Profil du membre PL
Actuellement
26 825
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit PL

a posté 13 683 messages sur les forums BricoVidéo :
Je n'installe pas de mini-blue, n'ayant pas assez de retour sur la qualité de ce matériel relativement récent, et cher (297,95 HT catalogue 2009).
Ce bruit est certainement dû à une succion de l'eau pendant un temps donné même si il n'y a plus d'eau, mélange air/eau, la détection s'effectuant par sonde et donnant l'ordre de fonctionnement par différence de température, celle ci continue de fonctionner pendant une temporisation avant l'arrêt, ceci est normal dans le fonctionnement, c'est à dire que même si la régulation stoppe le froid, la pompe continue d'aspirer l'eau qui coule le long de la batterie par inertie évitant ainsi le débordement des condensats.
Comment est raccorder le tube d'aspiration ? Peut être que l'embout reliant le tube de la cassette et celui de la pompe est trop petit ou trop gros, ou cette pompe est mal amorcée, mettre de l'eau dans le bac et faire une demande de froid. Il aurait fallu peut être mettre une pompe avec détection flotteur (à partir de 182,58 HT). A vos nouvelles.
Cordialement.
Ce bruit est certainement dû à une succion de l'eau pendant un temps donné même si il n'y a plus d'eau, mélange air/eau, la détection s'effectuant par sonde et donnant l'ordre de fonctionnement par différence de température, celle ci continue de fonctionner pendant une temporisation avant l'arrêt, ceci est normal dans le fonctionnement, c'est à dire que même si la régulation stoppe le froid, la pompe continue d'aspirer l'eau qui coule le long de la batterie par inertie évitant ainsi le débordement des condensats.
Comment est raccorder le tube d'aspiration ? Peut être que l'embout reliant le tube de la cassette et celui de la pompe est trop petit ou trop gros, ou cette pompe est mal amorcée, mettre de l'eau dans le bac et faire une demande de froid. Il aurait fallu peut être mettre une pompe avec détection flotteur (à partir de 182,58 HT). A vos nouvelles.
Cordialement.
25 juillet 2010 à 09:32

Votre chauffe eau est peut être en défaut d'isolement. Un contacteur ne disjoncte pas, mais un disjoncteur oui. Cordialement.
24 juillet 2010 à 23:14

Je pense que vous devriez faire une réunion familiale afin de diminuer les consommations générales, lampes moins consommatrices d'énergie, on les éteints quand il n'y a plus personnes dans les pièces -10/mois, le chauffages peut être électrique, avec des programmateurs -20/mois, la télé l'ordinateur qui fonctionnent pour rien -5/mois, la machine à laver, lave vaisselles -20/mois, les douches, les bains = le ballon d'eau chaude, - 20/mois, et oui il faut faire attention, et il y en d'autres etc etc(ces calculs sont aléatoires). Et les clims, consommation importante si on ne sait pas s'en servir, sinon surconsommation et peut être mauvaise étude, appareils pas adaptés.
Cordialement.
Cordialement.
24 juillet 2010 à 23:07

Oui, vous pouvez laisse l'eau, à la mise en service, contrôler si l'eau n'est pas éventuellement "pourrie" ; Cordialement.
24 juillet 2010 à 16:49

Votre réflexion n'est pas dénuée de bon sens, mais monter un carrelage sur un autre est peu recommandé, risque de casse, et le chauffage risque d'être nul. Mais d'autres avis seront très intéressants. Cordialement.
24 juillet 2010 à 16:46

Problème de câblage électrique, ou le thermostat est mal réglé, molette ou bouton à moduler.
Cordialement.
Cordialement.
24 juillet 2010 à 16:40

Les marques se valent, mais Mitsubishi électrique est en avance par rapport à Toshiba, ne serait ce que pour le SAV et les pièces détachées. Cordialement. PL Cordialement.
24 juillet 2010 à 16:36

Merci à la réponse 3, effectivement les longueurs pouvant être trop importantes par rapport aux préconisations constructeur, et provoquer ainsi du bruit dans les tubes. Mais je penche quand même pour ma première réponse. Cordialement.
24 juillet 2010 à 12:13

