Éclairage depuis plusieurs sources d'alimentation
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
9404
FAQ Questions électricité : Éclairage depuis plusieurs sources d'alimentation
Invité
Bonjour,
Je suis en charge de l'étude d'une installation électrique, et j'ai un problème.
L'installation est alimentée depuis 2 sources différentes (TGBT T1 et TGBT P).
Dans certain locaux, j'ai 1 bouton poussoir pour alimenter des luminaires depuis le T1 et le P (cf. schéma joint).
Je vais donc avoir dans les armoires d'étages correspondantes des télérupteurs, mais je ne sais pas comment connecter tout ça ! Merci. (22/10/10)
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis en charge de l'étude d'une installation électrique, et j'ai un problème.
L'installation est alimentée depuis 2 sources différentes (TGBT T1 et TGBT P).
Dans certain locaux, j'ai 1 bouton poussoir pour alimenter des luminaires depuis le T1 et le P (cf. schéma joint).
Je vais donc avoir dans les armoires d'étages correspondantes des télérupteurs, mais je ne sais pas comment connecter tout ça ! Merci. (22/10/10)
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 octobre 2010 à 00:52
Réponse 1 Forum Electricité
Éclairage depuis plusieurs sources d'alimentation
Cette étude doit être certainement dans le cadre d'un devoir décole ? Et je suppose que vous l'avez étudié ? Cordialement.
23 octobre 2010 à 10:58
Réponse 2 Forum Electricité
Éclairage depuis plusieurs sources d'alimentation
Bonjour, je ne comprends pas trop le but de votre question ; je pense que P veut dire prioritaire ; est-ce qu'un local doit être alimenté par des luminaires issus des 2 TGBT ?
Ces TGBT sont-ils issus d'un même transfo, ou différents ? Cordialement.
Ces TGBT sont-ils issus d'un même transfo, ou différents ? Cordialement.
23 octobre 2010 à 17:11
Réponse 3 Forum Electricité
Invité

Éclairage depuis plusieurs sources d'alimentation
Invité
Bonjour,
P veux dire permanent. En fait, si T1 doit tombé pour une raison ou une autre, le P (ou permanent) est repris sur EDF et des batterie. Et donc, en cas de perte de la source principale, il faut donc que ce local puisse avoir un éclairage minimal.
P veux dire permanent. En fait, si T1 doit tombé pour une raison ou une autre, le P (ou permanent) est repris sur EDF et des batterie. Et donc, en cas de perte de la source principale, il faut donc que ce local puisse avoir un éclairage minimal.
24 octobre 2010 à 01:19
Réponse 4 Forum Electricité
Éclairage depuis plusieurs sources d'alimentation
Bonjour, donc, ce luminaire P est éteint en service normal, il s'allume si la protection surintensité de T1 déclenche ; les installations de comptage différents ne doivent pas se relier dans une même armoire, cependant il est autorisé des circuits d'asservissement, il faut mettre un contact "signal/défaut" sur la protection de T1 qui fera basculer sur P l'éclairage du local ; je suppose que les batteries sont un éclairage de secours.
Vous ne le spécifiez pas, mais faites attention à la réglementation ERP si c'était le cas. Cordialement.
Vous ne le spécifiez pas, mais faites attention à la réglementation ERP si c'était le cas. Cordialement.
25 octobre 2010 à 06:35







