Coup de jus mitigeur douche
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
25574
Question Forum Électricité : Coup de jus mitigeur douche
Bonjour à tous.
Je me permets de lancer ce nouveau débat, malgré le fait que j'ai vu plusieurs postes sur ce sujet, mais qui ne répondent pas à ma question.
Depuis plusieurs semaines, et uniquement sur le mitigeur de douche, nous recevons des coups de jus permanent.
Nous avons premièrement vérifier que la terre était bien reliée à la tuyauterie, ce qui est fait.
Vérifier l'installation du chauffe-eau point tout semble correct.
J'ai donc décidé de débrancher l'ensemble des appareils électriques dans la salle de bain, lumière allumée. Les coups de jus persistent.
Grande surprise lorsque j'ai éteint la lumière, plus aucun coup de jus.
J'ai donc rebranché tous les appareils électriques en laissant la lumière éteinte dans la salle de bain.
Aucun coup de jus point les coups de jus reprennent dès lors que j'allume la lumière.
Je suis dans une impasse.
Merci de vos réponses.
Je me permets de lancer ce nouveau débat, malgré le fait que j'ai vu plusieurs postes sur ce sujet, mais qui ne répondent pas à ma question.
Depuis plusieurs semaines, et uniquement sur le mitigeur de douche, nous recevons des coups de jus permanent.
Nous avons premièrement vérifier que la terre était bien reliée à la tuyauterie, ce qui est fait.
Vérifier l'installation du chauffe-eau point tout semble correct.
J'ai donc décidé de débrancher l'ensemble des appareils électriques dans la salle de bain, lumière allumée. Les coups de jus persistent.
Grande surprise lorsque j'ai éteint la lumière, plus aucun coup de jus.
J'ai donc rebranché tous les appareils électriques en laissant la lumière éteinte dans la salle de bain.
Aucun coup de jus point les coups de jus reprennent dès lors que j'allume la lumière.
Je suis dans une impasse.
Merci de vos réponses.
03 juin 2024 à 16:43
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Coup de jus mitigeur douche
Bonjour aleke1858.
Nous ne pouvons dépanner à distance.
Vérifiez la continuité de la liaison terre des constituants métalliques de la douche avec le bornier de terre du tableau de répartition.
Quant à la lumière, sans être sur place et faire le travail d'un électricien compétent, on ne pourra rien faire.
C'est à vous d’investiguer si vous êtes expérimenté et outillé.
Il est donc conseillé de faire intervenir un électricien qui, sur place, pourra effectuer les recherches indiquées plus haut.
Il serait bon de préciser si les tubes sont métalliques ou PER, voire multicouches.
Il faudrait quantifier ce que vous ressentez, entre secousse ou picotements.
En attendant, il vaut mieux utiliser le lavabo.
Cordialement.
Nous ne pouvons dépanner à distance.
Vérifiez la continuité de la liaison terre des constituants métalliques de la douche avec le bornier de terre du tableau de répartition.
Quant à la lumière, sans être sur place et faire le travail d'un électricien compétent, on ne pourra rien faire.
C'est à vous d’investiguer si vous êtes expérimenté et outillé.
Il est donc conseillé de faire intervenir un électricien qui, sur place, pourra effectuer les recherches indiquées plus haut.
Il serait bon de préciser si les tubes sont métalliques ou PER, voire multicouches.
Il faudrait quantifier ce que vous ressentez, entre secousse ou picotements.
En attendant, il vaut mieux utiliser le lavabo.
Cordialement.
03 juin 2024 à 17:48