N'ayant pas tous les éléments, donc en faisant un ratio, pour 30m²il faut environ 5-6KW de froid, vos appareils devraient convenir, avec le groupe inverter allant de 6032W à 15834w, et les unités intérieurs de 5538W à 11928W. En bi-split il faut diviser la puissance du groupe extérieur par 2 (nbr d'unités intérieur). Cordialement.
24 juillet 2010 à 09:25

A la réponse 3. Ce n'est pas la même qualité de matériel dedans, et ce n'est pas le même prix d'achat, ni le même SAV, si il y a en un. Mais c'est quand même mieux que certaines marques chinoises ou autres qui sont bonnes à jeter des qu'il y a un problème, fuites, pas de pièces détachées, les revendeurs ont plus rien à faire de vous en cas de soucis SAV, parcourez le site, et vous verrez. Cordialement.
24 juillet 2010 à 08:12

Donc pour les condensats OK, c'était juste une question. Mais vérifier toute la tuyauterie comme je vous l'ai expliqué auparavant, certainement une pré-détente, due à un pincement de tube, si l'installation est correctement chargée. Un des tubes peut être aussi vrillé, à un serrage dudgeon, il peut y avoir aussi trop de longueur de tube vérifier les données constructeur. Cordialement.
24 juillet 2010 à 07:59

A la réponse 3, on n'incline plus les unités intérieur, le bac est déjà incliné à la fabrication, ou, plus profond aux endroits de raccordement, il y a 20 ans oui on les inclinait et c'était affreux, mais à l'époque on les installait comme ca, et on n'avait pas le choix sinon les condensats ne s'évacuaient pas. Cordialement.
24 juillet 2010 à 07:51

Vous pouvez contacté le SAV d'Airwell. Cordialement.
24 juillet 2010 à 07:44

Pour ce genre de marque, je ne pense pas qu'il y est un SAV, ou si un autre internaute les a, je suis preneur. Rapprochez vous de votre revendeur. Cordialement.
24 juillet 2010 à 07:38

Vous êtes sous puissant, même en faisant un ratio donc un calcul approximatif et n'ayant pas tous les éléments. Vous avez 3480W, et il faudrait environ 4400W voir plus. La pression ne veut rien dire, cela est fonction de la température intérieur, et avec 30°C il est normal d'avoir environ 5B, pour une charge correcte il faut prendre la surchauffe, vous devez être frais sur le gros tube avec la main, c'est déjà une bonne indication.
Une question, comment avez vous obtenu le gaz ? Cordialement.
Une question, comment avez vous obtenu le gaz ? Cordialement.
24 juillet 2010 à 07:33

Et oui quand on veut faire tout tout seul, il faut s'attendre un jour ou l'autre à appeler un pro.
On veut gagner et à la fin plouf ! Appelez le et tout ira mieux. Certainement un réglage de pression d'eau, suite à votre nouvelle installation. Cordialement.
On veut gagner et à la fin plouf ! Appelez le et tout ira mieux. Certainement un réglage de pression d'eau, suite à votre nouvelle installation. Cordialement.
23 juillet 2010 à 21:42

Mal réglé, et trop de pression. Appelez un pro afin d'effectuer les réglages. Cordialement.
23 juillet 2010 à 21:35

Je pense que vous êtes parti dans un truc improbable. Comment peut-on tester un conduit aussi petit et sans aspiration avec un test fumée ? C'est de l'inconscience, risque de retour de fumée = intoxication, pour vous, à moins que cela vous importe peu, et votre famille ; entourage, et que cela vous intéresse encore moins.
Le mieux est de renvoyer par pression d'eau à l'envers dans le circuit concerné, et par logique déterminera le point de cuve. Cordialement.
Le mieux est de renvoyer par pression d'eau à l'envers dans le circuit concerné, et par logique déterminera le point de cuve. Cordialement.
23 juillet 2010 à 21:32

Je ne sais pas si Manu est capable d'effectuer cette intervention même en suivant la vidéo photo (je me moque un peu). Mais il a raison, cela demande une certaine expérience et si vous n'êtes pas certain de pouvoir faire les travaux vous même, faites appel à un pro : couper l'eau, mettre des joints neufs, les bons diamètres de tube, nécessitent un savoir faire. Les mauvaises surprises engagent l'intervenant. Bon courage. Cordialement.
23 juillet 2010 à 21:14

