Rayon de courbure câbles souples et rigides
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
26463
Conseils Forum Électricité : Rayon de courbure câbles souples et rigides
Bonjour.
Je vais changer le câble d'alimentation entre le DB et le tableau de la maison.
Son cheminement sera en extérieur sur 3 mètres et dans une gaine enterrée sur 25mètres. Il rencontrera 8 angles droit avant d'arriver au tableau.
Je me dis qu'un câble souple serait plus approprié.
Est-ce que le rayon de courbure est le même pour un câble souple et rigide à section et nombre de conducteurs équivalents ?
Merci.
Je vais changer le câble d'alimentation entre le DB et le tableau de la maison.
Son cheminement sera en extérieur sur 3 mètres et dans une gaine enterrée sur 25mètres. Il rencontrera 8 angles droit avant d'arriver au tableau.
Je me dis qu'un câble souple serait plus approprié.
Est-ce que le rayon de courbure est le même pour un câble souple et rigide à section et nombre de conducteurs équivalents ?
Merci.
10 février 2025 à 10:46
Questions / Réponses Électricité 1
Rayon de courbure câbles souples et rigides
Bonjour.
J'ai trouvé sur Internet sur le site de Nexans
Pour du R2V 4x10² :
Rayon de courbure en cours de pose 222 mm
Rayon de courbure minimum en utilisation statique 111 mm
Pour du H07RN 4x10² :
Rayon de courbure minimum en utilisation dynamique 159,0 mm
J'ai trouvé sur Internet sur le site de Nexans
Pour du R2V 4x10² :
Rayon de courbure en cours de pose 222 mm
Rayon de courbure minimum en utilisation statique 111 mm
Pour du H07RN 4x10² :
Rayon de courbure minimum en utilisation dynamique 159,0 mm
10 février 2025 à 13:04
Questions / Réponses Électricité 2
Rayon de courbure câbles souples et rigides
Merci ces éléments CMT !
2 questions me viennent à l'esprit :
- J'ai un peu parcouru le net et je n'ai pas vraiment bien saisi la différence entre dynamique et statique. Est-ce à dire qu'en statique, c'est lorsque le câble est posé et fixé ?
- Il n'existe pas de rayon de courbure minimum statique pour du souple ?
2 questions me viennent à l'esprit :
- J'ai un peu parcouru le net et je n'ai pas vraiment bien saisi la différence entre dynamique et statique. Est-ce à dire qu'en statique, c'est lorsque le câble est posé et fixé ?
- Il n'existe pas de rayon de courbure minimum statique pour du souple ?
11 février 2025 à 09:34
Questions / Réponses Électricité 3
Rayon de courbure câbles souples et rigides
Très franchement, je n'en sais rien.
C'est du verbiage de fabricant
C'est du verbiage de fabricant

11 février 2025 à 17:22