Installation ligne prise en goulotte boîtier de prise et socle de prise
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
6407
Conseils astuce d'électricité : Installation ligne prise en goulotte boîtier de prise et socle de prise
Invité
Bonjour,
je dois installer une ligne de prise en goulotte dans un local tertiaire (protégé par un DDR 20A 30mA mono et câble en 3G2,5 R02V).
1° Combien de socles de prises de courant peut-on installer au maximum ?
2° J'ai des boîtiers de 1x2P+T, 2x2P+T et 3x2P+T, est-ce que je dois les considérer en tant que tel, à savoir 1x2P+T = une prise, 2x2P+T = deux prises et 3x2P+T = trois prises ; ou est-il possible de considérer qu'un boîtier = une prise (peu importe le nombres de socles de prises qu'il contient) sachant qu'on est en tertiaire ?
Que dit la NF C 15-100 ?
Dans l'attente d'une réponse, merci d'avance. Fred.
je dois installer une ligne de prise en goulotte dans un local tertiaire (protégé par un DDR 20A 30mA mono et câble en 3G2,5 R02V).
1° Combien de socles de prises de courant peut-on installer au maximum ?
2° J'ai des boîtiers de 1x2P+T, 2x2P+T et 3x2P+T, est-ce que je dois les considérer en tant que tel, à savoir 1x2P+T = une prise, 2x2P+T = deux prises et 3x2P+T = trois prises ; ou est-il possible de considérer qu'un boîtier = une prise (peu importe le nombres de socles de prises qu'il contient) sachant qu'on est en tertiaire ?
Que dit la NF C 15-100 ?
Dans l'attente d'une réponse, merci d'avance. Fred.
08 octobre 2009 à 23:11
Réponses Forum sur l’électricité 1
Invité

Installation ligne prise en goulotte boîtier de prise et socle de prise
Invité
Bonjour,
avec un disjoncteur 20A et un câblage en 2,5² vous pouvez mettre jusqu'à 8 socles sachant que :
1 x 2P+T = 1 socle
2 x 2P+T = 1 socle
3 x 2P+T = 2 socles.
avec un disjoncteur 20A et un câblage en 2,5² vous pouvez mettre jusqu'à 8 socles sachant que :
1 x 2P+T = 1 socle
2 x 2P+T = 1 socle
3 x 2P+T = 2 socles.
09 octobre 2009 à 15:48
Réponses Forum sur l’électricité 2
Installation ligne prise en goulotte boîtier de prise et socle de prise
Bonjour,
1/ En tertiaire pas de limite, il faut calculer ce nombre en fonction de l'usage prévu.
2/ La question tombe vu le n°1.
CMT
1/ En tertiaire pas de limite, il faut calculer ce nombre en fonction de l'usage prévu.
2/ La question tombe vu le n°1.
CMT
09 octobre 2009 à 07:32
Réponses Forum sur l’électricité 3
Installation ligne prise en goulotte boîtier de prise et socle de prise
La réponse 1 n'est pas bonne.
Elle ne s'applique qu'aux locaux d'habitation.
CMT
Elle ne s'applique qu'aux locaux d'habitation.
CMT
10 octobre 2009 à 07:12