Questions Forum Electricite : Section des câbles tableaux de répartition
Bonjour J'aimerais savoir si je peux alimenter mes tableaux de répartition avec du 6mm2 ? (Disjoncteur Edf 30a, distance entre 1er tableau et disjoncteur Edf de 4 m, distance entre le 1er tableau et 2ème tableau de 4 m. 1mm2 pour 5 ampères, est-ce correct ? Merci d'avance.
Conseils dépannage électrique 1 Section des câbles tableaux de répartition
Bonjour Théoriquement, c'est faisable et sans risques. Cependant, si un jour l'abonnement doit évoluer, la section de vos câbles serait insuffisante. Habituellement, on rencontre du 16mm² voire 10mm². Attendons d'autres réponses plus éclairées concernant la règlementation. A mon avis, ce n'est pas conforme, mais pour une distance de 4 mètres, j'opterai sans hésiter pour une section plus importante qui ne serait pas trop onéreuse. Cordialement.
Conseils dépannage électrique 2 Section des câbles tableaux de répartition
La section pour alimenter le tableau de répartition principal dépend du type de disjoncteur de branchement DB 15/45A : 10² DB 30/60A : 16² Pour alimenter le 2ème tableau, vous pouvez mettre du 6² à condition de protéger le câble à l'origine par un disjoncteur 32A placé dans le tableau principal. Mais, sauf très petit tableau destiné à alimenter des combles ou un garage, je vous déconseille cette solution peu évolutive. Sur 4m l'écart du prix entre du 6²+disjoncteur 32A et du 10² (ou du 16² suivant type de DB) est négligeable. 1mm² pour 5 ampère n'est pas une bonne règle. De toute façon en locaux d'habitation, c'est normalisé (sauf usages particuliers): - 1,5² 16A max - 2,5² 20A max - 4² 25A max - 6² 32A max - 10² 45A max - 16² 63A max et vous voyez que la règle que vous évoquez ne se vérifie pas. CMT
1. section des câbles électriques entre deux tableaux
N°235 : Bonjour à tous. Je suis en train de rénover une vielle maison et de créer un étage. Je compte refaire le tableau électrique du bas et créer un tableau électrique (interdifférentiel + disjoncteur) pour la partie supérieure
2. Section câbles piscine 3 kw 60 mètres
N°2096 : Bonjour, quelle section de câbles faut-il pour alimenter un local technique piscine (3 kw). Le compteur EDF est à 60 mètres. Merci
3. Information section des câbles électriques
N°9173 : Bonjour, Entre le compteur et le tableau, il y a plus de 100 m (106) en triphasé, par un câble de (4 x 6²). Actuellement, l'abonnement est de 25 kW/h. Je souhaite réduire ce plafond, bien trop élevé. Est-il à votre avis possible de passer en monophasé pour un abonnement de 15-18 kW/h environ avec cette section de câbles, sans tout retirer
4. Section câbles faire intervenir EDF
N°1121 : Les câbles qui sortent du compteur EDF ont une section de 6 mm² (vieille installation). Pour la nouvelle installation je suis repartie avec du 10 mm², faut-il faire intervenir EDF pour changer cette section de câbles de 6 mm² et est-ce que ma section de 10 mm² suffit pour alimenter ma maison
5. Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment
N°9018 : Bonjour à tous, j'aimerai savoir quelle est la section du câble 5G que je dois passer entre un TG et un bâtiment à une distance de 110 m l'un de l'autre sachant que dans le bâtiment les récepteurs consomment une puissance de 30 kW environ (sauna hammam, cuisine, jacuzzi éclairage pc)
6. Estimation puissance contrat triphasé et section câbles
N°9459 : Bonjour à tous, après un contact infructueux avec ERDF pour l'estimation de la puissance à souscrire, je me tourne vers vous car je ne sais plus comment trouver de réponses à mes questions... Si quelqu'un pouvait me renseigner, tout du moins sur la méthode à appliquer, je lui en serais extrêmement reconnaissant
8. Section câbles alimenter TGBT
N°5651 : Bonsoir. Quelle est la section adéquate des câbles pour alimenter une TGBT (Tableau Général Basse Tension) de 1000 A ? Merci de votre réponse.
9. Section branchement deuxième tableau électrique
N°4513 : Bonjour, je souhaite installer un deuxième tableau électrique dans une dépendance située à env. 15 m. de mon premier tableau principal. Je voudrais savoir quelle section de fil je dois utiliser pour relier les 2 tableaux, sachant que ce sera pour 4 points de lumière et une dizaine de points prises servant au bricolage (perceuse, ponceuse, etc
10. Section câbles électriques 2.5 carré pour relier garage
N°8862 : Bonjour aux spécialistes, J'ai relié mon garage indépendant au tableau principal par deux lignes (phase, neutre et terre) de 2,5 carré qui arrive dans le tableau secondaire du garage. Est-ce suffisant et légal pour le consuel qui passe dans un mois
Mentions légales :
Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite