Radiateur près du tableau et de la gtl
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
4348
Branchement électrique : Radiateur près du tableau et de la gtl
Invité
Bonjour,
j'aimerais deplacé un convecteur, mais le souci c'est que le seul emplacement possible serait en dessous du tableau principal. Le tableau est encastré. la distance avec le radiateur serait d'environ 50 cm de la porte du tableau.
Le tableau est dans une sorte de caisson de 60x80 qui remonte sur les étages. L'arrivée EDF se fait par en haut. Si je perse le caisson pour mettre un pot pour mon radiateur avec un passe câble, je reste aux normes ou pas ? (pas de risque pour les câbles et caisson en placo)... d'ailleurs qu'en est il pour le courant faible ?
Merci d'entretenir ce site. Et je suis toujours aussi content de voir un contrôleur 1insp. Et vous autres, bien sûr ++.
j'aimerais deplacé un convecteur, mais le souci c'est que le seul emplacement possible serait en dessous du tableau principal. Le tableau est encastré. la distance avec le radiateur serait d'environ 50 cm de la porte du tableau.
Le tableau est dans une sorte de caisson de 60x80 qui remonte sur les étages. L'arrivée EDF se fait par en haut. Si je perse le caisson pour mettre un pot pour mon radiateur avec un passe câble, je reste aux normes ou pas ? (pas de risque pour les câbles et caisson en placo)... d'ailleurs qu'en est il pour le courant faible ?
Merci d'entretenir ce site. Et je suis toujours aussi content de voir un contrôleur 1insp. Et vous autres, bien sûr ++.
04 août 2008 à 15:09
Réponses forum électricité 1
Radiateur près du tableau et de la gtl
En référence à la section 771.558, et son art 771.558.2. 1, la gaine GTL est réservée aux organes de distribution électriques, et électroniques de l'installation et de ses adductions ; votre radiateur ne fait pas partie des organes de commande, de contrôle, de protections, de connexion, et de dérivation, concernés par cette distribution. Vous pouvez consultez le site www. electys. com ;
Merci pour le compliment, mais je ne mérite pas plus de "fleurs" que les autres intervenants.
Merci pour le compliment, mais je ne mérite pas plus de "fleurs" que les autres intervenants.
07 août 2008 à 14:24
Réponses forum électricité 2
Invité

Radiateur près du tableau et de la gtl
Invité
Si le convecteur est juste en dessous du tableau de répartition, le plus simple est de le raccorder directement dans le tableau de répartition sur un disjoncteur Ph + N dédié que vous rajouterez. Mais il serait meilleur d'encastrer dans le placo une sortie de câble raccordée dans le tableau dans les mêmes conditions, dans laquelle vous raccorderez le convecteur. Que voulez vous savoir concernant les courants faibles ? GL.
07 août 2008 à 14:24
Réponses forum électricité 3
Invité

Radiateur près du tableau et de la gtl
Invité
Re, (l'auteur de la question)
la connexion se ferait bien par un passe câble mais le convecteur sur le caisson, je n'ai pas le droit alors ?
J'avais un doute et en me disant que l'arrivée des câbles étant par le haut, je pouvais utiliser le bas comme bon me semblait...
Pour le courant faible, il s'agit d'un pot avec un obturateur et la connexion des prises téléphoniques est à l'intérieur. Je trouvais ça juste étonnant, vu que je suis habitué aux têtes PTT. Vu l'extrait de la norme, cela se réfère aux connexions donc pas de problème.
la connexion se ferait bien par un passe câble mais le convecteur sur le caisson, je n'ai pas le droit alors ?
J'avais un doute et en me disant que l'arrivée des câbles étant par le haut, je pouvais utiliser le bas comme bon me semblait...
Pour le courant faible, il s'agit d'un pot avec un obturateur et la connexion des prises téléphoniques est à l'intérieur. Je trouvais ça juste étonnant, vu que je suis habitué aux têtes PTT. Vu l'extrait de la norme, cela se réfère aux connexions donc pas de problème.
08 août 2008 à 21:33
Réponses forum électricité 4
Radiateur près du tableau et de la gtl
Auto correction. J'ai anormalement supposé que votre tableau était très ancien et que l'on aurait pu tolérer exceptionnellement la présence d'un petit radiateur. Mais quand vous dites "caisson", on comprend que ce peut être un élément de la GTL. Mais 1Insp remet bien les pendules à l'heure en référence aux normes : la GTL va du plancher au plafond avec interdiction d'y mettre quoi que ce soit d'autre non en rapport avec la distribution. Donc oubliez ma rep 2 trop tolérante. Il faut trouver un emplacement ailleurs. Une photo aurait levé de suite le doute.
12 août 2008 à 18:44