Profil du membre CMT
Actuellement
27 048
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT
a posté 11 122 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Votre question n'est pas claire.
Cet émetteur encastrable (E2BPP) se place derrière un bouton poussoir (ou éventuellement derrière un interrupteur mais moins pratique).
Il se raccorde sur les 2 bornes NO du poussoir entre blanc et vert, et si c'est un double poussoir (entre blanc et marron)
Il faudrait lui associer un récepteur que vous appairerez.
Celui-ci pourra se placer : au niveau de la lampe, dans une boite de dérivation, au tableau...
Votre question n'est pas claire.
Cet émetteur encastrable (E2BPP) se place derrière un bouton poussoir (ou éventuellement derrière un interrupteur mais moins pratique).
Il se raccorde sur les 2 bornes NO du poussoir entre blanc et vert, et si c'est un double poussoir (entre blanc et marron)
Il faudrait lui associer un récepteur que vous appairerez.
Celui-ci pourra se placer : au niveau de la lampe, dans une boite de dérivation, au tableau...
28 octobre 2023 à 08:08
consulter ce sujet Brancher émetteur radio Yokis sur interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour
Dans les gammes "Grand Public" vous trouverez plutôt du 3kA ou 4,5kA
Dans les gammes "Pro", plutôt du 6kA voire du 10kA
Il y a rarement de disjoncteurs 40A dans les gammes "Grand Public" donc ce serait du 4,5kA ou 6kA
Exemple chez Legrand :
Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée et sortie borne à vis - 1P+N 230V~ 40A courbe C - 1 module
Vous le trouverez aux alentours d'une vingtaine d'euros sur les boutiques en ligne.
Dans les gammes "Grand Public" vous trouverez plutôt du 3kA ou 4,5kA
Dans les gammes "Pro", plutôt du 6kA voire du 10kA
Il y a rarement de disjoncteurs 40A dans les gammes "Grand Public" donc ce serait du 4,5kA ou 6kA
Exemple chez Legrand :
Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée et sortie borne à vis - 1P+N 230V~ 40A courbe C - 1 module
Vous le trouverez aux alentours d'une vingtaine d'euros sur les boutiques en ligne.
28 octobre 2023 à 08:02
consulter ce sujet Choix du pouvoir de coupure d'un disjoncteur sur le forum ÉlectricitéC'est la caractéristique du transfo EDF en amont qui entre en compte.
Pas la manière dont c'est installé chez vous.
Pour un tarif bleu 3kA suffit, les transfos sont adaptés pour.
Il en serait autrement pour un site industriel.
Pas la manière dont c'est installé chez vous.
Pour un tarif bleu 3kA suffit, les transfos sont adaptés pour.
Il en serait autrement pour un site industriel.
27 octobre 2023 à 19:02
consulter ce sujet Choix du pouvoir de coupure d'un disjoncteur sur le forum ÉlectricitéPeu importe, si c'est le même compteur électrique et le même abonnement que votre habitation, c'est cela qui compte.
27 octobre 2023 à 19:01
consulter ce sujet Choix du pouvoir de coupure d'un disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Vous ne pouvez pas raccorder de l'alu en direct.
Il vous faut un fouet
Si vous etes trop juste en capacité des bornes, prenez des disjoncteurs bipolaires 2 modules (exemple réf 4 077 86)
Pour les fouets en 16, réf P672 chez Michaud
Vous ne pouvez pas raccorder de l'alu en direct.
Il vous faut un fouet
Si vous etes trop juste en capacité des bornes, prenez des disjoncteurs bipolaires 2 modules (exemple réf 4 077 86)
Pour les fouets en 16, réf P672 chez Michaud
27 octobre 2023 à 18:43
consulter ce sujet Raccordement tableau secondaire sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Si c'est une habitation, c'est forcément suffisant.
Si c'est autre chose, cela dépend du type d'abonnement que vous avez souscrit.
Si c'est une habitation, c'est forcément suffisant.
Si c'est autre chose, cela dépend du type d'abonnement que vous avez souscrit.
27 octobre 2023 à 17:33
consulter ce sujet Choix du pouvoir de coupure d'un disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBien sûr que non.
Les calibres sont des valeurs maxi.
Ainsi pour du 2,5² c'est 20A maxi, soit 20A ou 16A ou 10A ou 6A ou 4A ou 2A ou 1A
Cela m'est déjà arrivé sur un circuit mixte de mettre du 6A.
Et même pour du neuf, je ne mets pratiquement jamais 20A pour du 2,5², toujours 16A, cela augmente la marge de sécurité.
Les calibres sont des valeurs maxi.
Ainsi pour du 2,5² c'est 20A maxi, soit 20A ou 16A ou 10A ou 6A ou 4A ou 2A ou 1A
Cela m'est déjà arrivé sur un circuit mixte de mettre du 6A.
Et même pour du neuf, je ne mets pratiquement jamais 20A pour du 2,5², toujours 16A, cela augmente la marge de sécurité.
26 octobre 2023 à 13:46
consulter ce sujet Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm² sur le forum ÉlectricitéBonjour.
D'un point de vue pratique c'est entendable, mais cela reste une anomalie de sécurité qui sera signalée (si le contrôleur le voit) dans le DPE le jour où vous vendrez ou vous louerez.
Perso j'aurais changé le 20A par un 16A.
D'un point de vue pratique c'est entendable, mais cela reste une anomalie de sécurité qui sera signalée (si le contrôleur le voit) dans le DPE le jour où vous vendrez ou vous louerez.
Perso j'aurais changé le 20A par un 16A.
26 octobre 2023 à 10:51
consulter ce sujet Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm² sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Des photos de comment c'était avant et de ce que vous avez réalisé ?
Car à distance c'est difficile à deviner.
Des photos de comment c'était avant et de ce que vous avez réalisé ?
Car à distance c'est difficile à deviner.
25 octobre 2023 à 17:34
consulter ce sujet Problème branchement applique murale sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Bien vu, je n'avais pas fait attention à ce point.
Ce qui compte c'est la distance entre le disjoncteur de branchement ENEDIS et le tableau de répartition principal.
Désormais tous les AGCP pour les raccordements neufs sont des 60A fixes.
Donc si c'est vraiment 68m et pas 50m il faut un 2x50²
Bien vu, je n'avais pas fait attention à ce point.
Ce qui compte c'est la distance entre le disjoncteur de branchement ENEDIS et le tableau de répartition principal.
Désormais tous les AGCP pour les raccordements neufs sont des 60A fixes.
Donc si c'est vraiment 68m et pas 50m il faut un 2x50²
25 octobre 2023 à 16:42
consulter ce sujet Raccordement EDF compliqué sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Une plaque se raccorde :
- soit en mono avec un 6² disjoncteur 32A
- soit sur 2 phases avec un 2,5² disjoncteur tétra 20A
Un four se raccorde en 2,5² sur un disjoncteur 16A ou 20A
Un Micro-onde se raccorde en 2,5² sur un disjoncteur 16A ou 20A, éventuellement partagé avec d'autres prises de la cuisine.
Après on ne comprend pas bien ce qui préexiste et ce que vous avez ajouté, donc difficile de vous répondre avec précision.
Vous ne parlez pas du tout du ou des neutres.
Une plaque se raccorde :
- soit en mono avec un 6² disjoncteur 32A
- soit sur 2 phases avec un 2,5² disjoncteur tétra 20A
Un four se raccorde en 2,5² sur un disjoncteur 16A ou 20A
Un Micro-onde se raccorde en 2,5² sur un disjoncteur 16A ou 20A, éventuellement partagé avec d'autres prises de la cuisine.
Après on ne comprend pas bien ce qui préexiste et ce que vous avez ajouté, donc difficile de vous répondre avec précision.
Vous ne parlez pas du tout du ou des neutres.
25 octobre 2023 à 11:26
consulter ce sujet Brancher 3 prises monophasée sur une arrivée triphasée sur le forum ÉlectricitéUne marche forcée ou un boost pendant 1 à 2H, il font presque tous cela.
Epluchez bien les notices avant d'acheter.
Un modèle avec soufflerie est intéressant car la montée en chauffe est rapide
Je vous en donne un parmi plein d'autres qui possède une fonction boost (soufflerie) et une fonction chauffe-serviette, toutes les 2 réglables en durée : Sauter Asama
Mais à voir en fonction, de la taille, de l'esthétique, du prix... Le modèle qui vous convient le mieux.
Epluchez bien les notices avant d'acheter.
Un modèle avec soufflerie est intéressant car la montée en chauffe est rapide
Je vous en donne un parmi plein d'autres qui possède une fonction boost (soufflerie) et une fonction chauffe-serviette, toutes les 2 réglables en durée : Sauter Asama
Mais à voir en fonction, de la taille, de l'esthétique, du prix... Le modèle qui vous convient le mieux.