Les conversations sont enregistrées, demandez leur la confirmation de la panne, ils assument et confirment leur diagnostic, en fait il est rare, vu les technologies actuelles que les cartes soient HS, mais bon cela peut arriver, je pense toujours pour un manque gaz. Cordialement.
23 juillet 2010 à 18:56

Si vous parlez comme ça, vous avez déjà en partie le matériel, et vous essayez d'avancer dans ce métier, mais vous ne savez pas comment ça marche, c'est que votre problème est autre, le rayon est parfait. Il manque sûrement du gaz, appeler un vrai pro, et vous saurez à quoi vous en tenir. Une société détenant le N° de capacité, par exemple.
Cordialement.
Cordialement.
23 juillet 2010 à 18:28

Ce type d'appareil n'est pas prévu pour des températures extérieures supérieurs à 38°C, et oui on ne peut pas tout avoir. Cordialement.
23 juillet 2010 à 18:13

Coup classique, manque de fluide sur le circuit incriminé. Cordialement.
23 juillet 2010 à 18:09

Votre appareil est sous puissant et sûrement inadapté pour le besoin demandé. Mauvaise étude.
Cordialement.
Cordialement.
23 juillet 2010 à 18:03

Si l'évent est bouché, il faut aller au-dessus de la colonne générale d'évacuation de vos toilettes, soit dans les combles, grenier ou sur le toit. Si cette colonne est bouchée, il faut démonter les WC, à moins qu'il y ait un bouchon de dégorgement et si l'évacuation est verticale, sinon faire une adaptation, mettre un, voire plusieurs seaux d'eau, ou un jet, si l'eau stagne ou remonte, il y a un problème dans la colonne. Cordialement.
22 juillet 2010 à 20:17

Une installation se calcule, en fonction du débit, de la pression, de métré de tube, des diamètres, du nombre de sorties. Tous vos problèmes sont liés par rapport à ce que je viens de d'écrire. Cordialement.
22 juillet 2010 à 20:04

L'arrivée d'eau froide est marquée d'un cercle Bleu, et rouge pour la sortie d'eau chaude.
Mais visiblement vous n'êtes pas doué pour l'installation d'un tel matériel, afin d'éviter tous problèmes ultérieurs, vous devriez appeler un installateur compétent. Cordialement.
Mais visiblement vous n'êtes pas doué pour l'installation d'un tel matériel, afin d'éviter tous problèmes ultérieurs, vous devriez appeler un installateur compétent. Cordialement.
22 juillet 2010 à 20:00

Une terre est une terre, en attendant de faire mieux, pourquoi pas. Cordialement.
22 juillet 2010 à 18:24

Condensats bouchés, très certainement. Voir de ce côté sinon peut-être un manque de gaz, ou demande de température trop froide et saturation de la pompe s'il y a en une. Cordialement.
22 juillet 2010 à 18:22

Sur ces types de commande à distance universelle, en principe il y a une recherche automatique du code, il faut suivre le mode d'emploi fournit avec. Chaque système est diffèrent, suivant les marques. Attention, ce genre de commande n'est pas forcément adaptée avec votre climatisation. Cordialement.
22 juillet 2010 à 18:19

Eh oui le travail a été mal effectué, et je pense que, quand commence des problèmes comme ça, vous n'êtes pas au bout de futures galères. Vos condensats sont mal faits. Cordialement.
22 juillet 2010 à 18:13

Moi non plus, je n'est pas tout compris. Un tube frigo ne se rebouche pas comme de la plomberie, on change un morceau, on le soude à l'argent, sous pression d'azote en principe, on test le circuit (40 Bars), on tire au vide, on recharge avec du gaz, et en plus il faut une habilitation pour ce genre de travail. Mais bon !
Donc je pense qu'il faut absolument que vous appeliez une société de climatisation habilitée.
Cordialement.
Donc je pense qu'il faut absolument que vous appeliez une société de climatisation habilitée.
Cordialement.
22 juillet 2010 à 18:09

Courage DB, nous avons encore besoin de vous. Cordialement.
22 juillet 2010 à 00:12

