un tableau avec des portes fusibles Legrand. J'en ai un par exemple de 32 ampères et c'est sur celui-là que je me pose de nombreuses...

Résultats de votre recherche Disjoncteur courbe C ou D pour une climatisation sur le web


Fiches techniques et Vidéos électricité :


information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite