Pose et branchement prise électrique sur tableau
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
5774
Problème Electricite : Pose et branchement prise électrique sur tableau
Invité
Bonjours. Je voudrais installer une prise de courant sur mon tableau électrique.
J'ai acheté la prise qui va sur rail (de marque legrand) mais je me demande si il faut la brancher directement via les peignes sur le dessus.
Mais en procédant ainsi, ma prise n'aura pas de protection (elle n'aura que le différentiel de 30ma mais pas de disjoncteur).
Cette solution est-elle valable ? Ou dites-moi svp comment procéder à ce branchement, avec si possible un schéma à l'appui pour que je comprenne mieux. Merci d'avance.
J'ai acheté la prise qui va sur rail (de marque legrand) mais je me demande si il faut la brancher directement via les peignes sur le dessus.
Mais en procédant ainsi, ma prise n'aura pas de protection (elle n'aura que le différentiel de 30ma mais pas de disjoncteur).
Cette solution est-elle valable ? Ou dites-moi svp comment procéder à ce branchement, avec si possible un schéma à l'appui pour que je comprenne mieux. Merci d'avance.
20 juin 2009 à 09:48
Réponse 1 Forum de l’électricité
Invité

Pose et branchement prise électrique sur tableau
Invité
Bonjour,
La réponse est dans votre question. C'est NON. Cette prise ne doit en aucun cas être branchée directement sur les peignes, mais doit l'être sur la sortie (en partie basse) d'un module fusible ou disjoncteur, dédié ou non (qui lui, est alimenté par les peignes). N'oubliez pas la terre.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
La réponse est dans votre question. C'est NON. Cette prise ne doit en aucun cas être branchée directement sur les peignes, mais doit l'être sur la sortie (en partie basse) d'un module fusible ou disjoncteur, dédié ou non (qui lui, est alimenté par les peignes). N'oubliez pas la terre.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
Réponse 2 Forum de l’électricité
Invité

Pose et branchement prise électrique sur tableau
Invité
Hello ! La prise peut être alimentée par un peigne à 2 dents mais par LE BAS en effet.
Le peigne fera le pont entre les bornes inférieures du disjoncteur divisionnaire (16A) et la prise modulaire.
La prise modulaire est franchissable par les peignes en haut mais sans connexion avec eux. SP
Le peigne fera le pont entre les bornes inférieures du disjoncteur divisionnaire (16A) et la prise modulaire.
La prise modulaire est franchissable par les peignes en haut mais sans connexion avec eux. SP
07 août 2011 à 01:46