Branchement 16 ou 20 A
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
1446
Astuces FAQ electricite : Branchement 16 ou 20 A
Invité
Bonjour, peut-on brancher une chaudière 16 A sur une arrivée 20 A sans risquer de l'endommager ?
Réponse 2 au problème electricite
Invité

Branchement 16 ou 20 A
Invité
Oui ! C'est l'inverse qui n'est pas souhaitable.
Réponse 3 au problème electricite
Invité

Branchement 16 ou 20 A
Invité
Sous 20A, vous êtes bien calibré pour l'intensité de votre chaudière. En dessous vous risquez simplement de disjoncter à tout moment, l'intensité étant trop faible pour la puissance demandée.
Réponse 4 au problème electricite
Invité

Branchement 16 ou 20 A
Invité
Il y aura moins de sécurité (pour vous et la chaudière), du fait de l'ampérage plus élevé.
Réponse 5 au problème electricite
Invité

Branchement 16 ou 20 A
Invité
N'importe quoi, c'est le différentiel qui vous protège, et non les deux. Alors, que ce soit un 16 ou 20 ampères, ça marche pour protéger la chaudière.
Réponse 6 au problème electricite
Invité

Branchement 16 ou 20 A
Invité
Alimentez la chaudière par un câble de 2,5 mm².
Réponse 7 au problème electricite
Invité

Branchement 16 ou 20 A
Invité
Attention, le différentiel protège des défauts de liaison à la terre. C'est à dire en cas de panne interne. Il protège l'utilisateur mais pas forcément la chaudière elle-même. Le branchement de la chaudière sur un rupteur / disjoncteur d'ampérage adéquat protège la chaudière en empêchant l'aggravation d'un défaut, l'incendie voire l'explosion. Je vous l'assure!
Réponse 8 au problème electricite
Invité

Branchement 16 ou 20 A
Invité
De toute manière, les chaudières ont une protection interne vous protéger la ligne électrique.
05 février 2008 à 16:01
Réponse 9 au problème electricite
Invité

Branchement 16 ou 20 A
Invité
J'ai moi-même fait l'électricité de ma maison, et la chaudière je l'ai branché sur une prise avec disjoncteur divisionnaire de 16 A lui-même branché sur un interrupteur différentiel 40 A (pour pouvoir brancher plusieurs circuits) 30 mA (obligatoire).
Si vous mettez un 20 A c'est bon, surtout si votre chaudière prend 16 A, il faut mettre un disjoncteur de calibre supérieur. A 20 A votre circuit sera quand même protégé pour les court-circuits et les surcharges ; Bien entendu, il faut un différentiel 30 mA en amont de disjoncteur...
Si vous mettez un 20 A c'est bon, surtout si votre chaudière prend 16 A, il faut mettre un disjoncteur de calibre supérieur. A 20 A votre circuit sera quand même protégé pour les court-circuits et les surcharges ; Bien entendu, il faut un différentiel 30 mA en amont de disjoncteur...
14 juillet 2009 à 16:40
Réponse 10 au problème electricite
Invité

Branchement 16 ou 20 A
Invité
Le disjoncteur est destiné à protéger la ligne électrique et donc le câble de liaison entre le disjoncteur et la prise à hauteur du courant indique sur le disjoncteur ici 20 ampères le câble est choisi pour supporter cette intensité.
Dans ce cas 2.5 mm² mini (section ou surface de chaque conducteur en cuivre du câble concerné).
Ce disjoncteur magnéto thermique protège la ligne en court-circuit pour la partie thermique et en surcharge pour la partie thermique, exemple : si I est de 23 ampères pendant un court instant le disjoncteur ne déclenchera pas ; par contre si cela se prolonge dans le temps alors la partie thermique va chauffer et fera basculer l'interrupteur interne du disjoncteur, coupant ainsi le courant devenu dangereux pour le câble de liaison qui dans le cas contraire dans un cas extrême peut être porté à incandescence et provoquer un incendie (l'interrupteur interne est commun au magnétique et au thermique du disjoncteur).
La chaudière est normalement équipée de son propre circuit de protection.
Le différentiel en amont du disjoncteur ici de 0,03 ampères de sensibilité est chargé de couper le circuit chaque fois que la fuite de courant est supérieure à la valeur pré-citée (dans le cas où la carrosserie de la chaudière ne serait plus reliée à la masse et que le câble de phase la toucherait).
Enfin le disjoncteur est destiné à la protection des biens ; le différentiel protège les personnes.
Dans ce cas 2.5 mm² mini (section ou surface de chaque conducteur en cuivre du câble concerné).
Ce disjoncteur magnéto thermique protège la ligne en court-circuit pour la partie thermique et en surcharge pour la partie thermique, exemple : si I est de 23 ampères pendant un court instant le disjoncteur ne déclenchera pas ; par contre si cela se prolonge dans le temps alors la partie thermique va chauffer et fera basculer l'interrupteur interne du disjoncteur, coupant ainsi le courant devenu dangereux pour le câble de liaison qui dans le cas contraire dans un cas extrême peut être porté à incandescence et provoquer un incendie (l'interrupteur interne est commun au magnétique et au thermique du disjoncteur).
La chaudière est normalement équipée de son propre circuit de protection.
Le différentiel en amont du disjoncteur ici de 0,03 ampères de sensibilité est chargé de couper le circuit chaque fois que la fuite de courant est supérieure à la valeur pré-citée (dans le cas où la carrosserie de la chaudière ne serait plus reliée à la masse et que le câble de phase la toucherait).
Enfin le disjoncteur est destiné à la protection des biens ; le différentiel protège les personnes.
30 janvier 2010 à 13:37







