Bonjour,
Je viens de poser un ventilateur de plafond avec éclairage que j'ai récupéré sans notice.
Branché sur sortie plafond pilotée par un interrupteur, phase avec phase, neutre avec neutre.
Le ventilateur fonctionne.
Pour l'éclairage, il y a un bout de fil présent (voir photo) mais qui était relié où ?
Peut-être en lien avec un 3ème fil sortant du ventilo (noir) à relier où ?
Ça parle à quelqu'un(e) ?
Par avance merci à vous.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je viens de poser un ventilateur de plafond avec éclairage que j'ai récupéré sans notice.
Branché sur sortie plafond pilotée par un interrupteur, phase avec phase, neutre avec neutre.
Le ventilateur fonctionne.
Pour l'éclairage, il y a un bout de fil présent (voir photo) mais qui était relié où ?
Peut-être en lien avec un 3ème fil sortant du ventilo (noir) à relier où ?
Ça parle à quelqu'un(e) ?
Par avance merci à vous.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 juillet 2022 à 22:28
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Problème branchement éclairage sur ventilateur plafond
Bonjour tiloudu21.
Il faudrait repérer le neutre direct et la phase coupée au plafond. On croit voir du jaune partout.
Dans une installation normale, il faudrait une commande double : un interrupteur pour commander le ventilateur, un autre pour commander la lampe.
S'il n'y en a qu'une, vous branchez le fil lumière en noir dans l'alvéole à côté, phase coupée de commande du ventilateur.
Il faut vous assurer que le neutre à gauche est bien le neutre du circuit. D'habitude le neutre est en bleu.
Un raccordement à la terre du ventilateur serait nécessaire, l'appareil présentant des parties métalliques.
Au minimum, une protection différentielle 30 mA montée sur le tableau de répartition minimiserait les risques en cas de défaut d'isolement, toujours possible sur ce type d'appareil.
Cordialement.
Il faudrait repérer le neutre direct et la phase coupée au plafond. On croit voir du jaune partout.
Dans une installation normale, il faudrait une commande double : un interrupteur pour commander le ventilateur, un autre pour commander la lampe.
S'il n'y en a qu'une, vous branchez le fil lumière en noir dans l'alvéole à côté, phase coupée de commande du ventilateur.
Il faut vous assurer que le neutre à gauche est bien le neutre du circuit. D'habitude le neutre est en bleu.
Un raccordement à la terre du ventilateur serait nécessaire, l'appareil présentant des parties métalliques.
Au minimum, une protection différentielle 30 mA montée sur le tableau de répartition minimiserait les risques en cas de défaut d'isolement, toujours possible sur ce type d'appareil.
Cordialement.
05 juillet 2022 à 08:34
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Problème branchement éclairage sur ventilateur plafond
Merci GL pour votre prompte réponse.
Phase et neutre en sortie de plafond bien repérés.
Certes, les couleurs des fils ne sont plus d'actualité mais c'est bien du 1,5 carré.
Il y a bien un 30 mA en protection au tableau.
Donc je dois relier le dernier domino de droite sur la photo (symbolise avec une ampoule) avec l'arrivée de la phase du plafond à l'avant et y brancher le fil noir du ventilateur à l'arrière... C'est bien ça ?
Éclairage et vitesses de rotation des pales commandées directement sur le ventilateur par 2 tirettes distinctes.
Phase et neutre en sortie de plafond bien repérés.
Certes, les couleurs des fils ne sont plus d'actualité mais c'est bien du 1,5 carré.
Il y a bien un 30 mA en protection au tableau.
Donc je dois relier le dernier domino de droite sur la photo (symbolise avec une ampoule) avec l'arrivée de la phase du plafond à l'avant et y brancher le fil noir du ventilateur à l'arrière... C'est bien ça ?
Éclairage et vitesses de rotation des pales commandées directement sur le ventilateur par 2 tirettes distinctes.
05 juillet 2022 à 09:27
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Problème branchement éclairage sur ventilateur plafond
Re. Il faut essayer. L'idée serait d'avoir les commandes lumière et ventilateur indépendantes avec les tirettes, à condition que le supposé interrupteur de commande lumière à l'entrée de la pièce soit fermé.
On n'en sait pas plus que vous, mais on essaie d'être logique.
Les extrémités des conducteurs demanderaient à être rafraichies, d'après ce qu'on voit sur la photo. Surtout le noir où il y a une boule de brins de cuivre.
On vous laisse expérimenter.
Cordialement.
On n'en sait pas plus que vous, mais on essaie d'être logique.
Les extrémités des conducteurs demanderaient à être rafraichies, d'après ce qu'on voit sur la photo. Surtout le noir où il y a une boule de brins de cuivre.
On vous laisse expérimenter.
Cordialement.
05 juillet 2022 à 09:57
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Problème branchement éclairage sur ventilateur plafond
Bonjour GL.
Désolé pour ce léger retard dans mon retour mais je n'ai pas eu le temps de m'en occuper jusqu'à ce matin.
Vous avez le bon diagnostic.
Le bout de fil noir relié en entrée du domino "lampe" était bien à relier à la phase sortant du plafond et le fil noir en sortie du ventilateur à relier en sortie de ce même domino "lampe".
Le neutre est commun (lampe + ventilateur).
Tout fonctionne à merveille maintenant.
Que l'interrupteur mural reste fermé en permanence n'est pas gênant en soi dans la mesure où je pilote séparément lumière et/ou ventilateur depuis chaque tirette dédiée.
Encore merci à vous pour votre aide précieuse.
Cordialement.
Désolé pour ce léger retard dans mon retour mais je n'ai pas eu le temps de m'en occuper jusqu'à ce matin.
Vous avez le bon diagnostic.
Le bout de fil noir relié en entrée du domino "lampe" était bien à relier à la phase sortant du plafond et le fil noir en sortie du ventilateur à relier en sortie de ce même domino "lampe".
Le neutre est commun (lampe + ventilateur).
Tout fonctionne à merveille maintenant.
Que l'interrupteur mural reste fermé en permanence n'est pas gênant en soi dans la mesure où je pilote séparément lumière et/ou ventilateur depuis chaque tirette dédiée.
Encore merci à vous pour votre aide précieuse.
Cordialement.
07 juillet 2022 à 09:59