Profil du membre pierrot3869
Actuellement
26 976
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit pierrot3869 sur le forum Électricité

a posté 6 messages sur le forum Électricité :
Bonjour et merci.
Sur le détecteur, j'ai branché le neutre, la phase et j'ai également branché le retour du va-et-vient sur la phase coupée du détecteur.
Résultat : Aucune lumière ne s'allume, ni en fonction "détecteur", ni en fonction "dérogation" en jouant sur les va-et-vient
Sur le détecteur, j'ai branché le neutre, la phase et j'ai également branché le retour du va-et-vient sur la phase coupée du détecteur.
Résultat : Aucune lumière ne s'allume, ni en fonction "détecteur", ni en fonction "dérogation" en jouant sur les va-et-vient

14 août 2025 à 19:02

Merci pour ces informations.
14 août 2025 à 10:17

Bonjour.
J'ai une pièce avec lumière sur 2 interrupteurs va-et-vient.
Je souhaite rajouter un détecteur de présence pour certains cas ponctuels, et je me demande s'il est possible de réaliser cet ajout sans tirer de câble supplémentaire sur les murs de la pièce. Je souhaite donc l'installer à côté d'un des 2 inter va-et-vient.
Ce détecteur de présence est prévu avec Neutre. (Celiane CM0051, voir photo)
Il a une fonction "dérogation" pour forcer l'arrêt ou la marche.
Au niveau de chacun de mes 2 inter, je constate que la terre et le neutre sont bien présents (mais non reliés à l'inter évidemment) (voir photo)
En temps normal, je souhaite utiliser les va-et-vient sans détection de présence.
Ponctuellement, et en jouant sur la dérogation, je souhaite que le détecteur de mouvement permette d'allumer la lumière (et peu importe si dans cette configuration ponctuelle, les interrupteurs, permettent ou pas l'allumage, ou l'extinction)
Sauriez-vous me dire si cela est possible, et sous quelle configuration ?
En vous remerciant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai une pièce avec lumière sur 2 interrupteurs va-et-vient.
Je souhaite rajouter un détecteur de présence pour certains cas ponctuels, et je me demande s'il est possible de réaliser cet ajout sans tirer de câble supplémentaire sur les murs de la pièce. Je souhaite donc l'installer à côté d'un des 2 inter va-et-vient.
Ce détecteur de présence est prévu avec Neutre. (Celiane CM0051, voir photo)
Il a une fonction "dérogation" pour forcer l'arrêt ou la marche.
Au niveau de chacun de mes 2 inter, je constate que la terre et le neutre sont bien présents (mais non reliés à l'inter évidemment) (voir photo)
En temps normal, je souhaite utiliser les va-et-vient sans détection de présence.
Ponctuellement, et en jouant sur la dérogation, je souhaite que le détecteur de mouvement permette d'allumer la lumière (et peu importe si dans cette configuration ponctuelle, les interrupteurs, permettent ou pas l'allumage, ou l'extinction)
Sauriez-vous me dire si cela est possible, et sous quelle configuration ?
En vous remerciant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


14 août 2025 à 10:15

Bonjour, Merci.
Effectivement je l'avais fait, et pas de fusible visible, mais je me demandais s'il pouvait être encore à l'intérieur de ce bloc.
Mais je comprends que si je ne le vois pas, c'est qu'il n'y en a pas.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Effectivement je l'avais fait, et pas de fusible visible, mais je me demandais s'il pouvait être encore à l'intérieur de ce bloc.
Mais je comprends que si je ne le vois pas, c'est qu'il n'y en a pas.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 août 2025 à 16:12

Bonjour.
Je vous remercie,
Il y a en effet des prises électriques sur le même disjoncteur, ce qui explique la valeur de 16A.
Je vous remercie,
Il y a en effet des prises électriques sur le même disjoncteur, ce qui explique la valeur de 16A.
10 août 2025 à 20:02

Bonjour.
En amont de la chaudière à gaz de la maison que je viens d'acheter, je vois cet interrupteur, qui à ma connaissance est un coupe-circuit.
Effectivement je constate que sur la position "rouge", le courant passe, mais pas sur la position "verte".
Pour des raisons esthétiques, je souhaiterai remplacer cet interrupteur par un bloc en saillie avec des bornes Wago, la possibilité de couper le courant à cet endroit ne m'intéressant pas spécifiquement.
Cependant une recherche Google images me renvoie également souvent vers le terme "disjoncteur".
Ma question est donc : est-ce que ce coupe-circuit inclue une fonction de protection ?
Sachant que l'installation du panneau électrique possède un disjoncteur "classique" 16A.
En vous remerciant par avance
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En amont de la chaudière à gaz de la maison que je viens d'acheter, je vois cet interrupteur, qui à ma connaissance est un coupe-circuit.
Effectivement je constate que sur la position "rouge", le courant passe, mais pas sur la position "verte".
Pour des raisons esthétiques, je souhaiterai remplacer cet interrupteur par un bloc en saillie avec des bornes Wago, la possibilité de couper le courant à cet endroit ne m'intéressant pas spécifiquement.
Cependant une recherche Google images me renvoie également souvent vers le terme "disjoncteur".
Ma question est donc : est-ce que ce coupe-circuit inclue une fonction de protection ?
Sachant que l'installation du panneau électrique possède un disjoncteur "classique" 16A.
En vous remerciant par avance

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 août 2025 à 15:14
