Alimentation électricité pour un garage
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
21351
Question Forum Électricité : Alimentation électricité pour un garage
Bonjour.
Je viens de finir mon garage.
Je voudrais l'alimenter en électricité.
J'ai calculé, j'ai entre 15ml et 20ml entre le tableau de ma maison et le tableau divisionnaire que je souhaite mettre dans mon garage.
Ma question est :
Quel câble dois-je mettre pour alimenter mon garage ?
Quelle protection dois-je mettre en amont ?
Je précise que mon garage sera équipé : Un congélateur, un frigo, une porte de garage automatique, un ou deux éclairages.
En vous remerciant.
Cordialement.
Je viens de finir mon garage.
Je voudrais l'alimenter en électricité.
J'ai calculé, j'ai entre 15ml et 20ml entre le tableau de ma maison et le tableau divisionnaire que je souhaite mettre dans mon garage.
Ma question est :
Quel câble dois-je mettre pour alimenter mon garage ?
Quelle protection dois-je mettre en amont ?
Je précise que mon garage sera équipé : Un congélateur, un frigo, une porte de garage automatique, un ou deux éclairages.
En vous remerciant.
Cordialement.
07 novembre 2021 à 14:01
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Alimentation électricité pour un garage
Bonjour.
A priori, vous allez avoir 6 disjoncteurs au total sur ce tableau divisionnaire : 16A(congélo) / 16A(Frigo) / 20A(Prise, en prévention d'appareils gourmands comme par exemple un chargeur EV) / 10A (éclairage) / 10A(motorisation)
Ce qui nous fait la somme de : (16+16+20+10+10) / 2 = 36A comme puissance idéale.
Donc ce qu'il vous faut, c'est un disjoncteur 32A.
Ensuite, sur le tableau divisionnaire, vous mettez un différentiel 30mA 40A type A.
Enfin, pour faire la liaison entre le tableau divisionnaire et le tableau principal, vous partez de la sortie du disjoncteur 32A avec un câble de minimum 16mm². C'est gros et cher mais malheureusement c'est nécessaire car vous avez plus que 15m.
Sinon vous pouvez aussi mettre un disjoncteur de 25A seulement et mettre un câble den10mm². Le seul risque est que si vous tirez beaucoup de courant dans votre garage, ça va couper assez vite.
A priori, vous allez avoir 6 disjoncteurs au total sur ce tableau divisionnaire : 16A(congélo) / 16A(Frigo) / 20A(Prise, en prévention d'appareils gourmands comme par exemple un chargeur EV) / 10A (éclairage) / 10A(motorisation)
Ce qui nous fait la somme de : (16+16+20+10+10) / 2 = 36A comme puissance idéale.
Donc ce qu'il vous faut, c'est un disjoncteur 32A.
Ensuite, sur le tableau divisionnaire, vous mettez un différentiel 30mA 40A type A.
Enfin, pour faire la liaison entre le tableau divisionnaire et le tableau principal, vous partez de la sortie du disjoncteur 32A avec un câble de minimum 16mm². C'est gros et cher mais malheureusement c'est nécessaire car vous avez plus que 15m.
Sinon vous pouvez aussi mettre un disjoncteur de 25A seulement et mettre un câble den10mm². Le seul risque est que si vous tirez beaucoup de courant dans votre garage, ça va couper assez vite.
07 novembre 2021 à 14:42
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Alimentation électricité pour un garage
Bonjour.
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposez.
7kW maxi : 3G6² protégé au départ par un disj 32A
9kW maxi : 3G10² protégé au départ par un disj 40A
11,5kW maxi : 3G10² protégé au départ par un disj 50A
14kW maxi : 3G16² protégé au départ par un disj 63A
Vu ce que vous décrivez, la première solution suffit.
Mais pensez à l'éventuel usage futur d'une recharge de voiture électrique.
Vous inspirer de ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposez.
7kW maxi : 3G6² protégé au départ par un disj 32A
9kW maxi : 3G10² protégé au départ par un disj 40A
11,5kW maxi : 3G10² protégé au départ par un disj 50A
14kW maxi : 3G16² protégé au départ par un disj 63A
Vu ce que vous décrivez, la première solution suffit.
Mais pensez à l'éventuel usage futur d'une recharge de voiture électrique.
Vous inspirer de ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 novembre 2021 à 15:44
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Alimentation électricité pour un garage
Perso, je passerai un 10², pas énormément plus cher sur 20m mais qui au moins sera évolutif.
07 novembre 2021 à 15:45
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Alimentation électricité pour un garage
Merci pour vos réponses, vous êtes très réactifs. C'est plaisant.
Ma question est :
Si je mets un 32A au tableau de ma maison avec un 6mm².
Je peux, je dois mettre un ID 40A 30ma au tableau divisionnaire du garage ? C'est supérieur à 32A non ?
En vous remerciant.
Cordialement.
Ma question est :
Si je mets un 32A au tableau de ma maison avec un 6mm².
Je peux, je dois mettre un ID 40A 30ma au tableau divisionnaire du garage ? C'est supérieur à 32A non ?
En vous remerciant.
Cordialement.
07 novembre 2021 à 16:13
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Alimentation électricité pour un garage
Oui 40A.
07 novembre 2021 à 16:59
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Alimentation électricité pour un garage
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
07 novembre 2021 à 17:14







