Défaut d'isolement terre neutre
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
21726
Questions / Réponses Électricité : Défaut d'isolement terre neutre
Bonjour.
J'ai un défaut d'isolement avec ma terre et le neutre du disjoncteur 500mA.
Je débranche le neutre et la phase du 500mA qui alimente mon tableau électrique et je prend ma mesure sur la borne du neutre a la sortie du 500mA donc sur le neutre EDF et j'ai toujours 6 voir 7 volts comment expliquer cela ?
Merci.
J'ai un défaut d'isolement avec ma terre et le neutre du disjoncteur 500mA.
Je débranche le neutre et la phase du 500mA qui alimente mon tableau électrique et je prend ma mesure sur la borne du neutre a la sortie du 500mA donc sur le neutre EDF et j'ai toujours 6 voir 7 volts comment expliquer cela ?
Merci.
25 janvier 2022 à 12:42
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Défaut d'isolement terre neutre
Bonjour.
On suppose que l'autre point de mesure est votre réseau de terre.
- C'est normal la prise de terre du neutre du distributeur et la votre sont distinctes, et 7V ne sont pas dangereux.
- Cette mesure ne sert à rien pour prouver quoique ce soit.
Cordialement.
On suppose que l'autre point de mesure est votre réseau de terre.
- C'est normal la prise de terre du neutre du distributeur et la votre sont distinctes, et 7V ne sont pas dangereux.
- Cette mesure ne sert à rien pour prouver quoique ce soit.
Cordialement.
25 janvier 2022 à 15:26
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Défaut d'isolement terre neutre
Bonjour pld. Entre terre de l'habitat et neutre, il y a toujours quelques volts.
Attention : la mesure de tension se fait toujours entre, et non sur.
Ici on comprend que le multimètre est branché entre le neutre du DJ et la barrette de terre.
Les caractéristiques du multimètre sont à prendre en compte.
Cordialement.
Attention : la mesure de tension se fait toujours entre, et non sur.
Ici on comprend que le multimètre est branché entre le neutre du DJ et la barrette de terre.
Les caractéristiques du multimètre sont à prendre en compte.
Cordialement.
25 janvier 2022 à 15:27
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Défaut d'isolement terre neutre
Bonjour.
Je n'ai pas résolu le problème c'était pour mon chauffagiste la chaudière a gaz se mettez en panne a cause de ces 6 a 7 volts donc j'ai installé un transformateur d'isolement de sécurité monophasé.
Merci à tous pour vos réponses.
Je n'ai pas résolu le problème c'était pour mon chauffagiste la chaudière a gaz se mettez en panne a cause de ces 6 a 7 volts donc j'ai installé un transformateur d'isolement de sécurité monophasé.
Merci à tous pour vos réponses.
26 janvier 2022 à 17:05
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Défaut d'isolement terre neutre
Bonjour.
Ce n'est pas normal d'avoir à installer un transfo d'isolement pour faire fonctionner la chaudière.
Le constructeur doit prévoir tous les cas de figure, et aucun réseau public BT n'a le neutre au même potentiel que la terre des masses d'utilisation.
Ce problème à déjà été soulevé, et il est trop facile au dépanneur de se retrancher derrière ces quelques volts pour justifier une carence de fonctionnement.
Bonne continuation.
Ce n'est pas normal d'avoir à installer un transfo d'isolement pour faire fonctionner la chaudière.
Le constructeur doit prévoir tous les cas de figure, et aucun réseau public BT n'a le neutre au même potentiel que la terre des masses d'utilisation.
Ce problème à déjà été soulevé, et il est trop facile au dépanneur de se retrancher derrière ces quelques volts pour justifier une carence de fonctionnement.
Bonne continuation.
26 janvier 2022 à 17:14
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Défaut d'isolement terre neutre
Bonjour.
Effectivement la chaudière ne démarre pas.
Effectivement la chaudière ne démarre pas.
26 janvier 2022 à 17:57
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Défaut d'isolement terre neutre
Bonjour à tous. Même remarque. Si toutes les chaudières à gaz nécessitaient l'usage d'un transformateur d'isolement cela se saurait.
La discussion déjà très ancienne concernait le fait de devoir respecter le sens de raccordement de la chaudière entre phase et neutre, pour un problème de bon fonctionnement d'une sonde à ionisation.
