Section des câbles tableaux de répartition
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
5609
Questions Forum Electricite : Section des câbles tableaux de répartition
Invité
Bonjour
J'aimerais savoir si je peux alimenter mes tableaux de répartition avec du 6mm2 ? (Disjoncteur Edf 30a, distance entre 1er tableau et disjoncteur Edf de 4 m, distance entre le 1er tableau et 2ème tableau de 4 m.
1mm2 pour 5 ampères, est-ce correct ? Merci d'avance.
J'aimerais savoir si je peux alimenter mes tableaux de répartition avec du 6mm2 ? (Disjoncteur Edf 30a, distance entre 1er tableau et disjoncteur Edf de 4 m, distance entre le 1er tableau et 2ème tableau de 4 m.
1mm2 pour 5 ampères, est-ce correct ? Merci d'avance.
11 mai 2009 à 11:10
Conseils dépannage électrique 1
Invité

Section des câbles tableaux de répartition
Invité
Bonjour
Théoriquement, c'est faisable et sans risques.
Cependant, si un jour l'abonnement doit évoluer, la section de vos câbles serait insuffisante.
Habituellement, on rencontre du 16mm² voire 10mm².
Attendons d'autres réponses plus éclairées concernant la règlementation.
A mon avis, ce n'est pas conforme, mais pour une distance de 4 mètres, j'opterai sans hésiter pour une section plus importante qui ne serait pas trop onéreuse.
Cordialement.
Théoriquement, c'est faisable et sans risques.
Cependant, si un jour l'abonnement doit évoluer, la section de vos câbles serait insuffisante.
Habituellement, on rencontre du 16mm² voire 10mm².
Attendons d'autres réponses plus éclairées concernant la règlementation.
A mon avis, ce n'est pas conforme, mais pour une distance de 4 mètres, j'opterai sans hésiter pour une section plus importante qui ne serait pas trop onéreuse.
Cordialement.
12 mai 2009 à 00:58
Conseils dépannage électrique 2
Section des câbles tableaux de répartition
La section pour alimenter le tableau de répartition principal dépend du type de disjoncteur de branchement
DB 15/45A : 10²
DB 30/60A : 16²
Pour alimenter le 2ème tableau, vous pouvez mettre du 6² à condition de protéger le câble à l'origine par un disjoncteur 32A placé dans le tableau principal.
Mais, sauf très petit tableau destiné à alimenter des combles ou un garage, je vous déconseille cette solution peu évolutive.
Sur 4m l'écart du prix entre du 6²+disjoncteur 32A et du 10² (ou du 16² suivant type de DB) est négligeable.
1mm² pour 5 ampère n'est pas une bonne règle. De toute façon en locaux d'habitation, c'est normalisé (sauf usages particuliers):
- 1,5² 16A max
- 2,5² 20A max
- 4² 25A max
- 6² 32A max
- 10² 45A max
- 16² 63A max
et vous voyez que la règle que vous évoquez ne se vérifie pas.
CMT
DB 15/45A : 10²
DB 30/60A : 16²
Pour alimenter le 2ème tableau, vous pouvez mettre du 6² à condition de protéger le câble à l'origine par un disjoncteur 32A placé dans le tableau principal.
Mais, sauf très petit tableau destiné à alimenter des combles ou un garage, je vous déconseille cette solution peu évolutive.
Sur 4m l'écart du prix entre du 6²+disjoncteur 32A et du 10² (ou du 16² suivant type de DB) est négligeable.
1mm² pour 5 ampère n'est pas une bonne règle. De toute façon en locaux d'habitation, c'est normalisé (sauf usages particuliers):
- 1,5² 16A max
- 2,5² 20A max
- 4² 25A max
- 6² 32A max
- 10² 45A max
- 16² 63A max
et vous voyez que la règle que vous évoquez ne se vérifie pas.
CMT
12 mai 2009 à 08:26