25 octobre 2023 à 10:34
consulter ce sujet Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm² sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Le thermostat possède ses propres modes (Confort, Confort-1°C; Confort -2°C, Eco, Arrêt, Hors Gel) et le le mode Program
Quand il est sur Program, il traite non pas ses propres ordres, mais les ordres reçus du Pilotec
Le Pilotec peut également envoyer les ordres Confort, Eco, Confort-1°C; Confort -2°C, Arrêt, Hors Gel
Le Pilotec va envoyer des ordres Confort ou Eco à des heures programmées à l'avance, et ponctuellement des ordres Hors Gel ou Arrêt pour d'autres fonctions (Vacances, délestage, arrêt centralisé...).
Dans le cas particulier d'un abonnement TEMPO, il peut envoyer des ordres Confort-1°C; Confort -2°C.
Il est possible que les ordres Arrêt et Hors Gel envoyés par le Pilotec soit prioritaires sur tous les autres ordres, même si le Thermostat n'est pas en mode Program. A voir, en fait cela dépend des modèles de thermostat.
Les 2 zones, c'est juste que l'on peut avoir 2 programmations horaires différentes (confort/éco) pour 2 zones différentes de la maison.
Le thermostat possède ses propres modes (Confort, Confort-1°C; Confort -2°C, Eco, Arrêt, Hors Gel) et le le mode Program
Quand il est sur Program, il traite non pas ses propres ordres, mais les ordres reçus du Pilotec
Le Pilotec peut également envoyer les ordres Confort, Eco, Confort-1°C; Confort -2°C, Arrêt, Hors Gel
Le Pilotec va envoyer des ordres Confort ou Eco à des heures programmées à l'avance, et ponctuellement des ordres Hors Gel ou Arrêt pour d'autres fonctions (Vacances, délestage, arrêt centralisé...).
Dans le cas particulier d'un abonnement TEMPO, il peut envoyer des ordres Confort-1°C; Confort -2°C.
Il est possible que les ordres Arrêt et Hors Gel envoyés par le Pilotec soit prioritaires sur tous les autres ordres, même si le Thermostat n'est pas en mode Program. A voir, en fait cela dépend des modèles de thermostat.
Les 2 zones, c'est juste que l'on peut avoir 2 programmations horaires différentes (confort/éco) pour 2 zones différentes de la maison.
24 octobre 2023 à 23:17
consulter ce sujet Fonctionnement Pilotec Flash 20 sur le forum ÉlectricitéCitation :Il faut bien comprendre qu'un disjoncteur c'est un garde fou
En fait ce qui est déjà branché sur le disjoncteur 20A.
Peut être qu'il ne servira jamais
Du 1,5² n'encaisse pas plus de 16A, donc on met un disjoncteur 16A en amont au cas où on tenterait de dépasser cette valeur (ce qui conduirait à faire sauger le disjoncteur
Mais peut être qu'on n'atteindra jamais les 16A dans la vie de l'installation
Citation :Le fil pilote sert si le sèche-serviette est relié à un programmateur centralisé pour gérer des plages confort/éco en fonction des horaires.
Dernière question : j'ai jamais posé de sèche-serviette, mais sur tous ceux que j'ai vu, il y a un fil pilote.
Ma maison de 1940 n'a rien de tel au compteur. Existe-t-il des sèches-serviettes sans fil pilote programmable sans rien ?
Je n'ai pas de tel portable.
Je voudrais simplement avoir un sèche-serviette qui se programme à l'avance pour chauffer la salle de bain le matin avant de l'utiliser.
Je vais le brancher sur une boîte de dérivation qui alimente les prises des chambres et l'éclairage.
Si vous n'avez pas de programmateur centralisé, vous ne reliez à rien le fil pilote et vous l'isolez (voir schéma)
Dans ce cas c'est la programmation interne au sèche-serviette (si c'est un modèle qui en est pourvu) qui déterminera les plages de fonctionnement confort/éco.
A défaut vous fonctionnerez tout le temps en mode confort (ou éco).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 octobre 2023 à 19:23
consulter ce sujet Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm² sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui c'est cela (prendre un 16A)
Et si l'interrupteur différentiel continue de sauter, c'est que le problème vient d'un autre circuit que vous permuterez avec celui en place sous le disjoncteur différentiel.
Oui c'est cela (prendre un 16A)
Et si l'interrupteur différentiel continue de sauter, c'est que le problème vient d'un autre circuit que vous permuterez avec celui en place sous le disjoncteur différentiel.
