Bonjour, j'aurais besoin de conseils pour l'installation d'un four à pizza triphasé de 12kw. J'aimerais savoir quelle section de câble vous me conseillez en 5G, et quel disjoncteur différentiel (30A, 40A)?
Je dispose actuellement d'un abonnement 20A triphasé, je vais surement passer en 30A, voire même 40A si EDF me le permet (mon compteur limite à 30A). Mon disjoncteur différentiel du tableau n'est qu'un 40A 30ma, cela suffira t-il ? Si je me souviens bien je dois avoir du 4g10 du compteur au tableau (terre a part). La distance entre le tableau et le four doit être d'environ 10m (en prenant très large). Je dispose d'un 5g2.5 et d'un disjoncteur c16 300ma (triphasé) déjà en place et j'aimerais savoir si je dois les changer. Merci d'avance. Pierre.
Je dispose actuellement d'un abonnement 20A triphasé, je vais surement passer en 30A, voire même 40A si EDF me le permet (mon compteur limite à 30A). Mon disjoncteur différentiel du tableau n'est qu'un 40A 30ma, cela suffira t-il ? Si je me souviens bien je dois avoir du 4g10 du compteur au tableau (terre a part). La distance entre le tableau et le four doit être d'environ 10m (en prenant très large). Je dispose d'un 5g2.5 et d'un disjoncteur c16 300ma (triphasé) déjà en place et j'aimerais savoir si je dois les changer. Merci d'avance. Pierre.
Conseil Dépannage 1 Electricite
Invité

Section câble four pizza triphasé 12kw
Invité
Pour calculer une section de câble en tri, c'est la puissance divisée par 660. Donc 12KW divisés par 660= 19A. Dans votre cas le câble sera du 5G4, le départ en 4X20, et le différentiel 30 ma. Pour la sélectivité il faut que le général du tableau ne soit pas différent. Le départ c16 300 mA parait limite en puissance. Et, pour le différentiel, si vous raccordez le four dans une boîte de dérivation, oui le 300 mA suffit. Par contre si vous le raccordez à une prise, alors le différentiel 30 mA est obligatoire.
Conseil Dépannage 2 Electricite
Invité

Section câble four pizza triphasé 12kw
Invité
Bonjour Pierre, tout d'abord, il faut calculer l'intensité de votre four ; la formule est la suivante : P=U*I*racine de 3 ==> I=12000/(400*1.732)=17,3 ampères. Votre disjoncteur 4*16A risque de déclencher en surcharge. Il faut raccorder l'appareil sous un disjoncteur 4*20A. Le câble 5G2.5 déjà en place à une section suffisante pour véhiculer cette intensité. Quant au branchement, tout va dépendre de la consommation des autres récepteurs de L'établissement, mais le disjoncteur de branchement devra être réglé au moins à 30A (Même à 40A, le câble 4G10 entre le compteur et le tableau est suffisant). Patrick
Conseil Dépannage 3 Electricite
Invité

Section câble four pizza triphasé 12kw
Invité
Merci pour vos réponses, j'avais perdu le site, j'ai mis un bon moment à le retrouver. Pour ce qui est du disjoncteur, j'ai la possibilité d'avoir un 25A tétrapolaire 30ma pour pas trop cher. Est-ce problématique de mettre 25A au lieu de 20A, normalement non (enfin si je me souviens bien) ? Pour la section, je pense que le 2.5 mm² suffit mais pour être pépère, je vais tirer du 5G4. J'ai fait passer le tableau EDF en 40A, il faut que je retrouve ma section entre mon tableau et le compteur EDF pour être sûr (mais j'avais prévu gros, je crois). A plus et merci de vos conseils.
Réponse de Bricovideo : Bonjour, vous ne nous aviez donc pas ajoutés à vos favoris ? Quelle grave erreur ! Un icône "Ajouter aux favoris" est disponible en bas de page.
Plus sérieusement, très prochainement un suivi des questions/réponses va être mis en place. Succinctement, les internautes recevront, à leur demande, un e-mail de confirmation et de validation qui comportera le lien à suivre pour retrouver leurs messages sur notre forum. Cordialement.
Réponse de Bricovideo : Bonjour, vous ne nous aviez donc pas ajoutés à vos favoris ? Quelle grave erreur ! Un icône "Ajouter aux favoris" est disponible en bas de page.
Plus sérieusement, très prochainement un suivi des questions/réponses va être mis en place. Succinctement, les internautes recevront, à leur demande, un e-mail de confirmation et de validation qui comportera le lien à suivre pour retrouver leurs messages sur notre forum. Cordialement.