Câble alimentation garage situé à 100 m du compteur
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
5756
Question Electricite : Câble alimentation garage situé à 100 m du compteur
Invité
Bonjour à tous,
J'ai fait construire un garage situé à 100 m du compteur.
Je voudrais l'alimenter en électricité.
Je pense tirer un câble du tableau électrique de la maison au garage et installer dans ce dernier un nouveau tableau avec un disjoncteur différentiel en tête.
Quel câble me conseillez-vous sachant qu'il sera à l'extérieur ?
Merci d'avance pour vos conseils.
J'ai fait construire un garage situé à 100 m du compteur.
Je voudrais l'alimenter en électricité.
Je pense tirer un câble du tableau électrique de la maison au garage et installer dans ce dernier un nouveau tableau avec un disjoncteur différentiel en tête.
Quel câble me conseillez-vous sachant qu'il sera à l'extérieur ?
Merci d'avance pour vos conseils.
18 juin 2009 à 16:49
Réponse Forum 1
Câble alimentation garage situé à 100 m du compteur
Bonjour, la question est courte et très succincte ; vous pouvez prendre des notes sur la réponse faite en 5753. Cordialement.
20 juin 2009 à 19:54
Réponse Forum 2
Câble alimentation garage situé à 100 m du compteur
Bonsoir, tout d'abord, il faut connaître vos besoins ! C'est à dire la puissance totale de ce que vous allez installer, (éclairage, prises, machinerie etc...).
Par exemple, pour 5 kV 23A max, il faudrait au moins un câble 16 carré pour 100 mètres, avec 3% de chute de tension !
Par exemple, pour 5 kV 23A max, il faudrait au moins un câble 16 carré pour 100 mètres, avec 3% de chute de tension !
20 juin 2009 à 23:39
Réponse Forum 3
Câble alimentation garage situé à 100 m du compteur
Voir la réponse de la question 5753.
CMT
CMT
20 juin 2009 à 20:57