Fils de trop grosse section
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
4226
Conseils Branchement électrique : Fils de trop grosse section
Invité
Bonjour, je voudrais savoir si mettre du fils de 5mm² pour des prises et éclairages (prévu respectivement pour du 2.5 et 1.5 mm²) posait problème au niveau sécurité ou autres ?
Merci.
Merci.
10 juillet 2008 à 23:46
Réponses Forum électricité 1
Fils de trop grosse section
Electriquement il n'y a aucun problème. Qui peut le plus peut le moins, mais il y a des limites logiques que l'économie ne peut justifier. Mécaniquement, il vous sera très difficile d'aller connecter des fils très rigides sur les mécanismes tels que prises, interrupteurs ou systèmes d'éclairage. Très mauvaise idée, pour ne pas dire plus.
12 juillet 2008 à 02:27
Réponses Forum électricité 2
Invité

Fils de trop grosse section
Invité
Je pense que vous voulez parler de 6² (le 5² n'existe pas).
D'un point de vue sécurité et norme aucun problème, la norme donne des sections mini, on peut toujours mettre plus.
D'un point de vue pratique, c'est injouable :
- La plupart des appareillage ne permettent pas le raccordement en 6²
- C'est beaucoup trop rigide et difficile à manier et cela fait être "l'enfer" dans les boîtes de raccordement.
- Cela vous oblige à avoir des gaines ou goulotte beaucoup plus grosses.
Même si vous avez récupéré un stock de 6² vous ne ferez pas d'économies à l'utiliser pour cet usage.
CMT
D'un point de vue sécurité et norme aucun problème, la norme donne des sections mini, on peut toujours mettre plus.
D'un point de vue pratique, c'est injouable :
- La plupart des appareillage ne permettent pas le raccordement en 6²
- C'est beaucoup trop rigide et difficile à manier et cela fait être "l'enfer" dans les boîtes de raccordement.
- Cela vous oblige à avoir des gaines ou goulotte beaucoup plus grosses.
Même si vous avez récupéré un stock de 6² vous ne ferez pas d'économies à l'utiliser pour cet usage.
CMT
12 juillet 2008 à 02:27
Réponses Forum électricité 3
Invité

Fils de trop grosse section
Invité
Bonjour, même si ce n'est pas interdit (gros doute) le problème sera de faire entrer un gros câble (4 ou 6 carré) dans un trou prévu pour du 2,5 ou pire du 1,5.
BD18
BD18
12 juillet 2008 à 02:27
Réponses Forum électricité 4
Invité

Fils de trop grosse section
Invité
Bonjour, non pas de problème de sécurité mais il faut pouvoir faire passer le ou les fils dans les connections de vos appareillages qui ne seront peut-être pas prévus pour de telle section de conducteur. A la rigueur vous pouvez si c'est du multi-brins en enlever pour permettre la connection (sous toutes réserves). Bon courage. L'ancien BB 11/07/2008
12 juillet 2008 à 02:27