FORUM ÉLECTRICITÉ


S'inscrire Aide

Gaine icta possible dans terre plein sous dalle

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :

Actuellement

19 536

questions dans le
forum électricité


3727

Forum installation électrique : Gaine icta possible dans terre plein sous dalle


Invité
invité
Bonjour, je transforme une grange en habitation. Quelqu'un pourrait-il me dire s'il est possible de faire passer des canalisations électriques (gaines ICTA) dans le terre-plein, et non dans le béton de la dalle, avant le coulage de celle-ci ?
Merci de vos conseils. Jean-Claude.
03 avril 2008 à 16:55
Conseils installation électricité 1

Gaine icta possible dans terre plein sous dalle

GL
Membre inscrit
GL
17 308 messages
Les gaines ICT ne sont pas faites pour être enterrées. Il faut utiliser de la gaine TCP. Voir la question 3673 où CMT apporte un maximum de précisions.
06 avril 2008 à 22:13

Proposer une réponse à Gaine icta possible dans terre plein sous dalle



image_addAjouter nouveau fichier

   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 2. installation électrique même gaine terre plus prises plus éclairage
    N°145 : Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser dans une même gaine ICTA le conducteur de terre des prises pour l'éclairage aussi. Cela me permettra de ne mettre qu'un conducteur de terre à la place de 2. Merci pour vos réponses.
  • 3. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 4. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 5. Raccord de gaine ICTA dans gaine IRL
    N°6347 : Bonjour, Dans la pratique comment se fait la jonction d'une gaine ICTA qui sort d'une dalle de béton pour remonter le long d'un mur dans une gaine IRL ? Est-ce qu'une gaine ICTA de 20 s'emboite dans une gaine IRL de 20 ? Le tout...
  • 6. Même gaine pour circuit lave linge et sèche linge
    N°3340 : Est-il possible de faire passer dans une même gaine icta de diamètre 20 deux circuits (lave linge et sèche linge) et éventuellement avoir une terre commune pour respecter le nombre de fil ?
  • 7. Nombre de conducteurs dans gaine ICTA nouvelle norme
    N°5530 : Bonjour, A ma connaissance, la section utilisable de câbles dans un conduit était limitée à 1/3. Ce qui signifie que pour passer 3 câbles de 2.5mm2 il fallait utiliser une gaine de 20. J'ai reçu la dernière édition "Locaux...
  • 8. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 9. Terre commune éclairage prises dans même gaine
    N°10958 : Bonjour, à tous les membres du Forum. Je suis en train de rénover l'électricité dans ma maison. Sur mes plans j'ai divisé ma maison en un certain nombre de zones. Pour chaque zone j'ai une gaine IRL de 20mm dédiée à...
  • 10. Gaine ICTA dans alvéoles d'entrevous
    N°13828 : Bonjour, Quelqu'un sait-il si dans l'habitat existant il est admis de passer des gaines ICTA à l'intérieur d'entrevous en béton, en suivant les alvéoles ? Je n'ai pas l'intention de faire de mon plafond un gruyère, mais ce...
>>> Résultats suivants pour : Gaine icta possible dans terre plein sous dalle >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
remplacer fils fer a repasserrenovation electricite 004prise murale avec terreprobleme tableau electrique 02



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo