Bonjour, ma question est dans le sous-sol de ma maison, il y a 4 prises et j'ai ajouté 2 prises supplémentaires ce qui fait 6 prises. Sur une prise il y a un lave-linge et sur les autres prises il y a deux ordinateurs, des imprimantes, une télévision et des lampes. Est-ce qu'il y a danger ? Mon autre question : à quel endroit puis-je trouver un schéma de branchement en parallèle ? Merci à tous de vos réponses.
Réponses 1 Forum installation électrique

Puissance maximale prises de courant


Invité
invité
La régle générale est pour une machine à laver, il faut un seul circuit séparément, et doit être brancher avec un différentiel de 30mA.
Réponses 2 Forum installation électrique

Puissance maximale prises de courant


Invité
invité
Au Canada effectivement, la laveuse doit être reliée par une seule dérivation. Sauf que dans les nouvelles réglementations, nous avons le droit de partir de la laveuse vers une autre prise, ils appellent ça une prise pour le repassage de la lingerie. Le reste pour les prises, c'est correct, il faut toujours pas oublier que vous avez droit à 12 sorties par dérivation (sortie = prises, lumières...).
P.S : Mais bien sûr je ne sais pas pour la réglementation en France.
Réponses 3 Forum installation électrique

Puissance maximale prises de courant


Invité
invité
Effectivement une protection indépendante 20 ampères.
Réponses 4 Forum installation électrique

Puissance maximale prises de courant


Invité
invité
Il n'y a pas de danger à partir du moment où le circuit est protégé correctement, c'est à dire disjoncteur 20 Ampères pour du 2.5 ou 16 Ampères pour des fils de 1.5 mm², ou bien fusible 16 Ampères pour des fils de 2.5 mm².
Le 30 mA est une protection contre les courants à la terre, en effet il protège plus l'utilisateur que la ligne. La norme NF C 15-100 oblige à mettre un circuit spécialisé pour le LL.
Mais vous pouvez ajouter d'autres prises à condition de respecter l'intensité maximum admise par la protection de moyens appropriés.
Réponses 5 Forum installation électrique

Puissance maximale prises de courant


Invité
invité
Les repiquages sur les prises déjà existantes sont possibles, à condition de ne pas dépasser 8 prises par alimentation. Tout ce qui est des circuits spéciaux (machine à laver, congélateurs...) doivent être indépendants et protégés par un disjoncteur 20 Ampères.
Voir normes NF C 15-100 ici
Réponses 6 Forum installation électrique

Puissance maximale prises de courant


Invité
invité
Toutes les prises doivent être branchées sur un dispositif à courant résiduel (différentiel) ! Le lave-linge doit être protégé par un disjoncteur 16 Ampères ou 20 Ampères, pour les autres prises c'est bon mais attention pas plus de 8 prises sur un seul disjoncteur.
Réponses 7 Forum installation électrique

Puissance maximale prises de courant


Invité
invité
Attention ! 1,5 mm² : 10 A maxi, 2,5 mm² : 16 A maxi et à ne pas dépasser, sans en savoir plus sur le mode de pose et le type de canalisations. (sans avoir tous les éléments, on applique systématiquement les facteurs les plus défavorables).
NM
Réponses 8 Forum installation électrique

Puissance maximale prises de courant


Invité
invité
Et le nombre de prises est indépendant de la sécurité, du 2,5 mm° pour des prises de courant 16 A, protégées par dispositif contre les surcharges et court-circuit (fusible ou disjoncteur 16 A), et par différentiel haute sensibilité (30 mA), dans les règles de l'art, le nombre de prises de courant n'est limité que par le bon sens, et les guides Promotelec, pour des raisons de confort d'utilisation.
NM

Proposer une réponse à Puissance maximale prises de courant



image_addAjouter nouveau fichier

   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
  • 2. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 3. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
    N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
  • 4. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
    N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
  • 5. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
    N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
  • 6. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 7. Alimentation spot led conseils
    N°13495 : Bonjour. J'aimerais savoir quelle est la meilleure façon de faire pour réduire l'intensité lumineuse d'un spot à led 12V alimenté par un transfo...
  • 8. Avis conseils puissance prise de courant
    N°16102 : Bonjour, J'ai découvert sur les sites de vente en ligne que certaines prises pouvaient supporter du 3500W en charge résistive mais beaucoup moins en charge inductive ou capacitive. J'avoue qu'en dehors de ces aspects...
  • 9. Puissance maximale pour un relais
    N°7051 : Bonsoir, je souhaite brancher une pompe de 480W à un relais électromécanique, commandé par un interrupteur de niveau. Le relais étant alimenté par un bloc secteur 12V. Est-ce que je peux utiliser un relais d’une puissance...
  • 10. Installer prises de courant et points lumineux dans garage
    N°13233 : Bonjour à tous, J'ai un garage en tôle, une ligne électrique a été tirée, il s'agit de 3 x 2.5 sur un disjoncteur de 20A à partir de mon tableau principal. Dans mon garage en tôle je souhaite installer des prises de...
>>> Résultats suivants pour : Puissance maximale prises de courant >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
schema branchement variateur halogeneprises electrique muraleraccordement prise electriqueprises de courant



information Informations sur le forum information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo