Question Forum Électricité : Protection disjoncteurs mono par interrupteur différentiel triphasé
Bonjour.
Je souhaiterais obtenir un renseignement concernant un tableau triphasé s'il vous plaît :
J'ai une rangée dans mon tableau qui comprend :
- Une protection disjoncteur différentiel (DT40 C25A + VigiTG40 30mA) en tête de rangée
- Un disjoncteur triphasé (DT40 C25A) pour un circuit alimentant une machine triphasée
- 6 disjoncteurs monophasés C20A alimentés alternativement par P1/P2/P3/P1/P2/P3 grâce au peigne triphasé.
Ma configuration est-elle conforme aux normes ?
Ou bien, les DPN Mono doivent-ils être protégés par un interrupteur différentiel séparé (ou 2 DPN pour 1 interrupteur différentiel mono pour chaque phase dans un souci d'équilibre des phases) ?
Je vous remercie par avance pour votre aide et vous souhaite une bonne journée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je souhaiterais obtenir un renseignement concernant un tableau triphasé s'il vous plaît :
J'ai une rangée dans mon tableau qui comprend :
- Une protection disjoncteur différentiel (DT40 C25A + VigiTG40 30mA) en tête de rangée
- Un disjoncteur triphasé (DT40 C25A) pour un circuit alimentant une machine triphasée
- 6 disjoncteurs monophasés C20A alimentés alternativement par P1/P2/P3/P1/P2/P3 grâce au peigne triphasé.
Ma configuration est-elle conforme aux normes ?
Ou bien, les DPN Mono doivent-ils être protégés par un interrupteur différentiel séparé (ou 2 DPN pour 1 interrupteur différentiel mono pour chaque phase dans un souci d'équilibre des phases) ?
Je vous remercie par avance pour votre aide et vous souhaite une bonne journée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 août 2024 à 10:29
Réponse 1 du forum électricité
Protection disjoncteurs mono par interrupteur différentiel triphasé
Bonjour.
C'est tout à fait conforme.
Rien dans la norme n'oblige a avoir des différentiels dédiés aux circuits mono.
On utilise en général cette configuration pour les petits tableaux tri qui ont peu de circuits mono.
Passé une certaine taille il est préférable de mettre un ID mono par phase pour les circuits mono.
C'est tout à fait conforme.
Rien dans la norme n'oblige a avoir des différentiels dédiés aux circuits mono.
On utilise en général cette configuration pour les petits tableaux tri qui ont peu de circuits mono.
Passé une certaine taille il est préférable de mettre un ID mono par phase pour les circuits mono.
19 août 2024 à 13:40
Réponse 2 du forum électricité
Protection disjoncteurs mono par interrupteur différentiel triphasé
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
19 août 2024 à 15:55