24 octobre 2023 à 18:17
consulter ce sujet Installer interrupteur différentiel type F sur le forum ÉlectricitéC'est pas "à la rigueur" mais "obligatoirement", en tout cas si vous voulez supprimer les risques potentiels.
Tout ce que vous avez cité ne consomme pas grand chose (à part le sèche serviette), et 16A vous autorise 3600W.
Tout ce que vous avez cité ne consomme pas grand chose (à part le sèche serviette), et 16A vous autorise 3600W.
24 octobre 2023 à 18:16
consulter ce sujet Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm² sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Phénomène classique avec les LED.
Ils sont sensible aux courants induits au voisinage des fils dans les gaines.
Mettre une charge ou un condensateur en parallèle des spots (vous trouverez des réf sur le net).
Phénomène classique avec les LED.
Ils sont sensible aux courants induits au voisinage des fils dans les gaines.
Mettre une charge ou un condensateur en parallèle des spots (vous trouverez des réf sur le net).
24 octobre 2023 à 15:30
consulter ce sujet Problème de terre installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Comme dit plus haut si mélange de section on dimensionne pour la plus petite section.
Donc si présence de 1,5² --> disjoncteur 16A maxi au départ.
Votre 20A peut potentiellement créer un problème de sécurité.
Comme dit plus haut si mélange de section on dimensionne pour la plus petite section.
Donc si présence de 1,5² --> disjoncteur 16A maxi au départ.
Votre 20A peut potentiellement créer un problème de sécurité.
24 octobre 2023 à 15:28
consulter ce sujet Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm² sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je ne connais pas en détail ce modèle, mais a priori c'est un programmateur et pas un thermostat.
Il se contente d'envoyer des ordres confort/éco aux radiateurs à des heures programmées, le réglage de la température et la régulation se faisant sur les radiateurs eux même.
Je pense que les 20°C, c'est un simple thermomètre qui affiche la température de la pièce.
Les 2 zones permettent d'avoir une programmation différentes pour 2 zones de la maison (par exemple les pièces de jour et les pièces de nuit).
Je ne connais pas en détail ce modèle, mais a priori c'est un programmateur et pas un thermostat.
Il se contente d'envoyer des ordres confort/éco aux radiateurs à des heures programmées, le réglage de la température et la régulation se faisant sur les radiateurs eux même.
Je pense que les 20°C, c'est un simple thermomètre qui affiche la température de la pièce.
Les 2 zones permettent d'avoir une programmation différentes pour 2 zones de la maison (par exemple les pièces de jour et les pièces de nuit).
24 octobre 2023 à 13:42
consulter ce sujet Fonctionnement Pilotec Flash 20 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
La réponse d'ENEDIS est étonnant, cela fait partie de l'installation privative et c'est à l'usager de faire le raccordement sur C1C2, pas à eux.
Sauf effectivement dans le cadre du remplacement d'un ancien compteur par un Linky et ils sont sensés assurer la continuité de fonctionnement. C'est à ce titre sans doute qu'ils interviennent, tant mieux pour vous.
La réponse d'ENEDIS est étonnant, cela fait partie de l'installation privative et c'est à l'usager de faire le raccordement sur C1C2, pas à eux.
Sauf effectivement dans le cadre du remplacement d'un ancien compteur par un Linky et ils sont sensés assurer la continuité de fonctionnement. C'est à ce titre sans doute qu'ils interviennent, tant mieux pour vous.
24 octobre 2023 à 07:28
consulter ce sujet Conseils branchements tempo sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui ce sont de bonnes idées possibles, mais sans aucune garantie de résultat.
Si vous avez un circuit "suspect" il serait peut être plutôt pertinent de l'isoler sur un différentiel dédié.
Oui ce sont de bonnes idées possibles, mais sans aucune garantie de résultat.
Si vous avez un circuit "suspect" il serait peut être plutôt pertinent de l'isoler sur un différentiel dédié.
23 octobre 2023 à 21:04
consulter ce sujet Installer interrupteur différentiel type F sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
C'est assez facile, c'est normé par la NF C15-100.
Pour un raccordement monophasé entre 42m et 58m il faut du 2x35².
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


C'est assez facile, c'est normé par la NF C15-100.
Pour un raccordement monophasé entre 42m et 58m il faut du 2x35².
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 octobre 2023 à 20:29
consulter ce sujet Raccordement EDF compliqué sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
En appelant EDF qui fera passer un technicien ENEDIS chez vous.
En appelant EDF qui fera passer un technicien ENEDIS chez vous.
