FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre 1Insp

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 808 questions dans le forum électricité


Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité

1Insp
a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour, les caniveaux se rencontrent généralement dans les postes HTA/BTA, ou les locaux de distribution importants. En général ces dalles de couverture sont en ciment ou assimilées, on peut mettre des dalles métalliques à condition de les relier au circuit de protection sans faire de montage en série.
Cordialement.
29 juillet 2010 à 23:01
forum consulter ce sujet Local TGBT

Bonjour, je me demande si cette question n'est pas "piège". Cordialement.
29 juillet 2010 à 22:55
forum consulter ce sujet Interrupteur chauuffe-eau

Publicité

Bonjour, je rajouterais que la protection peut être assurée par un disjoncteur 16A, même si les PC sont cablées en 1.5², par contre le nombre est limité à 5, sans compter les prises double poste. Cordialement.
29 juillet 2010 à 22:53
forum consulter ce sujet Repiquage prises électriques

Bonjour, sans une modification même minime, je ne vois pas comment faire ; peut être d'autres internautes ; mais est ce vraiment utile d'avoir ce bouton de schuntage. Cordialement.
28 juillet 2010 à 06:39
forum consulter ce sujet Pompe de piscine brancher sur minuteur brancher interrupteur

Bonjour, avec du 35mm² la chute de tension sera légèrement < à 3%, je vous conseille du 50mm² pour ramener cette "delta U" à 2% en bout des 87m. Cordialement.
28 juillet 2010 à 06:33
forum consulter ce sujet Section câble raccordement maison

Bonjour, vous la coupez et la remplacer par une fiche démontable de qualité. Cordialement.
27 juillet 2010 à 06:56
forum consulter ce sujet Changer prise électrique d'aspirateur

Bonjour, le DDR de type A ne se justifie pas pour le chauffage, la VMC devrait être protégée à 2A (si P< à 460W), il est conseillé de mettre un circuit avec DDR 30mA dédié au congélateur.
Cordialement.
26 juillet 2010 à 21:54
forum consulter ce sujet Avis sur tableau électrique

Bonjour, cette ligne chauffage ne serait elle pas sur un automate cyclique situé dans votre tableau de distribution. Cordialement.
26 juillet 2010 à 21:35
forum consulter ce sujet Emplacement chauffage électrique transformé en prise électrique

Bonjour, comme vous l'écrivez le relais 175Hz commande bien le contacteur du chauffe eau, mais ne provoque pas le passage en HC de votre compteur, ce qui fait que votre consommation est uniquement en HP ; si c'est ainsi dans votre facture vous ne devez voir que des consommations en HP, et rien en HC.
Comme je l'ai écrit en 8623, cette carence est du ressort du distributeur d'énergie, et lui seul peut réparer ce problème. Pour la prestation payante, je suis étonné, car ayant eu ce problème, aucune intervention d'EDF ne m'a été facturée.
Cordialement.
26 juillet 2010 à 21:29
forum consulter ce sujet Relais 175Hz problème de branchement

Bonjour, pour répondre sur les intensités des protections, il faut connaître la nature des appareils et leur puissance.
Par contre sous les toits il n'est pas obligatoire d'avoir un coffret étanche. Cordialement.
26 juillet 2010 à 07:14
forum consulter ce sujet Branchement d'un tableau additionnel

Bonjour, je suis un peu étonné ; l'enfouissement de réseau se fait sur le domaine public, il est tout un dossier pour ça ; les branchements particuliers font l'objet de convention de passage. n'y avait il pas le poteau de branchement avant à cet emplacement ? Votre interlocuteur dans ce cas est la mairie, c'est à elle de vous donner les informations. Cordialement.
26 juillet 2010 à 07:10
forum consulter ce sujet Installation de coffrets de comptage ERDF

Bonjour, il faut créer un départ PAC depuis le tableau piscine, ou depuis le tableau général ; pour l'intensité, il faut connaître la puissance de cette PAC. Cordialement.
26 juillet 2010 à 06:57
forum consulter ce sujet Branchement d'une pompe à chaleur pour piscine

Bonjour, 1600€ pour combien de mois ? quelle puissance installée avez vous ? faites vous des travaux de bricolage ? regarder les index de comptage s'ils correspondent au relevé. Cordialement.
25 juillet 2010 à 11:41
forum consulter ce sujet Chauffage branché en direct sur cumulus

Bonjour, avez vous pensez à contrôler la protection surintensités (fusible ou disjoncteur). Cordialement.
25 juillet 2010 à 07:45
forum consulter ce sujet Pas de lumière dans 3 pièces contigües ampoule OK

Bonjour, si c'est le compteur qui ne passe pas en HC, c'est du ressort du distributeur d'énergie ; si c'est l'asservissement, je trouve bizarre que les électriciens n'arrivent pas, c'est un contact à fermeture.
Cordialement.
24 juillet 2010 à 07:21
forum consulter ce sujet Problème relais 175 Hz ne passe pas en nuit au compteur

Bonjour, sans le feuillet analyse, nous ne pourrons pas vous aider. Cordialement.
24 juillet 2010 à 07:15
forum consulter ce sujet Information sur les NC rapport consuel

Bonjour, n'y a t-il pas une notice d'instruction avec votre appareil ? c'est obligatoire. Pour 40A il faut du 10mm². Cordialement.
24 juillet 2010 à 07:13
forum consulter ce sujet Problème raccordement chaudière électrique murale Coleos 8 kW

Bonjour, le principe est qu'un inter se met en série sur le conducteur de phase qui va à la lampe ; je ne suis pas sûr que vos clips s'adaptent sur le fil rigide, la connexion vissée est préférable, mais il faut loger les raccords ; je pense que vous auriez du orienter vos recherches vers un modèle tout équipé. Cordialement.
24 juillet 2010 à 07:11
forum consulter ce sujet Connexion interrupteur installer double spot au-dessus lavabo

Bonjour, c'est de la sécurité positive : ouverture obligatoire du circuit de commande lors de son action ; ce bouton est bistable, déverrouillable par clé ou non, mais surtout à remise en service volontaire ; cette remise en service doit autoriser le re-démarrage de l'équipement, mais pas le provoquer : une action sur un bouton "marche" est nécessaire. Cordialement.
24 juillet 2010 à 07:01
forum consulter ce sujet Branchement arrêt d'urgence pour couper une machine

Bonjour, est ce sa protection individuelle ou le disj de branchement qui disjoncte ? je ne pense pas que le contacteur soit fautif ; ce ne serait pas une surcharge au vu du 2è alinéa, il faudrait contrôler la résistance.
Cordialement.
24 juillet 2010 à 06:48
forum consulter ce sujet Chauffe-eau disjoncte de temps en temps

Bonjour, je sens une pointe d'ironie dans votre réponse ! donc pour moi c'est stop sur ce sujet.
22 juillet 2010 à 06:47
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé

Bonjour, le mieux est d'aller sur les sites constructeurs pour trouver exactement le bon produit : inverseur de source. Cordialement.
21 juillet 2010 à 16:37
forum consulter ce sujet Schéma électrique inverseur automatique groupe électrogène au réseau publique

Bonjour, N'y avait il pas une lampe à l'origine ? Il faut la phase coupée qui vient de l'inter, et un neutre pour que ça marche, + le conducteur de protection si l'appareil est de classe 1 ; donc, sauf appel à un électricien, il vous faut retrouver cette phase et ce neutre au niveau du plafond. Cordialement.
21 juillet 2010 à 16:30
forum consulter ce sujet Brancher une lumière de 6 fils à 6 fils au plafond

Bonjour, un télérupteur dispose d'un circuit de commande (bobine) commandé par impulsion par des poussoirs, et d'un circuit de puissance (la lampe) vous avez suivi le schéma et ça ne marche pas ! il y a forcément une erreur à quelque part. Avant le recours à l'électricien, faites vous aider par une personne qui connait.
Cordialement.
21 juillet 2010 à 16:24
forum consulter ce sujet Double allumage télérupteurs de deux points lumineux

