Section câble électrique pour 40 Ampères
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
6258
Questions Bricolage : Section câble électrique pour 40 Ampères
Invité
Bonjour, quelle section de câble utiliser pour une puissance de 9 kW en 220 Volts (40 A) et une distance de 10 mètres ?
Merci.
Merci.
18 septembre 2009 à 14:14
Conseils dépannage électrique 1
Section câble électrique pour 40 Ampères
Bonjour, il vous faut un câble 3g10 pour 40A !
19 septembre 2009 à 12:36
Conseils dépannage électrique 2
Section câble électrique pour 40 Ampères
Bonjour,
Il faut du 10² et une protection adaptée en amont (disj 40A ou DB 15/45A).
CMT
Il faut du 10² et une protection adaptée en amont (disj 40A ou DB 15/45A).
CMT
19 septembre 2009 à 14:06