23 octobre 2023 à 20:12
consulter ce sujet Aactiver l'option Tempo sur compteur ISKRA ME 341 sur le forum ÉlectricitéBien sûr que si.
Le contact C1C2 est accessible à l'usager.
Il suffit d'enlever le capot vert (en tout cas, la partie qui s'enlève).
Le contact C1C2 est accessible à l'usager.
Il suffit d'enlever le capot vert (en tout cas, la partie qui s'enlève).
22 octobre 2023 à 23:10
consulter ce sujet Conseils branchements tempo sur le forum ÉlectricitéC'est plus clair ainsi.
Dans un montage avec un contacteur J/N pour tarif HC, il faut effectivement un disjoncteur 2A.
Mais dans votre cas, il faut alimenter le ballon en permanence.
Donc supprimer une partie de l'ancienne installation (si ancienne installation).
Dans ce contexte le disjoncteur 2A ne sert plus (pas).
Dans un montage avec un contacteur J/N pour tarif HC, il faut effectivement un disjoncteur 2A.
Mais dans votre cas, il faut alimenter le ballon en permanence.
Donc supprimer une partie de l'ancienne installation (si ancienne installation).
Dans ce contexte le disjoncteur 2A ne sert plus (pas).
22 octobre 2023 à 23:09
consulter ce sujet Raccordement électrique ballon eau chaude utilité protection 2A ? sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Ce n'est pas interdit par la norme de mélanger les sections.
Dans ce cas il faut dimensionner pour la plus petite section.
Mais le mélange de sections sur un circuit prête toujours à confusion.
Par contre prises et éclairage devraient être sur des circuits différents, mais cela n'a pas toujours été le cas, donc en trouve sur les installations anciennes.
Mais de toute façon, pas essentiel.
Ce n'est pas interdit par la norme de mélanger les sections.
Dans ce cas il faut dimensionner pour la plus petite section.
Mais le mélange de sections sur un circuit prête toujours à confusion.
Par contre prises et éclairage devraient être sur des circuits différents, mais cela n'a pas toujours été le cas, donc en trouve sur les installations anciennes.
Mais de toute façon, pas essentiel.
22 octobre 2023 à 21:17
consulter ce sujet Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm² sur le forum ÉlectricitéBonjour.
L'ancien relai récepteur ne sert plus.
Avec un Linky vous avez un contact C1C2.
C'est sur lui qu'il faut déplacer les fils du relais pour l'asservissement HC.
L'ancien relai récepteur ne sert plus.
Avec un Linky vous avez un contact C1C2.
C'est sur lui qu'il faut déplacer les fils du relais pour l'asservissement HC.
22 octobre 2023 à 18:04
consulter ce sujet Conseils branchements tempo sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je suppose qu'il symbolise les autres disjoncteurs de l'installation.
Donc rien à voir avec le chauffe-eau.
Je suppose qu'il symbolise les autres disjoncteurs de l'installation.
Donc rien à voir avec le chauffe-eau.
22 octobre 2023 à 18:01
consulter ce sujet Raccordement électrique ballon eau chaude utilité protection 2A ? sur le forum ÉlectricitéIl faut bien comprendre l'esprit de ces règles.
Le but est de ne pas dépasser le courant assigné de l'ID pour ne pas qu'il crame.
- Soit en limitant le courant en amont (fiable à 100%).
- Soit en choisissant les circuits en aval pour ne pas dépasser cette valeur (mais cela reste un calcul approximatif).
Donc vu qu'ENEDIS ne vous délivre pas plus de 60A, donc vous ne pourrez pas dépasser 63A (principe de la règle amont).
Donc cela ne sert à rien de limiter ce qu'il y a en aval, le calcul pourrait même donner 100A, cela ne changerait rien, le différentiel ne verra jamais passer plus de 60A.
Le but est de ne pas dépasser le courant assigné de l'ID pour ne pas qu'il crame.
- Soit en limitant le courant en amont (fiable à 100%).
- Soit en choisissant les circuits en aval pour ne pas dépasser cette valeur (mais cela reste un calcul approximatif).
Donc vu qu'ENEDIS ne vous délivre pas plus de 60A, donc vous ne pourrez pas dépasser 63A (principe de la règle amont).
Donc cela ne sert à rien de limiter ce qu'il y a en aval, le calcul pourrait même donner 100A, cela ne changerait rien, le différentiel ne verra jamais passer plus de 60A.