Bonjour, apparemment si vous ne faites pas de spectacles vous êtes classé en 2è groupe, ou les contraintes sont moins draconiennes qu'en 1er groupe ; mais normalement vous devriez déjà connaître ce classement par votre mairie.
Dans votre descriptif, je relève qu'au premier défaut d'isolement sur un point lumineux, votre établissement est dans le noir !
Je vous signale que les BAES se branchent en aval de la protection éclairage du circuit correspondant.
A mon avis, je pense qu'il faut être plus sélectif au niveau des DDR, et je ne vois pas l'alarme.
Cordialement.
21 juillet 2010 à 12:27
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé

Bonjour, je pense que vous allez devoir regarder une nouvelle fois, car c'est un problème de connexions entre la première et la deuxième prise. Cordialement.
20 juillet 2010 à 07:51
forum consulter ce sujet Problème électricité le courant arrive mais les prises ne marchent pas

Bonjour, si vous avez 3 compteurs et que tous sont sous la dépendance du distributeur d'énergie, vous avez 3 contrats. Mais votre question manque de précision pour ne pas être évasif. Cordialement.
20 juillet 2010 à 07:46
forum consulter ce sujet Si j'ai trois compteurs est ce que je paye pour les trois

Bonjour, oui, c'est bien les années 70, fusibles série blanche, base double (on dirait que les neutres sont séparés, à confirmer); ce que vous avez sous le capot gris est la grille de répartition d'époque, à droite un télérupteur.
Il n'a aucun problème à ce qu'une protection ne desserve qu'un point, par contre la séparation des circuits éclairages et prises est conseillée, même si dans ces années ce n'était pas très strict. Le repérage des conducteurs est obsolète, donc si vous pouvez rénover ce tableau, c'est très bien. Cordialement.
20 juillet 2010 à 07:40
forum consulter ce sujet Conseils changement vieux tableaux électriques

Bonjour, quelle valeur avez vous ? , l'utilisation de DDR 30mA est adaptée à cette situation ou la réalisation de prises de terre est difficile compte tenu du sol. Cordialement.
20 juillet 2010 à 07:19
forum consulter ce sujet Maison construite sur un piton rocheux mauvaise terre électrique

Bonjour, C'est très bien, comme ça avec 20A vous pourrez brancher un appareil de 12kW avec fort courant d'appel puisque vous avez pris des courbes "D" (10 à 20 fois In).
Pour la suite, il m'est très délicat de répondre, nous ne connaissons pas la catégorie de l'établissement, qui implique des contraintes suivant l'effectif reçu.
Qu'en est il de la séparation des installations des locaux accessibles ou non au public ;
Qu'en est il de la sélectivité des circuits éclairage.
L'éclairage de sécurité, l'alarme spécifique pour les locaux de ce type ; etc, etc..
Ce que vous demandez est une étude, et je pense fortement que vous devriez vous rapprocher d'un professionnel et d'un bureau de contrôle pour mener à bien votre projet. Cordialement.
19 juillet 2010 à 19:13
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé

Bonjour, c'est bien ce que je pensais, la courbe "D" du disjoncteur ne se justifie pas.
Et la notice d'instruction que dit-elle ? Cordialement.
17 juillet 2010 à 23:17
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé

Bonjour, je n'arrive pas à voir comment est-ce possible, un schéma serait bienvenu. Comment a t-il fait pour aller se brancher sous votre compteur ! Normalement c'est plombé ; Ne confondez vous pas compteur et disjoncteur.
Votre fournisseur d'énergie pourrait vous renseigner. Cordialement.
17 juillet 2010 à 23:14
forum consulter ce sujet Installation triphasée neutre utilisé sur une autre installation

Bonjour, je pensais qu'un internaute aurait trouvé la solution idéale, mais pour moi, celles proposées permettent de tricher. Cordialement.
17 juillet 2010 à 07:44
forum consulter ce sujet Comment faire passer source d'un circuit à un autre manuellement