Bravo Marie, et buvez un coup (avec modération) à notre santé. Cordialement.
22 juillet 2010 à 00:06

Tuyauterie d'évacuation bouchée, ou dé-siphonnage, c'est à dire que votre évent est peut-être colmaté.
Cordialement.
Cordialement.
21 juillet 2010 à 23:54

Votre robinet est sûrement coincé, essayez avec une pince, si c'est un robinet classique.
Mais quand il y a urgence, genre fuite d'eau pas le temps de demander 3 jours à l'avance si on peut couper le général. Achetez une vanne 1/4 de tour ou un même robinet, en principe 15/21, avec les joints et remplacez-le.
Cordialement.
Mais quand il y a urgence, genre fuite d'eau pas le temps de demander 3 jours à l'avance si on peut couper le général. Achetez une vanne 1/4 de tour ou un même robinet, en principe 15/21, avec les joints et remplacez-le.
Cordialement.
21 juillet 2010 à 23:51

Certainement une coupure BP due à un manque de gaz. Appeler une société habilitée. Cordialement.
21 juillet 2010 à 23:42

Oui, je pense que cela ne devrait nuire en aucune manière au niveau des débits. Cordialement.
21 juillet 2010 à 19:06

Tube pincé ou manque de fluide. Appelez une société de clim. Cordialement.
21 juillet 2010 à 16:21

Je ne pense pas qu'il y ait une norme spécifique, mais plutôt un côté pratique, il est plus facile d'accès ultérieurement à la déconnexion ou la recherche d'un fil. Cordialement.
20 juillet 2010 à 20:49

L'évent n'est-il pas bouché ? Si vous avez une fosse, a-t-elle été vidée ? Est-ce un appartement ou une maison ?
Cordialement.
Cordialement.
20 juillet 2010 à 20:43

Marteau, burin, non je rigole ! Dans la mesure du possible tout démonter et faire tremper l'ensemble dans un produit pas trop corrosif, demander conseil chez un spécialiste, ou dans quelques litres de citron ou vinaigre, si vous avez le temps. Autrement la changer complètement. Cordialement.
20 juillet 2010 à 20:38

Vous dites, toute l'installation à effectuer ? Si c'est le cas appelez un plombier, et faites faire des devis par plusieurs société. Si c'est un raccordement, c'est moins cher mais appelez un plombier, car il faut un certain savoir faire.
Cordialement.
Cordialement.
20 juillet 2010 à 20:31

A la réponse 3, et bien si, c'est au gramme près, j'ai pour ma part une balance prévue à cet effet, et coûte assez cher, révisée tous les ans, car obligatoire avec les normes du 04/07/09, ainsi que le détecteur de fuite contrôleur de température, etc.
Au mois de septembre, nous sommes contrôlés par un organisme, nous n'avons pas le choix et c'est nous qui payons leur visite, et si nous n'avons pas effectué ces révisions on peut avoir une suspension temporaire d'exercice.
Si nous mettons dix grammes supplémentaires dans un circuit, nous devons remplir une feuille standard, avec adresse du client, type de gaz, référence machine, et notre N° de capacité.
On achète 100 kg dans l'année, on doit justifier de l'utilisation de tel ou tel gaz, chez qui, ce qui reste en stock, et encore des papiers à remplir et renvoyer aux organismes compétents
Et même s'il n'y a que dix grammes à rajouter il faut le faire car notre responsabilité est engagée vis à vis de la garantie constructeur.
L'erreur est humaine, et je ne suis pas contre les non pro, tout le monde n'a pas 1000 ou 10.000 à mettre dans une climatisation, par contre je ne suis pas d'accord sur le principe de vente juste pour gagner de l'argent par des grandes surfaces, vendeurs mauvais conseilleurs, et vendus plus chers que de passer par un pro.
Quand j'ai voulu dire un tube se coupe au cm, c'est une façon de parler, bien sûr qu'il faut un peu de mou, cela tombe sous le sens, c'était juste pour expliquer à la personne posant sa question qu'il allait se faire avoir avec la vente de ces tubes soi-disant pré-chargés.
Pour les prêt à poser, la difficulté est que quand vous voulez la démonter et non pro, là on est content d'en avoir un. Cordialement.
Au mois de septembre, nous sommes contrôlés par un organisme, nous n'avons pas le choix et c'est nous qui payons leur visite, et si nous n'avons pas effectué ces révisions on peut avoir une suspension temporaire d'exercice.
Si nous mettons dix grammes supplémentaires dans un circuit, nous devons remplir une feuille standard, avec adresse du client, type de gaz, référence machine, et notre N° de capacité.
On achète 100 kg dans l'année, on doit justifier de l'utilisation de tel ou tel gaz, chez qui, ce qui reste en stock, et encore des papiers à remplir et renvoyer aux organismes compétents
Et même s'il n'y a que dix grammes à rajouter il faut le faire car notre responsabilité est engagée vis à vis de la garantie constructeur.
L'erreur est humaine, et je ne suis pas contre les non pro, tout le monde n'a pas 1000 ou 10.000 à mettre dans une climatisation, par contre je ne suis pas d'accord sur le principe de vente juste pour gagner de l'argent par des grandes surfaces, vendeurs mauvais conseilleurs, et vendus plus chers que de passer par un pro.
Quand j'ai voulu dire un tube se coupe au cm, c'est une façon de parler, bien sûr qu'il faut un peu de mou, cela tombe sous le sens, c'était juste pour expliquer à la personne posant sa question qu'il allait se faire avoir avec la vente de ces tubes soi-disant pré-chargés.
Pour les prêt à poser, la difficulté est que quand vous voulez la démonter et non pro, là on est content d'en avoir un. Cordialement.
20 juillet 2010 à 19:26