21 octobre 2023 à 23:01
consulter ce sujet Différentiels 30mA 63 A sur 2 rangées sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous vous êtes embêté pour rien :
Il faut respecter la règles amont OU la règle aval.
Avec un ID 63A la règle amont est systématiquement respectée (63A>60A du DB).
Donc inutile de vous embêter avec la règle aval.
Un ID 63A peut s'alimenter en 10² sauf s'il fait l'objet d'un repiquage.
Vous pouvez donc utiliser du 10² pour passer d'une rangée à l'autre.
Vous vous êtes embêté pour rien :
Il faut respecter la règles amont OU la règle aval.
Avec un ID 63A la règle amont est systématiquement respectée (63A>60A du DB).
Donc inutile de vous embêter avec la règle aval.
Un ID 63A peut s'alimenter en 10² sauf s'il fait l'objet d'un repiquage.
Vous pouvez donc utiliser du 10² pour passer d'une rangée à l'autre.
21 octobre 2023 à 19:36
consulter ce sujet Différentiels 30mA 63 A sur 2 rangées sur le forum ÉlectricitéComme déjà dit, on s'en fiche des 70A théoriques, la règle amont est respectée : vous ne pourrez jamais tirer plus de 30A de toute façon.
Quand à la limite à 8 c'est un critère de confort de la norme apparu en 2015 pour les installations neuves, afin d'avoir un nombre raisonnable de circuits HS en cas de coupure du différentiel.
Pas essentiel en rénovation.
Quand à la limite à 8 c'est un critère de confort de la norme apparu en 2015 pour les installations neuves, afin d'avoir un nombre raisonnable de circuits HS en cas de coupure du différentiel.
Pas essentiel en rénovation.
21 octobre 2023 à 12:07
consulter ce sujet Interrupteur différentiel sur circuit triphasé sur le forum ÉlectricitéIl faut brancher le miroir sur le fil violet et sur le neutre des spots (ou récupérer ailleurs le neutre du circuit)
21 octobre 2023 à 12:04
consulter ce sujet Branchement éclairage miroir salle de bain sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce n'est pas une pratique usuelle, donc méfiance.
Cela dépend de la nature des appareils.
Cela va vous obliger à couper les fiches (donc perdre leur garantie).
Ce n'est pas une pratique usuelle, donc méfiance.
Cela dépend de la nature des appareils.
Cela va vous obliger à couper les fiches (donc perdre leur garantie).
21 octobre 2023 à 12:03
consulter ce sujet Brancher 2 appareils sur la même prise sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Vous avez sans doute fait un montage en série.
Vous avez raccordé où le neutre de votre miroir ? sans doute pas sur les spots ?
Vous avez sans doute fait un montage en série.
Vous avez raccordé où le neutre de votre miroir ? sans doute pas sur les spots ?
20 octobre 2023 à 21:59
consulter ce sujet Branchement éclairage miroir salle de bain sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On s'en fiche de la règle aval.
Vous être limité à 30A, donc la règle amont est vérifiée, vous mettez ce que vous voulez derrière vos ID 40A.
On s'en fiche de la règle aval.
Vous être limité à 30A, donc la règle amont est vérifiée, vous mettez ce que vous voulez derrière vos ID 40A.
20 octobre 2023 à 21:57
consulter ce sujet Interrupteur différentiel sur circuit triphasé sur le forum ÉlectricitéPour les prises de la salle de bain, je signalais que ce n'étais pas une obligation.
Mais quitte à faire ce circuit autant mieux répartir les prises entre les 2 circuits prises.
Mais quitte à faire ce circuit autant mieux répartir les prises entre les 2 circuits prises.
20 octobre 2023 à 15:00
consulter ce sujet Conseils pour rénover électricité d'un studio sur le forum ÉlectricitéJ'ai oublié, il manque le circuit pour les prises de la GTL
A noter que tout ce que vous ai dit concerne du neuf ou une rénovation totale, pas forcément une rénovation partielle.
A noter que tout ce que vous ai dit concerne du neuf ou une rénovation totale, pas forcément une rénovation partielle.
20 octobre 2023 à 13:30
consulter ce sujet Conseils pour rénover électricité d'un studio sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Cela me semble bien.
2 points potentiellement non conformes :
- il faut répartir les 2 circuits d'éclairage sur les 2 différentiels.
- il manque un circuit pour four ou lave-vaisselle ou sèche-linge, si les équipements du logement ne sont pas fournis avec le logement.
A noter :
- Qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit prises pour la sdb.
