Quelle section de fils pour des spots en 12V
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
5421
Conseil Réparation électrique : Quelle section de fils pour des spots en 12V
Invité
Bonjour,
En rénovation, c'est à dire que mon installation existe déjà, je voudrais faire l'éclairage de ma cuisine avec des spots 12V.
Mon circuit principal est donc en 1.5mm².
De là, puis-je repartir pour mettre mes spots basse tension.
On me dit qu'il faut du 2.5mm² entre mes transfos électroniques et mes spots.
Quel est l'avantage du 12V par rapport au 220V ? Merci.
En rénovation, c'est à dire que mon installation existe déjà, je voudrais faire l'éclairage de ma cuisine avec des spots 12V.
Mon circuit principal est donc en 1.5mm².
De là, puis-je repartir pour mettre mes spots basse tension.
On me dit qu'il faut du 2.5mm² entre mes transfos électroniques et mes spots.
Quel est l'avantage du 12V par rapport au 220V ? Merci.
07 avril 2009 à 02:21
Conseils dépannage électricité 1
Invité

Quelle section de fils pour des spots en 12V
Invité
Attention, les câbles au secondaire du transformateur BT/TBTS, c'est à dire les câbles qui alimentent les spots 12V arrête de toit doivent être haute température, 170°C , la section 1,5 mm² est suffisante. vin
Conseils dépannage électricité 2
Invité

Quelle section de fils pour des spots en 12V
Invité
L'avantage c'est la sécurité uniquement ! Passez aux diodes, ça marche en 220V, c'est économique, c'est sûr qu'il faudra en mettre une ou deux de plus mais vous vous y retrouverez. WS
08 avril 2009 à 02:25
Conseils dépannage électricité 3
Quelle section de fils pour des spots en 12V
Bonjour.
Justement je rebondis sur ce sujet qui m'intéresse : je viens de d'installer à la place du luminaire 3 spots encastrables dans ma salle de bains.
Les câbles au secondaire des transformateurs des spots étant de 1.5mm² l'arrivée des câbles du compteur sont en 2.5mm².
J'ai relié par conséquent des câbles de 2.5mm² au transformateur.
Question : ça craint ou pas ? Ou faut-il que je mette des câbles de 1.5mm² aux transformateurs qui seront ensuite branchés avec les câbles de 2.5 du compteur dans la boite de dérivation ?
Justement je rebondis sur ce sujet qui m'intéresse : je viens de d'installer à la place du luminaire 3 spots encastrables dans ma salle de bains.
Les câbles au secondaire des transformateurs des spots étant de 1.5mm² l'arrivée des câbles du compteur sont en 2.5mm².
J'ai relié par conséquent des câbles de 2.5mm² au transformateur.
Question : ça craint ou pas ? Ou faut-il que je mette des câbles de 1.5mm² aux transformateurs qui seront ensuite branchés avec les câbles de 2.5 du compteur dans la boite de dérivation ?
06 août 2018 à 20:41
Conseils dépannage électricité 4
Quelle section de fils pour des spots en 12V
Bonjour.
En principe la section des circuit d'éclairage est en 1.5mm² .
Augmenter la section ne représente pas de danger.
En peut y être amené à le faire en fonction de la puissance des charges, ou la longueur des liaison par exemple.
Par exemple, d'après le guide UTE C 15-559, pour un transformateur ou convertisseur de 100 VA , la liaison au secondaire ne doit pas dépasser 2M pour une section de 1.5mm².
Cordialement.
En principe la section des circuit d'éclairage est en 1.5mm² .
Augmenter la section ne représente pas de danger.
En peut y être amené à le faire en fonction de la puissance des charges, ou la longueur des liaison par exemple.
Par exemple, d'après le guide UTE C 15-559, pour un transformateur ou convertisseur de 100 VA , la liaison au secondaire ne doit pas dépasser 2M pour une section de 1.5mm².
Cordialement.
07 août 2018 à 06:12
Conseils dépannage électricité 5
Quelle section de fils pour des spots en 12V
Bonjour.
Oui sauf que dans cette maison qui date de 1997 et que nous avons acheté en 2011 rien n'est fait normalement dans les circuits d'électricité lol j'avais cherché à quoi correspondaient tous les disjoncteurs du compteur (car rien n'était noté) et j'ai eu des surprises sans danger certes mais des bizarreries.
Bref revenons a ce sujet bon du coup pas de danger tant mieux ça me rassure.
Après j'ai relié tous les spots avec l'arrivée des sections du compteur sur des Wago phase ensemble et neutre ensemble dans une boite de dérivation.
C'était juste ça qui me tracassait la section de 2.5 que j'ai branché en secondaire sur chaque transformateur alors que les sections principales des transformateurs des spots doivent être de 1mm² ou 1.5 je ne sais plus.
Merci pour votre réponse.
Oui sauf que dans cette maison qui date de 1997 et que nous avons acheté en 2011 rien n'est fait normalement dans les circuits d'électricité lol j'avais cherché à quoi correspondaient tous les disjoncteurs du compteur (car rien n'était noté) et j'ai eu des surprises sans danger certes mais des bizarreries.
Bref revenons a ce sujet bon du coup pas de danger tant mieux ça me rassure.
Après j'ai relié tous les spots avec l'arrivée des sections du compteur sur des Wago phase ensemble et neutre ensemble dans une boite de dérivation.
C'était juste ça qui me tracassait la section de 2.5 que j'ai branché en secondaire sur chaque transformateur alors que les sections principales des transformateurs des spots doivent être de 1mm² ou 1.5 je ne sais plus.
Merci pour votre réponse.
07 août 2018 à 08:14
Conseils dépannage électricité 6
Quelle section de fils pour des spots en 12V
Et je n'avais pas de câble avec les fils électriques intégrés donc j'ai mis les fils électriques dans les gaines icta des transformateurs jusqu'à la boite de dérivation pour les 3 spots (car j'avais lu qu'il fallait mettre des gaines pré câblées) c'est good ?
Et je n'ai pas relié les spots entre eux mais tous amené dans la.boite de dérivation connecté ensuite dans les Wago.
Et je n'ai pas relié les spots entre eux mais tous amené dans la.boite de dérivation connecté ensuite dans les Wago.
07 août 2018 à 12:32
Conseils dépannage électricité 7
Quelle section de fils pour des spots en 12V
Bonsoir.
OK.
Vous avez un transfo/convertisseur pour chaque spot ?
faite attention au cheminement des câbles si vous avez des spot qui chauffe (halogène).
Cordialement.
OK.
Vous avez un transfo/convertisseur pour chaque spot ?
faite attention au cheminement des câbles si vous avez des spot qui chauffe (halogène).
Cordialement.
07 août 2018 à 18:01
Conseils dépannage électricité 8
Quelle section de fils pour des spots en 12V
Oui un transfo par spot led et j'y ai mis une cloche de protection par-dessus car il y a l'isolant de mon toit au-dessus du faux plafond en respectant la sécurité à savoir pas de laine de roche tout autour du spot et du cheminement des câbles jusqu'à la boite de dérivation.
07 août 2018 à 18:06







