Brancher plaque induction 32A sur 20A avec bridage
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
22934
Question Branchement Électrique : Brancher plaque induction 32A sur 20A avec bridage
Bonjour.
Je suis locataire d'un nouvel appartement.
En voulant installer une plaque induction à la place des plaques chauffantes actuelles (vieilles plaques chauffantes standard), nous nous sommes aperçus qu’il n’y avait pas de prise 32A derrière la plaque.
La plaque actuelle est branchée sur une prise 20A (câble 2.5), ce qui explique que ça disjoncte quand on utilise plusieurs foyers simultanément.
Il y a bien une prise 32A mais elle est installée derrière le four (qui n’est pas sur le même mur).
La plaque induction que je viens d'acheter nécessite 7200w en utilisation maximale mais elle peut être bridée à 4000w (fonction power management). Il me semble que mathématiquement la solution est toute trouvée mais n’étant pas spécialiste en la matière, je me pose la question pour la différence de câblage (6 carré/2.5).
L’autre solution, pour être dans les normes, serait de tirer un câble 6 carré depuis la prise 32A existante derrière le four pour l’installer derrière la plaque chauffante. Le four serait alors branché sur une prise 20A standard.
Mais cela impliquerait de devoir démonter la cuisine et percer les meubles et le placo (qui fait le coin entre les 2 murs) pour installer le câble derrière les meubles.
Ma question est la suivante : Est-ce que si je bride la nouvelle plaque à 4000w, je ne cours aucun danger d'incendie même si je branche le câble 6 carré sur la prise en 2.5 ?
Tout ceci pour éviter des travaux importants et surtout un délai énorme avant que le collectif qui me loue l'appartement ne fasse intervenir un spécialiste.
Merci par avance pour vos réponses.
Je suis locataire d'un nouvel appartement.
En voulant installer une plaque induction à la place des plaques chauffantes actuelles (vieilles plaques chauffantes standard), nous nous sommes aperçus qu’il n’y avait pas de prise 32A derrière la plaque.
La plaque actuelle est branchée sur une prise 20A (câble 2.5), ce qui explique que ça disjoncte quand on utilise plusieurs foyers simultanément.
Il y a bien une prise 32A mais elle est installée derrière le four (qui n’est pas sur le même mur).
La plaque induction que je viens d'acheter nécessite 7200w en utilisation maximale mais elle peut être bridée à 4000w (fonction power management). Il me semble que mathématiquement la solution est toute trouvée mais n’étant pas spécialiste en la matière, je me pose la question pour la différence de câblage (6 carré/2.5).
L’autre solution, pour être dans les normes, serait de tirer un câble 6 carré depuis la prise 32A existante derrière le four pour l’installer derrière la plaque chauffante. Le four serait alors branché sur une prise 20A standard.
Mais cela impliquerait de devoir démonter la cuisine et percer les meubles et le placo (qui fait le coin entre les 2 murs) pour installer le câble derrière les meubles.
Ma question est la suivante : Est-ce que si je bride la nouvelle plaque à 4000w, je ne cours aucun danger d'incendie même si je branche le câble 6 carré sur la prise en 2.5 ?
Tout ceci pour éviter des travaux importants et surtout un délai énorme avant que le collectif qui me loue l'appartement ne fasse intervenir un spécialiste.
Merci par avance pour vos réponses.
02 novembre 2022 à 10:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Brancher plaque induction 32A sur 20A avec bridage
Bonjour.
Tout d'abord, en tant que locataire, vous n'avez pas le droit d'intervenir sur l'installation électrique.
De plus votre installation possède un disjoncteur 20A qui protège le 2,5mm² contre les surcharges.
C'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement si j'ai bien compris
Donc brider votre nouvelle plaque peut être la solution.
Mais vous pouvez aussi ne rien faire car contrairement à une plaque classique qui fonctionne en tout ou rien, donc qui tire sa puissance maxi en alternance avec des phases d'arrêt, les plaques à induction ont une utilisation progressive de la puissance.
Donc comme on ne met jamais tout simultanément à fond
Il est fort problème que vous ne dépassiez jamais 20A (4600W)
Coïncidence, j'ai fait hier un relevé des conso sur un feu de ma plaque induction.
Vous verrez que celle-ci descend très vite en fonction du réglage
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Tout d'abord, en tant que locataire, vous n'avez pas le droit d'intervenir sur l'installation électrique.
De plus votre installation possède un disjoncteur 20A qui protège le 2,5mm² contre les surcharges.
C'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement si j'ai bien compris
Donc brider votre nouvelle plaque peut être la solution.
Mais vous pouvez aussi ne rien faire car contrairement à une plaque classique qui fonctionne en tout ou rien, donc qui tire sa puissance maxi en alternance avec des phases d'arrêt, les plaques à induction ont une utilisation progressive de la puissance.
Donc comme on ne met jamais tout simultanément à fond
Il est fort problème que vous ne dépassiez jamais 20A (4600W)
Coïncidence, j'ai fait hier un relevé des conso sur un feu de ma plaque induction.
Vous verrez que celle-ci descend très vite en fonction du réglage
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 novembre 2022 à 13:49