Bonjour, les circuits éclairages et prises paraissent séparés ; cette lampe murale n'a t-elle déjà pas un interrupteur ?
Et quand vous dites je coupe le courant de la pièce, c'est avec quoi ? Cordialement.
17 juillet 2010 à 07:35
forum consulter ce sujet Mettre interrupteur sur lampe en éclairage continu

Bonjour, oui l'arrivée et le départ vers la lampe ; ils peuvent être de la même couleur, bien qu'il soit recommandé de prendre un autre coloris pour différencier (maintenance). Cordialement.
17 juillet 2010 à 07:26
forum consulter ce sujet Deux fils rouges derrière un interrupteur

Bonjour, la courbe "D" ne se justifie pas pour l'alimentation de tels appareils, ou le chauffage est prépondérant.
Vous serez assujetti au Consuel si vous faites une création de comptage, ou une remise en service après interruption de fourniture ;
Votre établissement est de type "L", vous êtes assujetti aux divers contrôles par organismes (électricité, gaz, désenfumage,.. si et +/- contraignant suivant la catégorie) ainsi qu'à la Commission de Sécurité.
Cordialement.
17 juillet 2010 à 07:22
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé

Bonjour, pour "sentir" 3V pour êtes très sensible, cela correspond à un courant de 6mA avec une résistance corporelle de 500 Ohms (condition mouillée, voire immergée BB3) ; mais c'est possible.
Avec quel genre d'appareil mesurez vous ces 3V (numérique je pense).
La terre de votre local n'est elle pas la même que celle de l'habitation ? apparemment non, car vous auriez 0V ; je pense qu'il faut revoir cette liaison, et peut être les équipotentielles.
Il serait bon de faire 2 sortes de mesures : mesures de continuités sur le circuit de protection de votre local et le collecteur de terre du tableau (local)
Mesures de continuité sur le circuit de protection entre les collecteurs de terre de la maison et celui du local
Je vous déconseille de faire l'amalgame entre la tension neutre/terre du réseau et la tension borne de terre/sol, vous pouvez être induit en erreur de part la façon dont vous avez fait les mesures. Cordialement.
16 juillet 2010 à 07:39
forum consulter ce sujet Problème électrisation installation électrique

Bonjour, il me semble qu'il a été suffisamment dit sur le site que les conducteurs isolés, doivent être sous conduits ! , et oui il y a danger, car vous risquez de faire circuler des tensions néfastes dans les éléments de la construction. Cordialement.
16 juillet 2010 à 07:07
forum consulter ce sujet Cacher fils électriques dans saignée

Bonjour, jusqu'à 4m : 1.5² ; de 4 à 8m : 2.5² ; > à 8m : 4². Cordialement.
15 juillet 2010 à 23:12
forum consulter ce sujet Éclairage halogène 12 Volts section et longueur fils BT

Bonjour, vous pouvez changer de type de luminaire quand vous voulez, du moment que la tension d'alimentation est la même. Cordialement.
15 juillet 2010 à 06:54
forum consulter ce sujet Remplacer applique murale pour spot par applique pour ampoules

Bonjour, c'est boîte de connexions, ou socle de prise. Cordialement.
15 juillet 2010 à 06:52
forum consulter ce sujet Branchement four en triphasé

Bonjour, il va être difficile de vous répondre ! Que sont ces fils oranges ? Est-ce une prise commandée ? Un double va et vient nécessite 4 navettes et 2 phases coupées. Cordialement.
14 juillet 2010 à 18:49
forum consulter ce sujet Poser un double interrupteur va et vient neptune legrand

Bonjour, je suppose un retour de courant ; le conducteur neutre étant un conducteur actif, toute intervention sur un équipement oblige, au préalable, une séparation de ce circuit sur tous ses conducteurs. Cordialement.
14 juillet 2010 à 18:40
forum consulter ce sujet Retour par le neutre

Bonjour, apparemment vous avez un circuit de protection défaillant : soit la ou les prises ne sont pas reliées à la terre, soit la prise de terre est inexistante ; je pense qu'il faut qu'un professionnel se prononce, ensuite il y a la LR/AR, vous verrez, il bougera. Cordialement.
14 juillet 2010 à 18:32
forum consulter ce sujet Problème mise à la terre défectueuse

