Branchement tableau électrique en 220 triphasé avec 380 triphasé
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
3837
Question FAQ électricité : Branchement tableau électrique en 220 triphasé avec 380 triphasé
Invité
Bonsoir, j'ai récupéré un tableau électrique à mon boulot, mon usine étant branchée en 220V triphasé, je voulais savoir comment le brancher chez moi, dans mon garage où j'ai du 380 V triphasé. Est-ce possible à adapter ? Je joins des photos du tableau ici :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Pour agrandir les images, cliquez dessus.





22 avril 2008 à 00:29
Réponses Forum de l'électricité 1
Invité

Branchement tableau électrique en 220 triphasé avec 380 triphasé
Invité
Il n'y a pas grand chose à récupérer, à part un disjoncteur tripolaire avec bloc Vigi qui pourrait commander une meule ou une scie en 380 3Ph + T (pas vu le calibre ni la courbe de déclenchement). Un inter sectionneur semble présent, mais c'est très flou.
Nota : bientôt les brocantes de printemps. GL
Nota : bientôt les brocantes de printemps. GL
24 avril 2008 à 01:48
Réponses Forum de l'électricité 2
Invité

Branchement tableau électrique en 220 triphasé avec 380 triphasé
Invité
Bonjour, si vous connaissez un ami qui fait de l'électricité industrielle... pour le reste voir le nota de la réponse de GL. LDB75
25 avril 2008 à 02:59
Réponses Forum de l'électricité 3
Invité

Branchement tableau électrique en 220 triphasé avec 380 triphasé
Invité
Bonjour, pour le branchement du tableau en 380V tri, j'ai remis un vistop tétrapolaire ainsi qu'un bloc vigi tétra et un disjoncteur tétra, et pour le reste je peux garder.
26 avril 2008 à 01:40