Branchement Électrique Appartements T3
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
25536
Question Forum Électricité : Branchement Électrique Appartements T3
Bonjour.
Je suis en train de rénover une maison bourgeoise pour en faire plusieurs appartements.
Je vais faire poser des compteurs électriques individuels.
Je vais me retrouver avec mes compteurs Linkys à l'entrée de l'immeuble dans les communs avec son disjoncteur de branchement mais est-ce que je vais devoir rajouter un deuxième disjoncteur de branchement sur mon tableau électrique dans l'appartement ?
Que dit la norme à ce niveau là ?
Merci.
Je suis en train de rénover une maison bourgeoise pour en faire plusieurs appartements.
Je vais faire poser des compteurs électriques individuels.
Je vais me retrouver avec mes compteurs Linkys à l'entrée de l'immeuble dans les communs avec son disjoncteur de branchement mais est-ce que je vais devoir rajouter un deuxième disjoncteur de branchement sur mon tableau électrique dans l'appartement ?
Que dit la norme à ce niveau là ?
Merci.
21 mai 2024 à 19:21
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Branchement Électrique Appartements T3
Bonjour.
Il vous faut obligatoirement un dispositif de coupure générale à l'intérieur du logement (paragraphe 10.1.4.4 de la NF C15-100).
Plusieurs solutions s'offrent à vous, par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau.
- disjoncteur de branchement 60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau.
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Il vous faut obligatoirement un dispositif de coupure générale à l'intérieur du logement (paragraphe 10.1.4.4 de la NF C15-100).
Plusieurs solutions s'offrent à vous, par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau.
- disjoncteur de branchement 60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau.
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
21 mai 2024 à 23:25
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Branchement Électrique Appartements T3
Merci beaucoup CMT.
22 mai 2024 à 21:07