Question Forum Électricité : Pompe de piscine qui disjoncte à la fin du programme
Bonjour.
Ma pompe de piscine disjoncte à la fin du temps de filtrage.
Quand je réenclenche manuellement le disjoncteur, tout va bien jusqu’à la fin du cycle de filtrage …et elle disjoncte ?
Merci pour vos conseils.
Ma pompe de piscine disjoncte à la fin du temps de filtrage.
Quand je réenclenche manuellement le disjoncteur, tout va bien jusqu’à la fin du cycle de filtrage …et elle disjoncte ?
Merci pour vos conseils.
12 avril 2022 à 04:42
Réponse 1 du forum électricité
Pompe de piscine qui disjoncte à la fin du programme
Bonjour pk988. La pompe de disjoncte pas, mais il y a un appareillage qui déclenche ; lequel ?
La pompe vous semble t-elle tourner normalement (grippée ou non) ou grogne t-elle ? En fin de cycle, vous semble t-elle produire un effort particulier ou avez vous l'impression qu'elle tourne à faible vitesse en grognant ?
Si c'est une protection surintensité, elle déclenche s'il y a une intensité supérieure à la normale.
Si c'est une protection différentielle 30 mA, c'est autre chose.
Si vous voyez le condensateur, est-il boursoufflé ?
Cordialement.
La pompe vous semble t-elle tourner normalement (grippée ou non) ou grogne t-elle ? En fin de cycle, vous semble t-elle produire un effort particulier ou avez vous l'impression qu'elle tourne à faible vitesse en grognant ?
Si c'est une protection surintensité, elle déclenche s'il y a une intensité supérieure à la normale.
Si c'est une protection différentielle 30 mA, c'est autre chose.
Si vous voyez le condensateur, est-il boursoufflé ?
Cordialement.
12 avril 2022 à 14:48
Réponse 2 du forum électricité
Pompe de piscine qui disjoncte à la fin du programme
Bonjour GL.
La pompe a l'air de fonctionner correctement ; elle ne fait de bruit bizarre.
J'ai une protection différentielle de 30mA.
Je ne vois pas le condensateur ....
Merci.
Cordialement.
La pompe a l'air de fonctionner correctement ; elle ne fait de bruit bizarre.
J'ai une protection différentielle de 30mA.
Je ne vois pas le condensateur ....
Merci.
Cordialement.
13 avril 2022 à 07:30
Réponse 3 du forum électricité
Pompe de piscine qui disjoncte à la fin du programme
Bonjour pk988.
D'accord, mais est-ce l'interrupteur différentiel qui déclenche (défaut d'isolement) ou le disjoncteur de pompe (surintensité) ?
Le condensateur du moteur asynchrone de la pompe peut être logé dans le boitier de raccordement.
Si la pompe ne grogne pas et n'a pas de mal à démarrer, le condensateur est hors de cause.
Il n'empêche que c'est la pièce d'usure de tous les moteurs asynchrones monophasés (tondeuses électriques etc.).
Un condensateur HS engendre une surintensité qu'un DJ doit couper.
Cordialement.
D'accord, mais est-ce l'interrupteur différentiel qui déclenche (défaut d'isolement) ou le disjoncteur de pompe (surintensité) ?
Le condensateur du moteur asynchrone de la pompe peut être logé dans le boitier de raccordement.
Si la pompe ne grogne pas et n'a pas de mal à démarrer, le condensateur est hors de cause.
Il n'empêche que c'est la pièce d'usure de tous les moteurs asynchrones monophasés (tondeuses électriques etc.).
Un condensateur HS engendre une surintensité qu'un DJ doit couper.
Cordialement.
13 avril 2022 à 10:21