Je ne connais pas cette marque, le plus classique : manque de gaz, ayant entrainé la fin de votre climatiseur. Cordialement.
19 juillet 2010 à 21:22

Moyenne gamme, mais en cas de pannes vous aurez les pièces détachées, et si l'installation est bien effectuée cela devrait aller. Cordialement.
19 juillet 2010 à 08:15

Les liaisons ne sont pas préchargées, c'est le groupe extérieur. et comment voulez vous calculer au préalable une distance de tubes au cm près ? Suivant les mètres de tubes il y a un complément de charge qui s'effectue au gramme près, ce travail doit être fait par une société détenant un n° de capacité autorisant la manipulation des fluides. Si vous voulez vous attaquer à une installation comme la votre, je pense qu'il vaudrait mieux laisser un pro exécuter le travail sinon vous allez au devant de gros problèmes.
Cette société ne se casse pas trop la tête, vous prenez les mesures vous achetez et si il y a un souci, c'est pas eux c'est vous. Bon c'est votre porte monnaies. A bientôt sur le site.
Cordialement.
Cette société ne se casse pas trop la tête, vous prenez les mesures vous achetez et si il y a un souci, c'est pas eux c'est vous. Bon c'est votre porte monnaies. A bientôt sur le site.
Cordialement.
19 juillet 2010 à 08:13

Si la PAC est un système inverter, un 10A courbe C, si non inverter 10A courbe D. Pour le reste suivre les conseils de CMT. Cordialement.
18 juillet 2010 à 17:24

Tout est question de puissance, avec la 20A vous pouvez allez jusque 4600W, avec la 16A jusque 3500W.
Mais il serait préférable d'utiliser la 20A, en modifiant par un passe fil et des dominos pour la cuisinière, et garder la prise 16A pour une machine à laver, ou laver la vaisselle. D'autres internautes vous conseilleront peut être autre chose. Cordialement.
Mais il serait préférable d'utiliser la 20A, en modifiant par un passe fil et des dominos pour la cuisinière, et garder la prise 16A pour une machine à laver, ou laver la vaisselle. D'autres internautes vous conseilleront peut être autre chose. Cordialement.
18 juillet 2010 à 17:18

Ne connaissant pas la marque, nous irons donc à tâtons. Avez-vous essayé de couper le courant, et de ne faire fonctionner que celui qui est en défaut ? Comment le gaz a été contrôlé et quel le type de celui-ci ?
Merci de nous communiquer ces quelques renseignements. Cordialement.
Merci de nous communiquer ces quelques renseignements. Cordialement.
18 juillet 2010 à 17:04