- Qu'il n'y a pas d'obligation de faire 2 circuits d'éclairage pour un studio.
Cela me semble bien.
2 points potentiellement non conformes :
- il faut répartir les 2 circuits d'éclairage sur les 2 différentiels.
- il manque un circuit pour four ou lave-vaisselle ou sèche-linge, si les équipements du logement ne sont pas fournis avec le logement.
A noter :
- Qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit prises pour la sdb.
- Qu'il n'y a pas d'obligation de faire 2 circuits d'éclairage pour un studio.
20 octobre 2023 à 13:29
consulter ce sujet Conseils pour rénover électricité d'un studio sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Un multimètre cela coute 20€, donc moins cher que l'intervention d'un professionnel.
Et c'est bien de comprendre et d'apprendre à se dépanner tout seul pour ce genre de petits travaux.
Un multimètre cela coute 20€, donc moins cher que l'intervention d'un professionnel.
Et c'est bien de comprendre et d'apprendre à se dépanner tout seul pour ce genre de petits travaux.
20 octobre 2023 à 11:26
consulter ce sujet Problème branchement va et vient sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je ne sais pas où vous avez lu cela (si vous avez un texte je suis preneur).
La barrette n'est pas obligatoire.
Elle sert à faciliter la mesure de la terre si on utilise la méthode des piquets afin de pouvoir isoler facilement la terre du reste de l'installation.
Je ne sais pas où vous avez lu cela (si vous avez un texte je suis preneur).
La barrette n'est pas obligatoire.
Elle sert à faciliter la mesure de la terre si on utilise la méthode des piquets afin de pouvoir isoler facilement la terre du reste de l'installation.
20 octobre 2023 à 08:11
consulter ce sujet Branchement répartiteur de terre sur le forum ÉlectricitéDu coup si, c'est possible si pas besoin de neutre.
Mais vous évoquez un va et vient, donc 2 points de commande. Donc j'imagine 2 détecteurs ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mais vous évoquez un va et vient, donc 2 points de commande. Donc j'imagine 2 détecteurs ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 octobre 2023 à 16:15
consulter ce sujet Détecteur 3 fils en supprimant un va et vient sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si par "détecteur 3 fils" vous parlez d'un détecteur qui a besoin du neutre, non ce n'est pas possible.
Sauf si par chance le neutre transite par le boitier d'encastrement du va et vient.
Si par "détecteur 3 fils" vous parlez d'un détecteur qui a besoin du neutre, non ce n'est pas possible.
Sauf si par chance le neutre transite par le boitier d'encastrement du va et vient.
19 octobre 2023 à 12:11
consulter ce sujet Détecteur 3 fils en supprimant un va et vient sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Les répartiteurs (il y en a plusieurs dans cet exemple), ce sont les rectangles bleu foncé au centre du schéma.
Mais peu importe, vous le mettez où cela vous arrange.
Les répartiteurs (il y en a plusieurs dans cet exemple), ce sont les rectangles bleu foncé au centre du schéma.
Mais peu importe, vous le mettez où cela vous arrange.
18 octobre 2023 à 23:22
consulter ce sujet Branchement répartiteur de terre sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut revenir aux principe d'un va et vient (voir schéma)
Sur un va et vient vous avez :
- phase sur L (ou P)
- navettes sur 1 et 2
Sur l'autre :
- retour lampe sur L (ou P)
- navettes sur 1 et 2
Il vous faut tester les fils et les continuités au multimètre pour savoir ce qui correspond à quoi.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faut revenir aux principe d'un va et vient (voir schéma)
Sur un va et vient vous avez :
- phase sur L (ou P)
- navettes sur 1 et 2
Sur l'autre :
- retour lampe sur L (ou P)
- navettes sur 1 et 2
Il vous faut tester les fils et les continuités au multimètre pour savoir ce qui correspond à quoi.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 octobre 2023 à 16:58
consulter ce sujet Problème branchement va et vient sur le forum ÉlectricitéPour rappel la norme n'est pas rétroactive (et heureusement car vu que la norme change régulièrement, il faudrait refaire les installations électrique en permanence)
Un DPE vérifie que c'est en sécurisé, pas que c'est aux normes. Sinon aucun logement de plus de 8 ans (date de la dernière norme) ne pourrait se vendre ou se louer sans signaler d'anomalies.
La présence d'un unique interrupteur différentiel 30mA en tête de l'installation assure la sécurité des personnes contre les défauts d'isolement de tous les circuits de l'installation électrique.
