Types de fils dans une salle de bain
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
2514
Fiches Bricolage électricité : Types de fils dans une salle de bain
Invité
Bonjour,
Je souhaiterais refaire l'électricité de ma salle de bain. J'aimerais savoir si je peux utiliser, pour câbler mon interrupteur, ma prise et mes 2 points lumineux (tous après 60cm de la baignoire) avec des gaines préfilées 3 x 1.5mm² diam 16.
Les gaines passent dans un faux plafond à hauteur 2m30 puis ressortent par le BA13 normalement.
Des boîtes de dérivations étanches (de type ronde, d'extérieur) seront cachées dans le faux plafond pour repartir des alimentations 220V des transfos des spots TBTS 12V qui seront eux aussi (les transformateurs) situés dans ce même faux plafond après les 60cm de la baignoire (les spots sont TBTS 12V IP27 volume 1 (~2m du sol) et Classe II IP24 dans les volumes 2 et 3 (~2. 30m du sol).
L'interrupteur et la prise sont à 80cm de la baignoire cachés par un renfoncement de 40cm.

Ce câblage serait-il correcte ?
Sinon, quels sont les modifications à effectuer SVP ?
Merci pour vos bons conseils. (faites comme si il y avait le consuel qui passait, pour moi ce point est important.)
Je souhaiterais refaire l'électricité de ma salle de bain. J'aimerais savoir si je peux utiliser, pour câbler mon interrupteur, ma prise et mes 2 points lumineux (tous après 60cm de la baignoire) avec des gaines préfilées 3 x 1.5mm² diam 16.
Les gaines passent dans un faux plafond à hauteur 2m30 puis ressortent par le BA13 normalement.
Des boîtes de dérivations étanches (de type ronde, d'extérieur) seront cachées dans le faux plafond pour repartir des alimentations 220V des transfos des spots TBTS 12V qui seront eux aussi (les transformateurs) situés dans ce même faux plafond après les 60cm de la baignoire (les spots sont TBTS 12V IP27 volume 1 (~2m du sol) et Classe II IP24 dans les volumes 2 et 3 (~2. 30m du sol).
L'interrupteur et la prise sont à 80cm de la baignoire cachés par un renfoncement de 40cm.

Ce câblage serait-il correcte ?
Sinon, quels sont les modifications à effectuer SVP ?
Merci pour vos bons conseils. (faites comme si il y avait le consuel qui passait, pour moi ce point est important.)
Conseils des bricoleurs 1
Invité

Types de fils dans une salle de bain
Invité
Non, le 3x 1,5 uniquement pour la lumière et l'interrupteur, et 2,5 pour les prises.
Conseils des bricoleurs 2
Invité

Types de fils dans une salle de bain
Invité
Pour des problèmes assez voisins, voir ma réponse 3 (question 682)et ma réponse 1 (question 677). Ne mettez pas de transformateur dans le faux plafond : c'est gros, ça chauffe (même à vide), ça fait du bruit, ça peut mettre le feu (au pire). Je me demande même si c'est légal. Inspirez vous de la C15-100 (définition des volumes et règles diverses) et réalisez une installation en 220 V, mais avec 1 ligne 2,5 mm2 pour la prise et 1 ligne 1, 5 mm2 pour la lumière. Si vous voulez vraiment alimenter des spots halogènes en 12 V, regardez cette famille de composants : www.radiospares.fr
Sécurité d'abord.
Réponse de bricovidéo : Votre lien original n'est pas valide (session expirée...)
Merci de donner plus de détails sur la famille de composants que vous évoquez, pour faciliter la recherche.
Sécurité d'abord.
Réponse de bricovidéo : Votre lien original n'est pas valide (session expirée...)
Merci de donner plus de détails sur la famille de composants que vous évoquez, pour faciliter la recherche.