Section du PE d'un régime TNS
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
21224
Question Forum Électricité : Section du PE d'un régime TNS
Bonjour.
Alors j'ai un 400A à alimenter par un câble en 240mm².
Je voulais savoir tout simplement si la section de terre on pouvait la diviser par deux comme pour un régime TNS.
Merci.
Alors j'ai un 400A à alimenter par un câble en 240mm².
Je voulais savoir tout simplement si la section de terre on pouvait la diviser par deux comme pour un régime TNS.
Merci.
07 octobre 2021 à 12:09
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Section du PE d'un régime TNS
Bonjour,
J'ai un peu de mal à comprendre votre question :
Doit-on comprendre que le 400A est alimenté en TNS ? mais on aurait intérêt à alimenter en TNC ; sauf si local à risque BE2 (incendie) ou le TNC est interdit. Je dirais S/2 si tous les circuits sont équipés de DDR ; Pour les départs sans DDR, il faut contrôler les conditions de déclenchements du magnétique sur courant de défaut en bout de ligne.
D'autre part, vous parlez de S/2 en TNC, alors que dans ce schéma on à un PEN dont la section dépend du taux de distorsion harmonique dû à l'activité. Dans ce cas SPE peut aller de S/2 à S, voire S+ si distorsion importante.
Cordialement. En précisant que cette question est du domaine industriel.
J'ai un peu de mal à comprendre votre question :
Doit-on comprendre que le 400A est alimenté en TNS ? mais on aurait intérêt à alimenter en TNC ; sauf si local à risque BE2 (incendie) ou le TNC est interdit. Je dirais S/2 si tous les circuits sont équipés de DDR ; Pour les départs sans DDR, il faut contrôler les conditions de déclenchements du magnétique sur courant de défaut en bout de ligne.
D'autre part, vous parlez de S/2 en TNC, alors que dans ce schéma on à un PEN dont la section dépend du taux de distorsion harmonique dû à l'activité. Dans ce cas SPE peut aller de S/2 à S, voire S+ si distorsion importante.
Cordialement. En précisant que cette question est du domaine industriel.
07 octobre 2021 à 16:35
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Section du PE d'un régime TNS
Bah enfaite je vais essayer d'expliquer un peut mieux.
J'ai un local transfo en extérieur provisoire avec plusieurs disjoncteur 400A avec DDR
Mon régime de terre à l’intérieur de l'armoire sortie transfo est en TNS (jeux de barre)
Du 400A je part avec un 240mm² pour alimenté un coffret 400A qui permettras d'alimenté plusieurs coffret 63A.
Les coffrets 63A alimenterons les effectifs qui travaillerons sur place provisoirement ( en éclairage et en prise)
Du coup je voulais savoir si c'était possible de tirer un H07RNF 4G240 mm², et à part une terre électrique en H07RNF 1x120 mm².
Sachant que l'armoire (carcasse) 400A seras relier aussi sur la terre mécanique du bâtiment.
Merci beaucoup.
J'ai un local transfo en extérieur provisoire avec plusieurs disjoncteur 400A avec DDR
Mon régime de terre à l’intérieur de l'armoire sortie transfo est en TNS (jeux de barre)
Du 400A je part avec un 240mm² pour alimenté un coffret 400A qui permettras d'alimenté plusieurs coffret 63A.
Les coffrets 63A alimenterons les effectifs qui travaillerons sur place provisoirement ( en éclairage et en prise)
Du coup je voulais savoir si c'était possible de tirer un H07RNF 4G240 mm², et à part une terre électrique en H07RNF 1x120 mm².
Sachant que l'armoire (carcasse) 400A seras relier aussi sur la terre mécanique du bâtiment.
Merci beaucoup.
14 octobre 2021 à 10:17