Bonjour, la section des conducteurs est tributaire de l'intensité véhiculée, et également de la chute de tension qui est dépendante de la longueur du circuit ; cette chute de tension est de 5% maxi. Il faut connaître la puissance par transfo et les longueurs approximatives. Cordialement.
14 juillet 2010 à 18:25
forum consulter ce sujet Éclairage halogène 12 Volts section et longueur fils BT

Bonjour, toutes mes excuses, si ce post vous parait long.
En premier je dirais qu'il n'est nullement question de mettre CMT et moi-même à dos, je l'ai écrit et je le maintiens.
J'ai répondu sur la question où il est demandé s'il est un "danger sérieux" de n'avoir qu'un ou des DDR 300mA dans un tableau, ma réponse a été nuancée en fonction des obligations sur les installations neuves ou modifiées et celles existantes ne subissant aucune transformation ; je ne peux pas écrire (sans texte d'appui) que les installations d'avant 2003 et 1992 (sur certains points) doivent être modifiées.
Aujourd'hui, il n'est que dans l'habitat ou tous les circuits doivent être protégés avec des DDR 30mA.
Vos remarques sur les effets physiologiques sont justes, et c'est pourquoi l'UTE a mis en application l'alinéa ci-dessus.
Pour complémenter, j'ajouterais que les protections (différentielles entre autres) déclenchent généralement, d'après les constructeurs en 30mS ; Qu'un DDR 30mA, déclenche généralement à 22mA, ce qui traduit une résistance de fuite de 10450 Ohms ; que l'idéal serait 10mA, mais trop difficile à mettre en œuvre ; que le risque le plus dangereux est celui du contact direct, qu'il se calcule suivant la loi d'ohm, qu'il est tributaire de la tension appliquée, des différents types de contacts, de la résistance corporelle ; j'ajouterais que certains types de contacts, main/main sur polarités différentes, sont rarement vues par les DDR ; que pour les risques de contacts indirects (et c'est ici que je n'ai peut être pas assez été précis), la valeur de la prise de terre est prise en compte, ainsi que le tableau des tensions de contact, des temps d'exposition maxi, en fonction des tensions de sécurité.
Cordialement (et sans animosité).
14 juillet 2010 à 17:29
forum consulter ce sujet Sensibilité des protections différentielles

Bonjour, que voulez vous savoir exactement, car telle que posée, votre question n'a pas de sens !
Cordialement.
13 juillet 2010 à 08:04
forum consulter ce sujet Ampérage plusieurs porte fusibles sur disjoncteur différentiel 63A

Bonjour, vous êtes sûrs du 220V triphasé, ne serait ce pas 380V ; si votre chauffe eau est coupable, les schémas sont dans le couvercle du bornier. Cordialement.
13 juillet 2010 à 07:59
forum consulter ce sujet Branchement d'un chauffe eau

Bonjour, quelle est l'ampleur de ces travaux ? les conduits métalliques (MRL) sont admis dans les conditions d'humidité nulles à légères (AD1 & AD2); leur emploi nécessite une mise à la terre, en cas de conducteurs isolés ; ils sont interdits dans les salles d'eau. Vous risquez de rencontrer un problème de trop faible section en fonction des travaux que vous envisagez ; l'idéal serait de remplacer ces conduits, aucun problème pour les apparents, mais pour ceux encastrés, il faut ouvrir.
Pour le tableau électrique dans un placard, c'est hors norme. Cordialement.
13 juillet 2010 à 07:56
forum consulter ce sujet Électricité à prévoir dans un logement comportant des conduits métalliques

Bonjour, on pourrait répondre que le disjoncteur est HS ; avez vous essayé d'ouvrir tous les circuits en aval de ce disjoncteur, avant de ré-enclencher ce dernier ?
A suivre. Cordialement.
13 juillet 2010 à 07:42
forum consulter ce sujet Impossible de relancer un disjoncteur foudre très près de ma maison