Donc le fait qu'il n'y en ait pas deux ne sera pas mentionné sur un DPE.
Comme dit plus haut, deux c'est du confort, pas de la sécurité.
Un DPE vérifie que c'est en sécurisé, pas que c'est aux normes. Sinon aucun logement de plus de 8 ans (date de la dernière norme) ne pourrait se vendre ou se louer sans signaler d'anomalies.
La présence d'un unique interrupteur différentiel 30mA en tête de l'installation assure la sécurité des personnes contre les défauts d'isolement de tous les circuits de l'installation électrique.
Donc le fait qu'il n'y en ait pas deux ne sera pas mentionné sur un DPE.
Comme dit plus haut, deux c'est du confort, pas de la sécurité.
18 octobre 2023 à 14:19
consulter ce sujet Nombre de disjoncteurs après différentiel securité installation ancienne sur le forum ÉlectricitéVisiblement ce guide n'est plus commercialisé mais je l'ai trouvé ici
Voir paragraphe B2
Voir paragraphe B2
18 octobre 2023 à 11:19
consulter ce sujet Nombre de disjoncteurs après différentiel securité installation ancienne sur le forum ÉlectricitéBonjour
La norme pour du neuf, ne s'applique pas dans le cadre d'une mise en sécurité.
La limite à 8 est un critère de confort de la norme apparu en 2015 pour les logements neufs, afin d'avoir un nombre de différentiels suffisant dans une installation et qu'en cas de coupure d'un différentiel, un nombre raisonnable de circuits soient HS.
Dans votre contexte, il est effectivement fréquent de sécuriser une installation, en mettant un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête du tableau.
On n'aura pas une sélectivité horizontale géniale, mais les défaut d'isolement cela n'arrive pas souvent lorsque cela arrive il est préférable d'avoir tout dans le noir plutôt que de mourir électrocuté.
Mais bien sûr si on peut mettre 2 différentiels, ce sera toujours plus confortable (mais pas toujours facile à mettre en œuvre : problème de place, neutres communs potentiels, appairage difficile, fils trop courts....)
Pour plus de précision, je vous invite à acheter le Guide travaux Promotelec mise en sécurité électrique des logements existants
La norme pour du neuf, ne s'applique pas dans le cadre d'une mise en sécurité.
La limite à 8 est un critère de confort de la norme apparu en 2015 pour les logements neufs, afin d'avoir un nombre de différentiels suffisant dans une installation et qu'en cas de coupure d'un différentiel, un nombre raisonnable de circuits soient HS.
Dans votre contexte, il est effectivement fréquent de sécuriser une installation, en mettant un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête du tableau.
On n'aura pas une sélectivité horizontale géniale, mais les défaut d'isolement cela n'arrive pas souvent lorsque cela arrive il est préférable d'avoir tout dans le noir plutôt que de mourir électrocuté.
Mais bien sûr si on peut mettre 2 différentiels, ce sera toujours plus confortable (mais pas toujours facile à mettre en œuvre : problème de place, neutres communs potentiels, appairage difficile, fils trop courts....)
Pour plus de précision, je vous invite à acheter le Guide travaux Promotelec mise en sécurité électrique des logements existants
18 octobre 2023 à 11:14
consulter ce sujet Nombre de disjoncteurs après différentiel securité installation ancienne sur le forum ÉlectricitéBonjour.
J'ai du mal à comprendre votre interrogation.
Si vous voulez changer le poussoir actuel, vous le remplacez sans vous poser de question.
Sinon pour essayer de répondre à votre question la norme n'est pas aussi précise.
Je ne crois pas qu'il y ait une obligation de couper la phase
C'est plus une bonne pratique.
Et ne vous embêtez pas à changer les fils.
J'ai du mal à comprendre votre interrogation.
Si vous voulez changer le poussoir actuel, vous le remplacez sans vous poser de question.
Sinon pour essayer de répondre à votre question la norme n'est pas aussi précise.
Je ne crois pas qu'il y ait une obligation de couper la phase
C'est plus une bonne pratique.
Et ne vous embêtez pas à changer les fils.
18 octobre 2023 à 08:18
consulter ce sujet Neutre au poussoir sonnerie modulaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous le mettez où vous pouvez.
Voir une manière de faire (schéma emprunté à Promotelec)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous le mettez où vous pouvez.
Voir une manière de faire (schéma emprunté à Promotelec)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 octobre 2023 à 08:15
consulter ce sujet Branchement répartiteur de terre sur le forum Électricité







