Installation tableau secondaire pour jaccuzzi
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
19202
Question Forum Électricité : Installation tableau secondaire pour jaccuzzi
Bonjour.
Je voudrai savoir quel matériel il me faudrait pour mettre un tableau secondaire à 25m de mon tableau principal pour alimenter un jaccuzzi un frigo un circuit lumière et un circuit prise.
Merci.
Je voudrai savoir quel matériel il me faudrait pour mettre un tableau secondaire à 25m de mon tableau principal pour alimenter un jaccuzzi un frigo un circuit lumière et un circuit prise.
Merci.
10 juillet 2019 à 11:35
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Installation tableau secondaire pour jaccuzzi
Bonsoir.
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
En supposant que votre tableau principal, soit à côté du disjoncteur EDF, il est d'usage de dimensionner pour une chute de tension maxi d'environ 2% dans la liaison.
Pour 25m cela donne par exemple :
- 3G6² protégé par un disjoncteur 32A maxi pour une puissance maxi de 7kW et une chute de tension maxi de 2,7%
- 3G10² protégé par un disjoncteur 40A maxi pour une puissance maxi de 9kW et une chute de tension maxi de 2%
A l'arrivée, mettre un interrupteur différentiel 30mA 40A suivi de vos 3 ou 4 disjoncteurs de circuit.
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
En supposant que votre tableau principal, soit à côté du disjoncteur EDF, il est d'usage de dimensionner pour une chute de tension maxi d'environ 2% dans la liaison.
Pour 25m cela donne par exemple :
- 3G6² protégé par un disjoncteur 32A maxi pour une puissance maxi de 7kW et une chute de tension maxi de 2,7%
- 3G10² protégé par un disjoncteur 40A maxi pour une puissance maxi de 9kW et une chute de tension maxi de 2%
A l'arrivée, mettre un interrupteur différentiel 30mA 40A suivi de vos 3 ou 4 disjoncteurs de circuit.
10 juillet 2019 à 14:21
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Installation tableau secondaire pour jaccuzzi
Le fabricant du jaccuzzi m’a demandé du 10 mm² pour l’alimentation.
10 juillet 2019 à 15:12
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Installation tableau secondaire pour jaccuzzi
C'est vrai que vous n'avez pas donné la puissance du SPA.
Si elle est importante l'option 6² est à éliminer.
Partir au moins sur du 10² voire du 16².
Dans ce dernier cas :
- 3G16² protégé par un disjoncteur 63A maxi pour une puissance maxi de 14kW et une chute de tension maxi de 1,9%.
A l'arrivée, mettre un interrupteur différentiel 30mA 63A suivi de vos 3 ou 4 disjoncteurs de circuit.
Si elle est importante l'option 6² est à éliminer.
Partir au moins sur du 10² voire du 16².
Dans ce dernier cas :
- 3G16² protégé par un disjoncteur 63A maxi pour une puissance maxi de 14kW et une chute de tension maxi de 1,9%.
A l'arrivée, mettre un interrupteur différentiel 30mA 63A suivi de vos 3 ou 4 disjoncteurs de circuit.
10 juillet 2019 à 21:17
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Installation tableau secondaire pour jaccuzzi
Le fabricant m’a dit je dois mettre un disjoncteur 40A pour son SPA et un 3g10 j’ai donc acheté le câble, par contre je voulais mettre un disjoncteur 40A en amont et ensuite un diff 40A, suivi de mes disjoncteurs ainsi que l’autre 40A pour le SPA mais je ne trouve pas de disjoncteur 40A.
11 juillet 2019 à 16:47
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Installation tableau secondaire pour jaccuzzi
Bonjour
Pour le disj 40A, par exemple Réf 4 068 73 : Disjoncteur 40A courbe C
Vous en trouverez sur les boutiques en ligne ou un grossiste en électricité.
Sinon il faudra connaitre la puissance du jaccuzzi, pour déterminer avec la puissance cumulée des autres appareils, la section nécessaire pour le câble de liaison et la protection au départ associée.
Donc soit :
- disj 40A --> 10² --> ID 30mA 40A --> disj 40A SPA et disj autres circuits (9kW cumulés maxi)
ou
- disj 50A --> 10² --> ID 30mA 63A --> disj 40A SPA et disj autres circuits (11kW cumulés maxi)
ou
- disj 63A --> 16² --> ID 30mA 63A --> disj 40A SPA et disj autres circuits (14kW cumulés maxi)
Pour le disj 40A, par exemple Réf 4 068 73 : Disjoncteur 40A courbe C
Vous en trouverez sur les boutiques en ligne ou un grossiste en électricité.
Sinon il faudra connaitre la puissance du jaccuzzi, pour déterminer avec la puissance cumulée des autres appareils, la section nécessaire pour le câble de liaison et la protection au départ associée.
Donc soit :
- disj 40A --> 10² --> ID 30mA 40A --> disj 40A SPA et disj autres circuits (9kW cumulés maxi)
ou
- disj 50A --> 10² --> ID 30mA 63A --> disj 40A SPA et disj autres circuits (11kW cumulés maxi)
ou
- disj 63A --> 16² --> ID 30mA 63A --> disj 40A SPA et disj autres circuits (14kW cumulés maxi)
11 juillet 2019 à 18:05
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Installation tableau secondaire pour jaccuzzi
Je n'y connais pas grand chose en jaccuzzi.
Mais si on additionne toutes les puissances indiquées, cela fait 12CV + 700W + 3kW soit près de 12kW.
Dans les faits tout cela ne fonctionne sans doute pas simultanément, mais cela tire sans doute pas loin de 40A.
Voir ce que vous envisagez de raccorder sur vos prises.
Si la puissance est faible, la 1ère option que j'ai évoquée ci-dessus suffira.
Dans le cas contraire, il faudra prendre une des deux autres.
Attention également à votre puissance d'abonnement.
Elle devra être de 12kVA (je suppose que vous êtes en mono) et il faudra y aller mollo sur l'électroménager lorsque le Spa sera en route.
Mais si on additionne toutes les puissances indiquées, cela fait 12CV + 700W + 3kW soit près de 12kW.
Dans les faits tout cela ne fonctionne sans doute pas simultanément, mais cela tire sans doute pas loin de 40A.
Voir ce que vous envisagez de raccorder sur vos prises.
Si la puissance est faible, la 1ère option que j'ai évoquée ci-dessus suffira.
Dans le cas contraire, il faudra prendre une des deux autres.
Attention également à votre puissance d'abonnement.
Elle devra être de 12kVA (je suppose que vous êtes en mono) et il faudra y aller mollo sur l'électroménager lorsque le Spa sera en route.
11 juillet 2019 à 23:54








