Bonjour,
je n'arrive pas à identifier le problème suivant : je pars quelques jours, je coupe au tableau principal mes 2 ballons d'eau chaude (disjoncteur). Je reviens, mon disjoncteur principal a sauté, parfois c'est celui d'EDF qui saute également.
Comment l'un de mes ballons (ou les 2 ?) peut-il faire sauter mon alimentation principale alors qu'il est coupé au niveau du tableau de répartition ?
Merci par avance de votre aide.
je n'arrive pas à identifier le problème suivant : je pars quelques jours, je coupe au tableau principal mes 2 ballons d'eau chaude (disjoncteur). Je reviens, mon disjoncteur principal a sauté, parfois c'est celui d'EDF qui saute également.
Comment l'un de mes ballons (ou les 2 ?) peut-il faire sauter mon alimentation principale alors qu'il est coupé au niveau du tableau de répartition ?
Merci par avance de votre aide.
08 décembre 2010 à 03:34
Réponses Forum de l'électricité 1
Invité

Ballon eau chaude éteint fait disjoncter l'installation
Invité
Bonjour,
c'est que ce n'est pas votre BEC qui fait déclencher.
GS
c'est que ce n'est pas votre BEC qui fait déclencher.
GS
08 décembre 2010 à 14:05
Réponses Forum de l'électricité 2
Ballon eau chaude éteint fait disjoncter l'installation
Bonsoir. Vous coupez ! Oui mais que la phase ou les deux fils à la fois ?
08 décembre 2010 à 19:02
Réponses Forum de l'électricité 3
Invité

Ballon eau chaude éteint fait disjoncter l'installation
Invité
Vous ne coupez que vos 2 disjoncteurs de protection de ballon d'eau chaude ?
08 décembre 2010 à 20:00
Réponses Forum de l'électricité 4
Ballon eau chaude éteint fait disjoncter l'installation
Tout cela manque de renseignements. Avez-vous d'autres appareils électriques branchés lorsque vous êtes absent ? Genre chauffage. Il se peut aussi que vous ayez un défaut d'isolement par le neutre.
A faire vérifier par une personne de métier. Cordialement.
A faire vérifier par une personne de métier. Cordialement.
08 décembre 2010 à 19:03
Réponses Forum de l'électricité 5
Invité

Ballon eau chaude éteint fait disjoncter l'installation
Invité
Bonjour, merci pour ces premiers retours.
1) je coupe uniquement mes 2 ballons, je laisse tourner Frigo, congélateur, circuit éclairage, circuit prise pour l'informatique : que du matériel standard.
2) les disjoncteurs des ballons sont des Legrand C20, coupure sur les 2 fils, phase et neutre
3) le disjoncteur différentiel du tableur est un Legrand 40A 30mA
4) c'est moi qui ait refait l'installation, théoriquement dans le respect de la dernière norme NF ; -)
5) le problème ne se passe QUE quand je coupe mes 2 ballons, et je ne coupe qu'eux.
J'ai pensé à un défaut de mise à la terre, ou a un effet de self (?) lors du déclenchement de l'un des thermostats des ballons...
Merci.
1) je coupe uniquement mes 2 ballons, je laisse tourner Frigo, congélateur, circuit éclairage, circuit prise pour l'informatique : que du matériel standard.
2) les disjoncteurs des ballons sont des Legrand C20, coupure sur les 2 fils, phase et neutre
3) le disjoncteur différentiel du tableur est un Legrand 40A 30mA
4) c'est moi qui ait refait l'installation, théoriquement dans le respect de la dernière norme NF ; -)
5) le problème ne se passe QUE quand je coupe mes 2 ballons, et je ne coupe qu'eux.
J'ai pensé à un défaut de mise à la terre, ou a un effet de self (?) lors du déclenchement de l'un des thermostats des ballons...
Merci.
10 décembre 2010 à 00:04
Réponses Forum de l'électricité 6
Invité

Ballon eau chaude éteint fait disjoncter l'installation
Invité
Comme spécifié dans la réponse 2, si vous ne coupez que la phase il se peut que vous ayez un défaut d'isolement passant par le neutre, si ce n'est pas le cas, un autre appareil est la cause du problème. Cordialement. PL (11/12/10)