Pour constituer un TD (tableau divisionaire) dans lequel il y a déjà des protections, disjoncteurs et autres transformateurs et interrupteurs, je ne me rappelle plus comment je dois compter les ampérages des appareils déjà présents pour déduire l'intensité des appareils en amont.
En fait, mettons que j'ai 5 déclic de 10A et 4 de 16A et 2 de 20A, qu'est-ce que je met en amont et pourquoi ? Merci.
En fait, mettons que j'ai 5 déclic de 10A et 4 de 16A et 2 de 20A, qu'est-ce que je met en amont et pourquoi ? Merci.
06 mars 2008 à 01:56
Conseils branchements électrique 1
Comment choisir un disjoncteur qui en protège d'autres
En amont de votre série de disjoncteurs, il est d'usage de protéger par un interrupteur différentiel 30 mA, qui assurera la protection des personnes en cas de défaut d'isolement. Suivant la nature des récepteurs branchés sur les départs, on choisit le type d'inter différentiel : AC, A, ou SI. Pour le calibre en ampères, on ne fait pas la somme des calibres des disjoncteurs (chacun assurant une protection vis à vis des courts-circuits), sachant que les lignes ne fonctionnent jamais au maximum. 40 A semble correct pour votre cas. Regardez les nombreux exemples de tableaux sur le forum ou en liens. Vous verrez aussi que sur un tableau, il n'est pas rare de trouver de 3 à 4 interrupteurs différentiels, dont des AC, A et SI, pouvant aller jusqu'en 63 A.