Mise aux normes NF 15-100 d’un appartement
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
16443
Question Forum Électricité : Mise aux normes NF 15-100 d’un appartement
Bonjour,
Bricoleur, je voudrais mettre aux normes NF 15-100 l’électricité de mon nouveau appartement (pour info 75m²).
Il en a vraiment besoin les installations date des années 1970.
Voilà le tableau électrique, voir photos.
- En enlevant la tapisserie j'ai remarqué qu'il n'y a aucun boitier de dérivation dans aucun mur et aucune pièce !
- Dans certaines pièces il y a des prises avec terre et d'autres où il y a que des prises sans terre ! lumières pareil.
- Les gaines électriques sont visibles depuis le boitier électrique et vont dans le mur.
- Je ne sais pas trop par où passent les gaines électriques.
- Le boitier de branchement (EDF) n'est pas scellé !
Je ne sais pas par où commencer, j'ai fait un nouveau schéma, lumières, prises etc.
Ne sachant pas par où passent les gaines électriques puis-je faire les saignées par dessus ?
Toute aide, conseil est bienvenu. Je vous remercie d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Bricoleur, je voudrais mettre aux normes NF 15-100 l’électricité de mon nouveau appartement (pour info 75m²).
Il en a vraiment besoin les installations date des années 1970.

Voilà le tableau électrique, voir photos.
- En enlevant la tapisserie j'ai remarqué qu'il n'y a aucun boitier de dérivation dans aucun mur et aucune pièce !
- Dans certaines pièces il y a des prises avec terre et d'autres où il y a que des prises sans terre ! lumières pareil.
- Les gaines électriques sont visibles depuis le boitier électrique et vont dans le mur.
- Je ne sais pas trop par où passent les gaines électriques.
- Le boitier de branchement (EDF) n'est pas scellé !
Je ne sais pas par où commencer, j'ai fait un nouveau schéma, lumières, prises etc.
Ne sachant pas par où passent les gaines électriques puis-je faire les saignées par dessus ?
Toute aide, conseil est bienvenu. Je vous remercie d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


12 février 2017 à 03:35
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Mise aux normes NF 15-100 d’un appartement
Bonjour batour. Mettre aux normes vous ne pourrez pas. Mettre en sécurité, oui. Des sujets de ce type sont disponibles sur le forum. L'ami CMT en rappelle les principes régulièrement.
Si vous avez de la place vous pouvez utiliser le rail porte-fusibles pour mettre des blocs de jonction genre Viking pour aller vers un nouveau tableau que vous mettriez à côté.
La terre est indispensable dans toutes les pièces de service.
L'ajout de circuits dédiés peut se faire par l'usage de goulottes ; les saignées sans savoir ce qu'il y a au dessous est dangereux, sauf dans les cloisons placo où l'on a juste 13 mm de matière avant le creux.
Vous pouvez donc réfléchir à la pose éventuelle d'un nouveau tableau, tel que cela est décrit dans cet article
Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
Dans tous les cas il faudra une ou plusieurs protections différentielles 30 mA.
L'appariement des circuits peut être délicat.
S'il y a autant de conducteurs rouges que de bleus il y a de l'espoir.
On pense que le disjoncteur de branchement n'est pas plombé.
A suivre.
Cordialement.
Si vous avez de la place vous pouvez utiliser le rail porte-fusibles pour mettre des blocs de jonction genre Viking pour aller vers un nouveau tableau que vous mettriez à côté.
La terre est indispensable dans toutes les pièces de service.
L'ajout de circuits dédiés peut se faire par l'usage de goulottes ; les saignées sans savoir ce qu'il y a au dessous est dangereux, sauf dans les cloisons placo où l'on a juste 13 mm de matière avant le creux.
Vous pouvez donc réfléchir à la pose éventuelle d'un nouveau tableau, tel que cela est décrit dans cet article
Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
Dans tous les cas il faudra une ou plusieurs protections différentielles 30 mA.
L'appariement des circuits peut être délicat.
S'il y a autant de conducteurs rouges que de bleus il y a de l'espoir.
On pense que le disjoncteur de branchement n'est pas plombé.
A suivre.
Cordialement.
13 février 2017 à 15:05
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Mise aux normes NF 15-100 d’un appartement
Bonjour Batour et GL,
En effet il vous faudra obligatoirement un disjoncteur différentiel 30 mA.
Je ne suis pas assez calé techniquement pour vous aider mais plein d'articles sont assez parlants dont celui là : http://www.helpconfort.com/presentation-normes-electriques/ ou celui là :
https://www.legrand.fr/pro/normes/Norme_NFC_15-100_instalation_electrique_habitations
Tenez-moi au courant si cela vous a aidé.
En effet il vous faudra obligatoirement un disjoncteur différentiel 30 mA.
Je ne suis pas assez calé techniquement pour vous aider mais plein d'articles sont assez parlants dont celui là : http://www.helpconfort.com/presentation-normes-electriques/ ou celui là :
https://www.legrand.fr/pro/normes/Norme_NFC_15-100_instalation_electrique_habitations
Tenez-moi au courant si cela vous a aidé.
13 février 2017 à 16:43