Dans ce lien, le paragraphe 3 aborde le branchement. Mais l'auteur attend toujours une explication rigoureuse du fonctionnement de la sonde https://www.e-genieclimatique.com/bg03-comprehension-de-la-fiche-europeenne-des-bruleurs-gaz-et-fioul-et-base-du-depannage/
En 3.1.2 l'auteur aborde la tension neutre terre, sans argument théorique.
Tout cela pour signifier qu'on peut être dubitatif concernant l'utilisation d'un transformateur d'isolement.
Cordialement.
Citation :Doit-on comprendre que la chaudière n'est plus reliée à la terre ?
j'ai installé un transformateur d'isolement de sécurité monophasé.
La discussion déjà très ancienne concernait le fait de devoir respecter le sens de raccordement de la chaudière entre phase et neutre, pour un problème de bon fonctionnement d'une sonde à ionisation.
Dans ce lien, le paragraphe 3 aborde le branchement. Mais l'auteur attend toujours une explication rigoureuse du fonctionnement de la sonde https://www.e-genieclimatique.com/bg03-comprehension-de-la-fiche-europeenne-des-bruleurs-gaz-et-fioul-et-base-du-depannage/
En 3.1.2 l'auteur aborde la tension neutre terre, sans argument théorique.
Tout cela pour signifier qu'on peut être dubitatif concernant l'utilisation d'un transformateur d'isolement.
Cordialement.
26 janvier 2022 à 18:15
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Défaut d'isolement terre neutre
Suite à votre réponse de 17:57. Oui, mais on peut supposer que la chaudière n'est pas neuve et qu'elle a longtemps fonctionné avec les raccordements initiaux.
Et sans transformateur. Et avec une tension neutre terre essentiellement variable.
Et sans transformateur. Et avec une tension neutre terre essentiellement variable.
26 janvier 2022 à 18:18
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité
Défaut d'isolement terre neutre
Bonjour.
La chaudière est pas vielle 6 ans quand j'ai installé le transformateur d'isolement le défaut a été résolu plus de volts entre la terre et le neutre de la chaudière mais il n'a toujours pas trouvé la panne elle ne redémarrait pas hier.
Merci à tous.
La chaudière est pas vielle 6 ans quand j'ai installé le transformateur d'isolement le défaut a été résolu plus de volts entre la terre et le neutre de la chaudière mais il n'a toujours pas trouvé la panne elle ne redémarrait pas hier.
Merci à tous.
27 janvier 2022 à 10:23
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité
Défaut d'isolement terre neutre
GL.
Pour la terre de la chaudière moi c'est la première fois que j'installe un transfo comme ça sur une chaudière donc il ma expliqué que la terre de la chaudière est pontée avec le neutre du secondaire.
Voila.
Pour la terre de la chaudière moi c'est la première fois que j'installe un transfo comme ça sur une chaudière donc il ma expliqué que la terre de la chaudière est pontée avec le neutre du secondaire.
Voila.
27 janvier 2022 à 10:30
Réponse 10 d'un contributeur du forum électricité
Défaut d'isolement terre neutre
Bonjour pld. Ce qui pose un problème est que cette chaudière a fonctionné dans de bonnes conditions depuis longtemps, c'est ce qu'on a compris.
Dans votre post de 10:23, vous précisez que la chaudière ne redémarrait pas, malgré l'installation d'un transformateur d'isolement avec une borne secondaire reliée au châssis de la chaudière, ce qui, évidemment, rend la tension neutre châssis nulle.
On peut comprendre que le technicien ne sait traiter la panne. Dans ce cas, il serait bon qu'il serait bon qu'il se rapproche du fabricant.
On répète que le transformateur d'isolement n'est pas une solution au problème. Sinon, toutes les chaudières en seraient équipées d'office.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Dans votre post de 10:23, vous précisez que la chaudière ne redémarrait pas, malgré l'installation d'un transformateur d'isolement avec une borne secondaire reliée au châssis de la chaudière, ce qui, évidemment, rend la tension neutre châssis nulle.
On peut comprendre que le technicien ne sait traiter la panne. Dans ce cas, il serait bon qu'il serait bon qu'il se rapproche du fabricant.
On répète que le transformateur d'isolement n'est pas une solution au problème. Sinon, toutes les chaudières en seraient équipées d'office.
Citation :C'est la déduction du technicien, et malheureusement, ce n'est pas la bonne. Et en rien justifiée. Il y a toujours quelques volts entre neutre et terre.
la chaudière a gaz se mettez en panne a cause de ces 6 a 7 volts
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
27 janvier 2022 à 10:53







